如題,今日對鉆孔灌注樁的抗壓樁和抗拔樁如何區分,深感疑惑,感覺抗壓樁是用在主樓部位,而抗拔樁是用在周圍,但針對其性質和配筋情況,以及參數還是略有不懂,希望師兄師姐們能指導,能給予幫助,謝謝。
請教高手,我這有一鉆孔灌注摩擦型樁,計算沉降其相鄰沉降差超規,該怎么處理?地質情況如下:一層素填土1.7米,二層耕表土0.8米,三層粘土6.7,壓縮模量5.0,側摩力20,;四層砂質粘性土30.4米,壓縮模量3.0,側摩力30,端阻力600;五層強風化花崗巖1.8米,端阻力1000;六層微風化。我采用20米長樁,以四層土為持力層,樁徑800,承載力1500KN。請問合理否?
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,設計,以及施工遇到的問題的解決
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
在相同的條件下,哪種施工方法成本更經濟?以前我的經驗一直是覺得人工挖孔樁更省,現在隨著人工費用上漲,各種價格變化,好像有了鉆孔樁的成本更低的趨勢大家能說說自己的經驗嗎?
設計的是600mm的鉆孔灌注樁,摩擦型樁,施工時遇到大的孤石,在卵石層,600的鉆頭一直打不下去,施工單位就換成了800mm的鉆頭,然后讓設計配了800的樁配筋,改成800的樁,做的是樁基+承臺的基礎,就有一個問題樁中心距不滿足3的樁徑,現在樁已經施工完了!!!!樁的承載力不知道有沒有保證???樁心距不滿足規范要求怎么辦??
設計的是600mm的鉆孔灌注樁,摩擦型樁,施工時遇到大的孤石,在卵石層,600的鉆頭一直打不下去,施工單位就換成了800mm的鉆頭,然后讓設計配了800的樁配筋,改成800的樁,做的是樁基 承臺的基礎,就有一個問題樁中心距不滿足3的樁徑,現在樁已經施工完了!!!!施工單位要求我們出變更單,但是樁心距不滿足規范要求怎么辦??
鉆孔灌注樁樁底注漿技術的應用
鉆孔灌注樁灌注混凝土困難是一種常見的現象!所以在施工前,要注意做好出現各種情況時的應急措施很重要。有一鉆孔灌注樁,孔徑為1800mm、樁長為56m,在水下混凝土灌注過程中由于種種原因,在距孔口22m位置處被迫停止了混凝土灌注。 問題: 1、導致鉆孔灌注樁灌注困難的原因? 2、如接著進行二次澆注,如何避免出現斷樁? 3、如果停止灌注,在后續施工中該應怎樣實施? 這里尋求現場急救方案,希望大家探討!
圖紙簡介: 該圖紙為鉆孔灌注樁后壓漿樁身詳圖及設計說明,圖紙包括:工程樁詳圖,試樁詳圖,設計說明。 投稿網友: sd_jp 上傳時間: 2014-05-22
一、工程概況 X工程樁基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑φ800mm,樁長約13-24m,樁端增設高壓注漿,按設計要求注漿管布設三根φ25mm焊接鋼管(兩根與鋼筋籠綁扎一起,其中一根為自由放),注漿終孔壓力3.5Mpa,注漿水泥量2500kg/根。該項目由X工程設計研究院承擔設計,工程地質勘察由X地質工程勘察院承擔。 二、施工方案 1、樁端注漿原理 (1)樁端注漿可以改善持力層條件,提高樁的承載力。樁端注漿可以對樁底沉渣進行固結,并通過滲透、劈裂和擠密作用使樁端持力層在一定范圍內形成漿液和土的結合體,從而改善持力層的物理力學性能,恢復和提高了持力層土體強度。 (2)樁端注漿可以大幅度提高樁樁側摩阻力,樁端注漿在壓力作用下,漿液從樁端沿樁側向上,通過滲透,劈裂,充填,擠密和膠結作用,對樁周泥皮進行置換和空隙充填,在樁周形成肪脈石體,如同樹根植入土中,從而使樁側摩阻力大幅度提高。
長螺旋鉆孔灌注樁的樁位竣工圖怎么畫?如果只需要標注樁位偏移的話,標注的偏移值能超過規范允許的最大偏移值嗎?
泥漿護壁鉆孔灌注樁泥漿比重過大對樁有什么影響,個人認為如果在鉆進過程中會造成糊鉆,不進尺,如果清孔后泥漿比重過大會造成樁身可能有夾層,斷層現象。請大家談談自己的看法。
具體情況是挖土面處還有樁頭,而越挖深處,卻發覺沒有砼,只是混凝土碎渣,生產經理提出解決方案是用水泥護筒然后接樁,用商砼,請問這是當初什么原因造成的,怎么處理比較妥當,測量了下,土面標高處往下足有3米多深
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?