  • 商場內一般照明采用什么燈具合適?

    我在做一個商場,正在考慮一般照明采用什么燈具。商場內吊頂,本來打算采用嵌入式隔珊燈,但有點不太美觀,有一點過時的感覺。如采用筒燈,燈具要很密才能滿足照度標準。想請教一下,用什么燈具比較好?謝謝!

  • 商場一般照明需要雙電源箱配出么

    1.商場一般照明需要雙電源箱配出么,看了很多圖紙都是單路供電的,如果出現電源故障怎么辦。2.如果低壓系統是兩回路供電,商場的一般照明是靠聯絡母線柜來實現故障電源的切換么,一般這個切換時間是多少,符合標準么。謝謝!

  • 一般照明設計規劃的步驟及注意事項

    一般照明計劃的步驟。(注:從事照明設計中,依個環境條件的不同,從何開始或省略,各步驟的實行事項也不同)以下從調查,企劃至基本設計,將各步驟加以說明。調查企劃首先確認環境使用的目的及用途,例如:大樓、體育館、店鋪等,什么樣的用途,使用目的,明確的設定是有其必要的,在從事照明設計的初期,設施的用途如有多數的目的,滿足這多數目的照明設備,或者決定安裝可變化的照明設備,這些都是必須考慮的,如和室的建筑物中,有多種用途的空間,在體育館舉行綜藝節目,在餐廳舉行演講會等,都是多用途的使用。對于上述所言,即是對于環境使用者 (a) 利用者:即此一環境的擁有者或環境的使用人。 (b) 運用管理者:即利用環境作何種目的的管理者。調查利用者使用上的希望,如有特別的希望或者空間有什么樣的特征,將這些數據正確的整理而表現出來,是一個設計者必須注意的。構想計劃在調查計劃中,什么樣的照明狀況,依照什么樣的照明方式,另外,空間的景象,內部裝飾保持協調的整體感都很重要1) 內部裝飾跟照明方式的決定照明是影響空間整體感的重要因素,和內部裝飾有著不可分離的重要關系。如要決定環境使用的目的,達到使用者的需求,必須先

  • [求助]商場的一般照明450 lx是否大了??

    原來我計算的時候是用T8的燈管計算的,格柵燈盤,600×600的,三管每管20W的。照度計算得300 lx左右。后來發現T5燈管省電,就打算用T5的了,但現在發現照度到了450 lx。是不是有點高了。。這只是一般照明,不是貨架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。怎么辦?? ,難道我真的要重新布燈連線??!~~~~幾千盞燈啊~~~~~~~~

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 在配電時,一般照明配電箱AL,如1AL1表示一樓第一滴個,那么。。

    在配電時,一般照明配電箱AL,如1AL1表示一樓第一第個,再比如動力柜是AD (1AD1),那么插座箱通常怎么表示呢?

  • 關于照明節能設計的問題?

    照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?

  • 關于休息大廳的照明問題

    有一個洗浴中心,二樓是休息大廳,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制。

  • 關于廣場照明的問題。求助各位。

    各位大俠見笑了,小弟做園林工程,對電氣方面一竅不通,有以下問題請教各位,感激不盡!1.廣場采用的各種燈具分別要搭配什么配套設施?如草坪燈、壁燈、泛光燈、埋地燈、球場燈、多頭庭院燈等,這些分別分別搭配哪些些配套設施?(如:燈桿、鎮流器、觸發器、電容器、燈柱等)2.該如何報價?

  • 關于電梯前室照明的問題

    二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣

  • 如此的火災疏散照明如何

    有一個問題,按規范二級符合的建筑,疏散照明當然也是二級負荷,采用蓄電池作為備用電源(單燈帶蓄電池)但樓內設有火災自動報警系統,報警候需切除一般電源,這時接在層箱內時就會切掉一路電源,不能滿足雙電源的要求,若是若是同時需要作疏散照明自動投入(如住宅內)則如何作疏散照明為最佳方案 本人作一單獨回路,單電源供電,部分燈具自帶蓄電池,部分燈具用聲光控開關作強制投入,報警后,強制投入,一旦電源失電,蓄電池放電,該方法如何,請大家指正

  • 照明干線及分支如何接線

    一大型工業廠房(200米*145米),共分六跨,每跨長200米,照明設計為樹干式,即兩路照明干線從車間中部送入,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,各支路照明箱為BV16線槽引下,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線?干線線槽上增設接線箱?還有分支線BV16與干線BV185如何接線?也在線槽上加接線箱?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,銅塑線呢?

  • 什么是修理照明?如何設置?

    最近做一煤氣發生站,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,請問什么是修理照明啊?要怎么設置?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,修理照明如何設置?哪位能解答一下!

  • 關于DIALux照明軟件使用

    請教大家,使用DIALux照明軟件的時候,燈具選項中,沒有任何可以選擇的燈具,打開“我的燈具庫”也沒有“搜尋”選項,這是怎么回事呢?要怎樣操作呢?

  • 有對智控照明系統了解的嗎

    我想大概了解一下 比如 路創、邦奇、ABB、西門子、奇勝、雷士、菲利浦、世奇、大景、愛默爾…… 作為辦公室內的應用哪個廠家的系統性價比最好 和最適合在辦公環境內應用,適合就好 不是功能越多越好 (是辦公室不是辦公樓的樓宇) 或北京的智控照明系統公司 聯系我 zw@cobell.cn 謝謝

  • 關于照明導線根數的問題

    各位大哥小弟剛入行,沒有師傅帶,現在向各位大哥請教一個弱智的問題。照明布線是不是分為燈上布線和沿墻布線啊?具體有些什么需要注意的地方,再就是導線的根數怎么確定?謝謝了

  • 急救!隧道照明的一些問題

    我是搞隧道機電的,做資料的新手,寫施工方案時遇到點難題。先問點隧道照明系統的:)1、電纜橋架和電纜溝支架在拐彎處敷設時應該注意什么?有什么規范嗎?2、有些地方說道膨脹螺栓固定托臂和橋架安裝先做拉拔實驗,其拉力是托臂和橋架重量多少倍?3、隧道燈具安裝前燈座拼接,要嚴格按技術要求安裝掛鉤座,并做拉拔實驗,其拉力是燈具總重量的多少倍?手上都沒什么規范,有點急,謝謝了哦

  • 關于場地照明的問題,求助

    做一個公交場地的方案,場地上方15米就是高壓線.場地內主要是停車場和一條主干路,非社會道路.要做照明設計,一般選用幾米桿合適呀,用什么光源?間距應是多少?

  • 關于照明配線及開關選擇!

    關于照明配線及開關選擇!

    你們畫照明系統圖時,是用2根2.5的線還是加PE線3根呀,加PE線的話是用漏電開關嗎 還是單p的開關? 下面幾種畫法: 到底哪正確呢? 按照明規范 I類要加PE線,要用漏電開關嗎?是不是有灰塵或有危險等級高的地方要用漏電開關呢??圖是從幾張室內照明系統圖截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 編輯 ]