后天要圖紙會審了,筏板基礎長45米,寬26米,沒有設置后澆帶,查規范也沒找到比較明確的規定,不知道到時候會不會提?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄
收錄于話題
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
對于主裙樓基礎均為平板筏基時,一般要在交接位置設置沉降后澆帶,PKPMV1.3設置處理都沒有問題,可升級到PKPMV2.1后,如設置了沉降后澆帶,板元法計算基底反力會出錯誤,基底反力會按后澆帶的折減系數全部折減。大家要注意一下。。。。別樓竣工了,再驚出一身冷汗。。。。。。。。。。。
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:06 編輯 劉勝林 張獻棟 趙淑容[摘要]針對超厚筏板基礎后澆帶單面快速支模及加固進行研究,包括后澆帶受力模型以及模板支撐模型進行了對比分析,且通過工程實施,總結該類超厚筏板后澆帶施工技術問題、難點及控制要點。[關鍵詞] 超厚筏板基礎;后澆帶;模板;混凝土澆筑
1、基坑概況 1.1 工程概況 案例工程位于某城市主干道交匯處一角,屬超高層建筑,塔樓36 層,地上總高165m,裙房4 層21m,地下室2 層,建筑面積近12 萬m2。主要有商業、辦公與酒店等業態。 塔樓采用樁筏基礎,埋深12m,采用樁端、樁側后注漿鉆孔灌注樁,塔樓與裙樓交界處設有800mm的沉降后澆帶(見圖1),裙樓其它區域設有伸縮后澆帶;塔樓以外區域采用抗拔錨桿抗浮。 圖1 塔裙交界環形后澆帶示意 1.2 水文地質條件 據地質勘探報告,在勘探深度范圍內場地地下水主要有兩層,第
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
請教各位同行前輩!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米。使用粘土紅磚,全現澆樓面,底槽處理時,因為是原來是農田,地質情況非常好。所以呢就直接素土夯實,打了10cm砼墊層,設計院原來的意思是設置沉降縫,可是不到55米感覺有點浪費了。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,但是這樣一來嚴重影響工期啊。基礎加膨脹劑我倒是知道,可是也很貴啊,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了。請各位分析下,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊。
:call: 請教各位同行前輩!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米。本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
圖紙簡介: 梁式筏板,我們一般做的都是平板式筏板,對于梁式筏板,在pkpm計算, 投稿網友: yh365732411 上傳時間: 2013-09-05 <
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。