3#樓水電安裝施工組織設計
醫院水電安裝施工組織設計資料簡介(醫院水電安裝施工組織設計) 給水部份用銅管、熱熔連接的PP-R管,排水部份有柔性鑄鐵水管、塑料管,清水泵,潛水泵,水表,閥門。
水電安裝_施工工藝-PPT
中國電力投資集團投資興建的廣西長洲水利樞紐工程(梧州),目前有水電四局、水電七局、廣西水電工程局、武警水電部(江南水利水電工程公司)、水電十一局等,在2006年9月份都收到了業主的一文,文中說:從9月起暫不付工程進度款,請施工單位按合同有關條款投入流動資金,以確保工程的順利完工。 據了解,各施工單位簽訂的合同中均明確:業主資金暫時不到位時,施工單位不得停工。 據說:長洲水利樞紐工程是個典型的非法工程,并未得到國家的批準,所以貸不到款,業主長洲水電開發公司沒錢給施工單位,施工單位有半年多沒發工人工資。這樣工人容易鬧情緒或心情不穩定,很容易出事。長洲工地已死過十幾個人,幾臺大型設備出過事。 目前,去年各單位受超百年一遇的洪水損還未得到賠償,水電七局已損失5000萬、江南公司則有3000萬、廣西水電工程局1500萬。 請教各位大大,此事如何處理? 相關鏈接有: http://co.163.com/forum/content/0_306378_1.htm http://hongdou.gxnews.com.cn/forumv
(一)給排水工程1、生活給水工程:由干警宿舍A、B棟屋頂水箱供給,給水干管埋地暗裝,各支管沿墻、板暗敷。2、消防給水系統:采用消火栓給水系統。消火栓給水系統采用地下室消火栓泵供給,設于辦公綜合樓地下室。3、排水系統:本工程采用生活污水、糞便污水、雨水分系統單獨排放,糞便污水經化糞池處理后排入水市政排水管道。生活污水、雨水直接排入市政排水管道。(二)電氣安裝工程 1、配電系統:電源由辦公綜合樓低壓配電室經電纜溝用電纜引來,總配電箱至各分配電箱導線采用銅芯塑料導線沿墻在梯間用橋架敷設。 2、防雷、接地:本工程按三類防雷建筑設防,屋頂采用避雷帶防直擊雷,利用柱內的對角主筋作為防雷引下線,建筑基礎內鋼筋作接地體,接地采用TN-S系統保護。
來源:水電工論壇
正文:
隨著基本建設“三項制度”的深入推進,參建各方依據合同明確各自的權利和義務,規范建設行為,辦理索賠及價款支付,合同管理已與工程建設密不可分。本文著重對近幾年來水利水電工程建設合同管理中存在的問題進行分析,就如何進一步搞好施工合同管理作以探討。 1 施工合同管理的概念 施工合同就是建筑安裝工程承包合同,是工程建設項目的主要合同,是由具有法人資格的發包方和承包方為完成商定的建筑安裝工程,明確雙方權利、義務關系而簽定的合同。合同管理是指水利建設主管機關、相應的金融機構,建設單位、監理單位、承包企業依照法律和行政法規、規章制度,采取法律的、行政的手段,對施工合同關系進行組織、指導、協調和監督,保護施工合同當事人的合法權益,處理施工合同糾紛,防止和制裁違法行為,保證施工合同順利實施的一系列活動。 2 合同管理的作用 施工合同作為約束發包方和承包方權利和義務的依據, 合同管理的作用主要體現在以下幾個方面:一是促使施工合同的雙方在相互平等、誠信的基礎上依法簽訂切實可行的合同;二是有利于合同雙方在合同執行過程中進行相互監督,
詳細闡述了建筑電氣、建筑給排水工程的施工管理、施工工藝、施工質量控制、施工中安全文明措施。 建筑面積:28165m2 建筑層數:18層(地下二層、架空層) 建筑總高:99.8m建筑給排水部分2.2.1本工程水源來自城市自來水,供水管網為環狀,并在建筑四周形成環狀,供本工程的生活和消防用水。2.2.2本工程給排水系統生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d設計。2.2.3室內生活給水系統2.2.3.1給水豎向分區分為4個區,-2層~5層生活給水均用市政給水,為J1區;6~9層生活給水均用A座地下二層生活變頻泵加壓供水,為J2區;10~13層生活給水均用A座地下二層生活變頻泵加壓供水,為J3區;14~18層生活給水均用A座地下二層生活變頻泵加壓供水,為J4區;2.2.3.2本工程住宅戶內給水管采用PP-R給水塑料管,戶外給水管采用內襯鋼塑復合管。2.2.3.3給水管道上,管徑小于或等于50mm采用銅質截止閥,管徑大于50mm采用閘閥。2.2.3.4本工程采用的用
在施工中如何做好水電安裝的預留預埋,很多人會認為這是件小事。沒有預埋好,總是有辦法解決的。的確不錯。但是如果把預留預埋做好了,對后序的施工,將起到事半功倍的作用。 給排水預留預埋常見的問題 1、預留洞預留的不夠大,導致后來砸得太多。這里要特別注意高層建筑像一
代做工程預算.造價(yusuanw)
【推薦】 施工技術交底記錄(水電、安裝)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=193&fromuid=3088
建筑面積5200m2,十層二單元的住宅樓。1.2該工程為住宅工程,主要有以下幾個分項工程;給排水(給水系統,排水系統,雨水系統,消防系統),電氣工程(低壓配電,照明系統,防雷及接地系統),弱電(電話、電視系統)由于是一幢住宅安裝,主體期間有48小時不能上負荷,到后期安裝工程量較大,工期較緊,造成安裝工作施工期集中,所以必須配備精干的施工技術人員,周密細致地組織施工,確保優質高速,圓滿地完成施工任務。可以在這里下載;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28149.shtml
珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計資料簡介(珠海某建筑群水電消防安裝施工組織設計) 本工程包括投標標段A(或B)建筑單體內的通訊、給排水、電氣、消防、空調水管預留等專業的施工。1.1給排水部分包括:室內生活給水系統、室內排水系統、室外給排水(含雨水)系統、消防系統。1.1電氣部分包括:動力照明系統、防雷接地保護系統、弱電系統的預留預埋。
地下一層車庫,總建筑面積為10803m2;地上總建筑面積為66325.94m2,建筑層數為地上18層,設有裙樓和塔樓,裙樓為商鋪,塔樓為住宅。3. 給排水、消防水工程a) 給排水工程室內生活冷水管采用U-PVC給水塑料管,膠水粘接。室內生活熱水管采用PP-R管,熱熔連接。室外生活給水管:DN≤100時,采用U-PVC給水塑料管,膠粘接;DN>100時采用給水ABS復合管,熱熔連接。室內排水管:采用白色U-PVC排水塑料管,承插粘接連接。室外排水管采用HDPE雙壁波紋管,橡膠密封圈連接。U-PVC排水立管要求每一層樓間安裝一伸縮節,伸縮節承口應順水流方向。排水立管轉彎時或最末端轉彎處采用二個帶檢查口的45o彎頭連接(在下轉彎時采用不帶檢查口的彎頭)。室內所有給、排水、消防管道穿過承重墻,混凝土梁板或基礎時應與土建配合施工,預留孔洞和預埋防水套管。給水系統的管道試驗壓力為1.0MPa,10分鐘內壓降不超過0.05MPa為合格。排水管做閉水試驗,注水高度以底層樓高為準,30分鐘不滲不漏為合格。雨水管閉水試驗注水到頂部雨水斗。b) 消防給水工程
希望可以給大家參考,只不過是掃描件呵呵。