高壓開關柜應滿足以下標準和規范: 名 稱 代 號《3~35KV交流高壓開關和控制設備》 GB3900《高壓開關柜技術條件》 JB618《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》 DL/T404《10~35KV戶內高壓真空斷路器訂貨技術條件》 DL403《交流高壓斷路器訂貨技術條件》 DL402《3~35KV交流金屬封閉開關設備》 GB3906《高壓開關設備通用技術條件》 GB11022《交流高壓斷路器》 GB1984《戶內發電機斷路器訂貨技術條件》 DL427《交流高壓隔離開關和接地開關》 GB1985《電壓互感器》 GB1207《電流互感器》 GB1208《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》 SD318《交流高壓電器在長期工作時的發熱》 GB763《高壓輸變電設備的絕緣配合》 GB311《電工電子產品基本環境試驗規程》 GB2421~2424《交流高壓電器動、熱穩定試驗方法》 GB2706《電氣裝置安裝工程電氣
公司有些母線上面完全沒有標示,供應商只是說是江蘇華鵬的產品,有合格證及相關證明(現在還沒驗收,所以不提供紙質版的,讓他們掃描了)。這寫東西能說明母線廠與母線的對應關系嗎?現在有完整的規劃嗎?類如規定每節母線必須有銘牌或別的標識。
小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝!!!
最近做一個改造的項目,有好幾個分站,總線連接,數據傳到控制中心,之前已經改造了一部分,做了幾個分站,是別的設計院做的,現在剩下的部分我想換一個品牌的PLC,不同廠家的PLC可以作為不同分站嗎,會不會有兼容性問題。
在總理面前都如此吹牛,如果是普通客戶,會是什么樣子?
包括效果圖、施工圖、報價、詳細說明資料,有相關資料的大蝦請與我聯系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
有深圳的廠家的話,請聯系13632520127,林生,我在深圳福田。現在正在做一個小區的安防設計,需要詳細的樣本資料。請幫忙,謝謝!
我是甲方現場的水電工程師,現計劃到無負壓這一塊了,廠家資料有三利,卓葉,熊貓等很多家,請大家給個意見,我初步看來比較看中卓葉和三利.:)請不要打廣告,希望有客觀一點的回復,謝謝[ 本帖最后由 kyfm 于 2008-8-24 14:22 編輯 ]
RWAH220GAMO是哪個廠家的型號請廠家或經銷商回復。謝謝價格?
能否與廠家技術人員進行聯動,有此類話題版主及時通知各個廠家,也可以要求廠家定時popo交流,對該版塊人氣也許會帶來一點幫助。
一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的
我是甲方,施工方與廠家定制了一批鋼材,進行施工,由于一些問題,這批鋼材已經定制完成,現在鋼材在廠家。我們與施工方進行結算,要結算這部分鋼材,我們需要去廠家,檢驗這批鋼材是否合格,需要和廠家或施工方要一些什么東西,來證明鋼材合格,比如質量保證書什么的
去年見過一個用氟泵的系統~用于供暖,效果很好~個人想法是~氟泵一般都比較大~有沒有一種微型泵~用于制熱量40~200千瓦左右的機組上的產品~搜了阿里~一般都是40m3~3千瓦的。那個廠家有效率高的微型泵~
我們廠之前因為廢水處理一直不達標,就希望建造兩個IC厭氧罐,從網上找了宜興的一個廠家,我們要求COD從20000降低到3000,對方和我們打包票沒問題。 后來經過設計,建設了兩個直徑7m,高18m的罐子。建設完成后,讓我們每個罐子進了20噸城市污水處理廠的消化污泥,(這是第一個坑爹的地方,幾百個立方的罐子就進這一點泥,開玩笑呢)然后進了玉米粉和尿素磷肥。 更加坑爹的是,讓我們直接原水進厭氧罐進行培養(22000的cod直接進罐子,我估計里面污
深圳市潤海通科技有限公司,公司成立1990年,自己研發生產直流屏和直流屏核心部件,價格實惠,質量可靠,所有產品質保一年,質保期免費維修更換新產品,滿足客戶各種需求。 訂購:18923718688潤海通直流屏型號:RHT3000-38AH/220V(110V)RHT3000-40AH/220V(110V)RHT3000-50AH/220V(110V)RHT3000-60AH/220V(110V)RHT3000-65AH/220V(110V)RHT3000-100AH/220V(110V)RHT3000-200AH/220V(110V)直流屏小系統規格:RHT-40AH/220V(110V)RHT-38AH/220V(110V)RHT-24AH/220V(110V)RHT-12AH/220V(110V)RHT-10AH/220V(110V)壁掛系統型號:RT-XZDW-32AH/220V(110V)RT-XZDW-24AH/220V(110V)
龍門吊本身是不錯的產品,通常我們可以在冶金、煤炭、水泥、電力、礦山、船廠、物流等這些行業中使用得到,有著故障率低、拆裝方便等特性,具有很好的保護作用,那龍門吊質量怎么樣還是得看做這個產品的廠家實力如何。
國產風機盤管哪家的比較好?海爾,中大,三燕,欣盛,同和大家來討論一下
鄭州科萊公司造價揭露。一、宣傳造假。1.在宣傳中宣稱有一個生產基地在廣州,實際上是廣州恒星冷凍機械制造有限公司的生產基地。不過是恒星在河南的產品貼科萊的牌子。2.香港聯合利華國際冷熱設備研究所、廣州恒星冷凍機械研究室真的是你們公司的嗎?你們不覺得無恥嗎?干脆約克也是你們的一個研究所不是更好嗎?3.大言不慚的把廣州恒星公司的簡介也貼到網站上,你們干脆把約克也算成你們公司的下屬企業不是更好嗎?4.號稱有上百名科研人員,是不是把設計院的也算上了。公司包括工人有沒有這些人呀!5.數十位專家教授都是誰?編的人數也太多了吧!二、生產造假1.在鄭州的生產基地不過是區區就一個加工車間全部采用手工操作的方式進行組裝,工人不超過15人。2.生產的機組采用套管式換熱器,加工手段非常粗糙。(結垢問題怎么解決?) 3.你們怎么進行參數檢測,檢測實驗室在哪里?我見過無恥的,沒有見過這么無恥的,請問敢給出樣本的詳細參數嗎?不妨貼上來看一下!
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm