  • 小區給排水的管道如何優選

    請教各位大蝦,小區給排水采用塑料給水管或復合管材是否合適,生活消防合用,消防管道采用焊接鋼管是否會污染飲水水質;設計中采用大管徑的鍍鋅鋼管采用溝槽連接,時候能得到大范圍的應用啊,設計中不知道是否可以使用,估計造價高出普通焊接鋼管很多。另外鑄鐵管道時候已是明日黃花了啊!請指教。

  • 請教有關小區給排水問題

    有一小區在安徽亳州,面積150000平方米,請教有朋友知道該地的暴雨強度?排水管道DN800可否直接做在原土上,不做基礎

  • 有做小區給排水的商家嗎,

    我這里有個小區給排水的項目,正在詢價,如果有做小區給排水產品的商家的請聯系我15967075109.QQ546716361

  • 某某某小區給排水CAD圖紙

    圖紙簡介: 給排水CAD圖紙 不錯的圖紙 有給排水平面圖,系統圖 投稿網友: xiaomeng4885 上傳時間: 2013-06-20

  • 提供小區給排水設計一資料

    1、本人有一份不同管徑在不同壓力下的流量資料,有助于管網設計,如果需要的話,請與我聯系2、設計中遇到如下問題:一根主管道兩側分支分別進入四棟住宅樓,每棟五層,共計PPRDe63管道兩根、PPRDe50管道兩根,不知如何準確確定主管道的管徑,請高手指教以供參考(數據不足,可自行設定)3、本人急需一份住宅小區的給排水設計樣本以供參考,如果有請發一份給我,chengjun761113@163.com

  • 小區給排水總圖問題請教

    請問,在畫小區室外給排水總圖(初步設計)的時候,給水系統是生活-消防給水系統。那么在室外給水管線上的消火栓怎么畫,數量怎么確定?距離大概是多少?

  • 某高檔小區的景觀給排水圖紙

    包括景觀噴泉及游泳池的給排水圖紙。

  • 新鄉某小區高程給排水圖

    圖紙簡介: 新鄉某小區高程,的給排水系統圖分區的圖例。歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: renyuhong1111111 上傳時間: 2013-06-05

  • 某高層小區給排水施工圖

    圖紙簡介: 老牌甲級建筑設計院老高工某小區給排水施工圖,圖紙表達規范清楚!有很強的參考價值! 投稿網友: sleepcity2000 上傳時間: 2013-02-03

  • 中苑小區住宅樓給排水設計

    圖紙簡介: 中苑小區住宅樓給排水設計,本工程為地下一層,地上六層的住宅樓;建筑面積:地下:1011平米;地上6494.5平米. 投稿網友: wqhuangyx 上傳時間: 2013-09-13

  • 某大型小區室外給排水總圖

    圖紙簡介: 某大型小區室外給排水總圖(包括室外給水的設計,室外消防的設計,室外雨水的設計,室外污水的設計) 投稿網友: lidezheng2002 上傳時間: 2013-09-16

  • 怎樣繪制市政小區給排水竣工圖

    請教,已知雨污水管管井坐標,由于井個數較多,想通過在excel中輸入井坐標,再用天正導入excel表格中的數據,以此來畫管網井。具體操作該怎么操作,再次請教各位大神,詳解一下。謝過!

  • 論某住宅小區給排水設計

    希望對大家有所幫助

  • 請教:小區給排水采用什么管材

    我在浙江臺州,請問各位前輩,在廠區的市政給水采用什么管呢?PP-R塑料合適嗎?排水呢?采用啥比較好?我老是采用PVC雙壁波紋管,合適嗎?這邊的雨水比較多~~~高手請指點一下吧

  • 求助!如何做小區給排水設計!

    不知到在這個板塊發帖對不對...我是剛開始學給排水設計,什么都不懂,所以問題很多,真心希望前輩們能耐心看完并能指導指導。請教各位前輩一些問題:1.在做一個小區的給排水前需要知道哪些數據和查看哪些規范書籍等;(數據:知道該小區的總戶數、用水定額、還需要哪些呢?資料:手上有《建筑給水排水設計規范GB50015-2003》、《室外給水設計規范GB50013-2006》、《居住小區給水排水設計規范》 也是還需要哪些資料呢? )2.在做小區給排水設計時該如何進行具體設計呢?是要計算生活用水量、消防用水量、給排水管徑、坡度等等?又怎么計算呢?自己在網上查了下資料,生活用水量:的計算按照這個上面介紹的對么?

  • 小區住宅室內給排水設計要點

    你想知道小區住宅室內給排水設計要點嗎?如果你對這個感興趣,就請您隨我到本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=388884去下載

  • 某小區車庫給排水施工圖

    這是這個小區的地下車庫給排水 及消防施工圖需要用天正給排水才能打開,CAD2007[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:29 編輯 ]

  • 關于小區室外給排水管徑問題

    請教各位一下關于小區室外給排水管徑問題一、先說小區內的給水,假如這個小區內有純住宅,也有公建。1.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.1時把住宅的用水設計秒流量和公建的設計秒流量加起來得到一個總的設計秒流量,然后進行管徑的選擇,如果生活管道與消防管道公用的話,之前的總的設計秒流量再加上消防用水,我這種思路是不是正確?2.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.2時則都是計算的各建筑的最大時用水量,但計算管徑時,查表時單位都是L/S,那我是不是可以理解為計算過各建筑的最大時用水量后,把各建筑的最大時用水量相加再除以3600得到一個單位為L/S的數值,再查表計算管徑呢??3.確定給水管徑時,是不是這樣的方法:已知小區給水設計流量后,我假設用DN100管徑,可以得到管道橫截面積A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估計一下管內流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小區給水設計流量后說明選用正確,請教各位這種思路是否正確? 還有就是剛才計算時管內流速是估計的,你們做的時

  • 小區室外給排水管徑問題

    請教各位一下關于小區室外給排水管徑問題一、先說小區內的給水,假如這個小區內有純住宅,也有公建。1.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.1時把住宅的用水設計秒流量和公建的設計秒流量加起來得到一個總的設計秒流量,然后進行管徑的選擇,如果生活管道與消防管道公用的話,之前的總的設計秒流量再加上消防用水,我這種思路是不是正確?2.當符合建筑給排水設計規范GB50015-2003 3.6.1.2時則都是計算的各建筑的最大時用水量,但計算管徑時,查表時單位都是L/S,那我是不是可以理解為計算過各建筑的最大時用水量后,把各建筑的最大時用水量相加再除以3600得到一個單位為L/S的數值,再查表計算管徑呢??3.確定給水管徑時,是不是這樣的方法:已知小區給水設計流量后,我假設用DN100管徑,可以得到管道橫截面積A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估計一下管內流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小區給水設計流量后說明選用正確,請教各位這種思路是否正確? 還有就是剛才計算時管內流速是估計的,你們做的時

  • 無市政給排水的小區給排水一般怎么做?

    現在一小區,10萬m2,主要是酒店和別墅,臨海,無任何市政管網,地下水使用一般用什么設備?排水一般要如何處理才能排放大海?