亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓開關柜最新執行標準

    舊版標準已失效,附件漏傳了,重新上傳。。。。

  • 國家標準中,是否有規定高壓開關柜須裝設欠壓脫扣器呢?

    國家標準中,是否有規定高壓開關柜須裝設欠壓脫扣器呢? 全廠低壓220v全部停了!導致沒有潤滑油冷卻設備,設備損壞,責任是誰的呢?

  • 低溫環境下使用的開關柜要執行什么國家標準?

    一般的開關柜正常的運行溫度最低是-15℃,那在-40~-50℃環境中使用的開關柜的標準是單獨列出來的?還是有專門的試驗方法?請各位指點,謝謝.

  • 急求高壓開關柜二次配線的工藝標準

    有誰能提供高壓開關柜二次配線的工藝國家標準,我只查到低壓柜的二次配線的工藝標準(JB/T5875-1991),但沒查到高壓開關柜二次配線的工藝國家標準。

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于電梯的國家標準與大家分享

    收集到的一些國家標準與大家分享。找了好久,有些網站要么不夠完整,要么就是下載不了,好不容易終于收集到了一些電梯方面的國家標準,覺得比較實用,想分享給大家。支持就請回貼。

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?

  • 國家標準BGT17395-2008

    國家標準BGT17395-2008

  • 國家標準50028---2006

    城鎮燃氣設計規范 GB50028-2006 作者:中華人民… 文章來源:中華人民共和國建設部 點擊數:176512 更新時間:2007-3-2 20:57:01 第 1 頁:前言 第 2 頁:1 總 則 第 3 頁:2 術 語 第 4 頁:3 用氣量和燃氣質量 第 5 頁:4 制 氣 第 6 頁:5 凈 化 第 7 頁:6 燃氣輸配系統 第 8 頁:7 壓縮天然氣供應 第 9 頁:8 液化石油氣供應 第 10 頁:第9章 液化天然氣供應 第 11 頁:第10章 燃氣的應用 第1章 總 則 1.0.1 為使城鎮燃氣工程設計符合安全生產、保證供應、經濟合理和保護環境的要求,制定本規范。1.O.2 本規范適用于向城市、鄉鎮或居民點供給居民生活、商業、工業企業生產、采暖通風和空調等各類用戶作燃料用的新建、擴建或改建的城鎮燃氣工程設計。注:1 本規范不適用于城鎮燃氣門站以前的長距離輸氣管道工程。2 本規范不適用于工業企業自建供生產工藝

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 國家標準與開關廠實際生產的契合

    在很多開關廠生產的柜型與國標的不同.比如MNS M35 什么GMGC之類的,但基本結構還是相同的.又具有了自己的特色.并柜的母線有通長一穿的.也有分成一端一端的.也不知接頭多了滿足要求嗎.難道不發熱嗎.他們的認證也都齊全.真是讓人滿頭霧水.請高人指點

  • 求助:目前高原型開關柜有沒有國家標準或相應規定

    今年開始接觸到高原型的開關柜,卻總找不到相應的國家標準或規定。只從行業信息上了解到元器件的耐壓和爬電距離需要按海拔1000m的進行修正,不知還有沒有其它要注意的事項?各位多多指導!

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。

  • 國家標準介紹----希望大家補充

    中華人民共和國國家標準--建筑物電子信息系統防雷技術規范(GB50343-2004) 中華人民共和國通信行業標準--移動通信基站防雷與接地設計規范(YD5068-98) 中華人民共和國國家標準--建筑物防雷設計規范(GB50057-94) 中華人民共和國國家標準電子計算機機房設計規范(GB50174-93)

  • 關于高壓開關柜型號的疑問

    在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?

  • 請教計量接線的國家標準

    我公司是做成套低壓開關柜的,經常接到供電部門的投訴,說我們的產品計量柜不符合標準,一、接線方式不對;二、線徑問題;三、安裝位置問題。但每個供電部門的要求都不相同。借問一聲,究竟計量柜有無國家規范的。謝謝。

  • 工程圖國家標準(有下載)

    工程圖樣是設計、生產、維護和使用中的重要技術文件。為正確繪制和閱讀工程圖樣,必須熟悉和掌握有關的標準。我國從1959年首次頒布《機械制圖》國家標準以來,已進行了多次修改。本書根據1993年頒布的最新國家標準《技術制圖》,介紹其中有關圖紙幅面、比例、字體、圖線及尺寸標注等內容的基本規定。

點擊加載更多

高壓開關柜國家標準

高壓開關柜國家標準專題,為您提供高壓開關柜國家標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜國家標準 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜國家標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度