我們在做機房工程的時候,經常用到列頭柜,有強電列頭柜和弱電列頭柜,這兩種機柜有什么不同呢?有什么作用呢?如何安裝呢?
請幫忙看看這個有畫錯的地方沒
9共補1分補,共補為21千法
一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ?
今天下車間,工人師傅說低壓饋線柜的斷路器有些排不開,這都怪我當時合柜子尺寸的時候沒注意我這次選用的斷路器是帶輔助觸點的,這樣一來只排一排就不行了,這樣只能上下交錯的排兩排了,這樣一來,出線就沒有以前方便了,我想問一下,用戶不會因此,挑毛病吧?
今日,遇到一個棘手問題,設計電容柜也有幾次經驗了,可沒設計過帶電抗器的,大家幫忙看看,電容用電抗器如何選型,謝謝了,呵呵
各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。
電容柜現象:1、電容全部投入,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除;2、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍。3、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,謝謝!
進線柜與計量柜能否聯鎖?
常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!
XGN2-12標準出線柜,是上隔離開關+真空斷路器+下隔離開關,有些設計是隔離開關不帶接地的,有些設計是帶接地的,想問上下隔離開關帶接地了,是不是就不需要裝接地開關(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔離開關+真空斷路器,沒有下隔離開關,那么出線柜需加一個下隔離帶接地或是接地開關嗎?隔離開關帶接地可以取代接地開關嗎?請大家指教!
圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
圖片是《建筑電氣設計常見及疑難問題分析》p36我們這邊好像都是按照上圖做的,真的應該向他說的那么排列嗎?感覺放在后面應該也能監測吧你們都是怎么做的?
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 編輯 設計圖紙上從強電井表箱進入戶內PZ30箱的套管為SC32管,從施工便利性來考慮想讓設計院變更為PVC32管,但設計院稱根據江蘇省住宅設計標準第10.1.4.6第3條的規定“一類高層公共區域的暗敷線路宜采用金屬管敷設”,因此設計院不同意變更為PVC管。想了解下除了江蘇這條標準以外,還有別的設計規范明確要求過嗎?另外,江蘇這條標準上也只是說“宜”采用,并未強制要求。
28柜中饋線柜是否必須要裝接地刀?變壓器饋線柜和一般的饋線柜是否需要如圖中所示區別對待(變壓器饋線柜必須裝接地刀,普通饋線柜可以不裝)?
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎?
很多用戶一直有個疑問,無功補償到底能不能省電?給大家個節電分析案例吧,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,一年工作250天,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰