保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
如題,請教各位.我在一個論壇上看到了強電插座和弱電插座在規范上有距離要求,據說是不能少過500mm,不知道具體是在那本規范.請指教. 還有,室內開關如果安裝在墻壁上大家是否有考慮過墻壁的寬度.規范對安裝面似乎也有要求,我也找不到具體哪本規范.謝謝^_^
隨著人們生活的日益提高,對于住房這一特殊商品的要求,也逐漸提高,買房時,不僅僅局限于地角,是否學區房,對交付成品房的其他自帶屬性(如戶型、是否精裝、精裝的品質)要求也越來越高。相關部門適時出臺政策,煙臺地區一類高層均須精裝交付。標準出來后,設計先行,精裝設計一般為專項設計,但因精裝公司設備專業對規范的不了解,開發商往往要求精裝公司根據家具尺寸、造型確定燈具、開關、插座等點位,將它們定位后,提給建筑設計院,由建筑設計院對精裝戶型進行電氣配套設計。精裝設計公司提來的點位,是否能滿足使用要求,是否能和其他專業(如結構剪力墻)協調起來,是否能滿足規范要求,這就需要建筑院根據提來的點位仔細核實,對于不滿足要求的地方要及時反饋。綜合煙臺萬科、龍湖、碧桂園等幾個大型房地產的精裝配合工程,在如下幾個方面,對精裝反饋需要注意的內容做一個小結。 1、戶內配電箱、戶內弱電箱 1.1戶內配電箱的尺寸 萬科和龍湖在煙臺住宅項目中選用的低壓產品定位為國產中高檔,這兩家均選用良信為集采產品。良信的配電箱尺寸如表2,配電箱內設備以24位為例,在墻內尺
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡柜:也叫母線分斷柜,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母
開關的選取是根據計算得出的電流乘以1.3-1.5倍得出的電流選取嗎 電纜選取就根據計算電流選取還是根據選擇的開關額定電流選 大于多少合適呢 是先選開關還是先選電纜舉個例子 假設變壓器315千伏安 計算負荷260千瓦 計算出電流為395安 選630安開關可以嗎 開關選取原則是395的1.5倍?315的變壓器低壓到這個開關用多大電纜? 從630開關到出線開關225安 這段怎么選銅排?現在覺得好亂 問題也有點亂 沒有師傅只能求助諸位了
這張圖是不是最下面的開關控制的是四根導線連接的五個燈具,廁所左邊的開關控制的是最上邊的燈具,廁所里邊的開關是控制燈和排風扇,那么樓梯下邊左側的那個燈是由那個開關控制的啊?菜鳥求解惑~
一直很糾結開關和電纜的這個問題。我的問題是,70的載流量大概是210A,如果進行校驗,乘上0.8,就是168A,那我這個180的開關(開關的額定電流需要不需要校驗?),對還是不對。我這里選電纜是按計算電流的1.2倍去選,開關也是按1.2倍去選。現在電纜如果要校驗,載流量再乘個0.8那就相當于我按計算電流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,這樣合適嗎?求大神解釋下疑問,謝謝!!!!!!!!!
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號。 多控開關能實現在無限多的地點控制照明燈,原理是多控開關本身是一個交流220V的單脈沖雙穩態電路系統,多控開關負責控制照明負載,分開關負責給多控開關提供脈沖信號,(分開關可以用普通門鈴開關,不能用單聯單控的蹺板開關。)這樣,多控開關得到一個脈沖信號就把負載開通,再得到一個脈沖信號就把負載關閉。 多控開關可以安裝在燈具里面或者墻壁上,引出兩根信號線并聯分開關,布線設計時相當方便節約,不管多少個分開關都只用兩根細電線并聯就行了,只要點一下任意一個分開關,照明負載就能開通和關閉了。 雙控 雙控開關是由兩個單刀雙擲開關組成,如圖:當K1打向1時,開關K2打向3時線路接通,打向4線路斷開。從而實現兩個地方控制一個電器的目的,現在人們生活品質提高,雙控被廣泛利用于家庭客廳以及臥室中。
為什么要消除開關柜凝露?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要。 開關柜長期在潮濕環境中運行,氣
我有108個FFU過濾器,是單相220V,500W的,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二!!!
各位電工師傅:新春好!電纜前端選用什么開關較好。我用185mm2的電纜輸送電力,使用電流約300A,前端用什么開關?如果我用額定電流400A空氣開關,可不可以用。謝謝!
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
進來看到一篇王厚余老先生寫的一篇關于四極開關的選用文章,希望大家看看能有所收益!四極開關應慎用王厚余(中國航空工業規劃設計研究院 100011 北京) [提 要] 針對四極開關應用問題的討論,受IEC 標準和美國IEE 標準的啟發,提出:不必為中性線的過流而切斷中性線,中性線過流不可能引起人身電擊事故,電氣檢修安全要求隔離中性線,有總等電位聯結的TN - S 系統建筑物內的中性線不需要隔離,TT系統內的電源進線開關應隔離中性線,TT系統內的漏電保護器必須隔離中性線等。[關鍵詞] 四極開關;中性線;隔離[中圖分類號] TU85 ,TM564 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年電氣工程雜志開展了關于中性線隔離和四極開關應用的專題討論,加深了大家對這一問題的理解,收到了很好的交流溝通、集思廣益的效果,筆者也受益不淺。最近查閱了IEC 標準和英國的IEE 標準,又有一些啟
本人的一個工程中有一個配電箱要給四臺220V/8KW的即熱式電熱水器配電,配電箱供電電源380V,那么在計算開關時我取最大一相的功率為16KW,計算電流為73A,我想配電箱主開關用80A/3P,電纜4*25+1*16,這樣有問題嗎?請賜教,謝謝!