亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 上傳個消防維修保養文件

    自已平時用的,含1個消防維修保養內容及流程,1個維修保養巡檢表、1個上門維修情況登記表,希望對大家有用處。

  • 急求消防維修保養方案(細則)

    急求消防維修保養方案(細則),兄弟我剛做消防,老板給了這個任務,各位大蝦幫忙啊!謝了!

  • 消防設施維修保養收費標準

    山東省建筑消防設施維修保養收費標準 一、建筑消防設施維修保養收費,以年費計收。 二、建筑消防設施維修保養收費以火災自動報警系統維修保養費用為計算基準,加上其他相關設施的維修保養費用,為該工程總費用。 計算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防設施維修保養總費用 A=火災自動報警系統維修保養費用 B=自動滅火系統維修保養費用 C=防排煙系統維修保養費用 D=防火卷簾系統維修保養費用 E=消火栓系統維修保養費用 F=消防廣播、疏散指示標志維修保養費(一) 火災自動報警系統維修保養費用A,按探測器數量規模及系統投入使用年限計算,具體如下表。[單位:元/每只探測器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收費標準 探測器數量 100只以內 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25

  • 消防泵分類、故障分析、維修終極匯總!

    來源:網絡 如有侵權,請聯系刪除 1.消防泵的分類 1.按泵軸方向可分為臥式、立式 2.按殼體剖分型式分為徑向剖分式和軸向剖分式 3.按級數分為單級和復級 4.按消防泵形式分各中心支承式,管道式、共座式、分座式、可移式 5.按驅動方式分為直接連接、齒輪傳動式、液力偶合

  • 求教,消防報警閥漏水,應該找什么單位維修?

    公司的消防報警閥壞了,問了好多地方都沒有人能夠維修 ,煩惱請教各位報警閥漏水到底要去找什么單位來維修啊????

  • 消防水泵故障分析及維修分析

    消防水泵分類:1.按泵軸方向可分為臥式、立式

  • 消防設施保養維修記錄表格大全

    調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897

  • 有沒有人知道消防水炮如何維修?

    工程中有個消防水炮在遠端控制左右轉動時,只能看到輕微的轉動后就停止了,檢查后發現電動機無故障,請教各位哪位知道是哪里的故障,水炮是科大立安的.盡量詳細點,先謝謝了!11

  • 【消防維保干貨】四款消防應急燈電路原理及維修

    消防應急燈廣泛用于公共場所的走廊、消防通道內。現在各廠礦企業、大型超市、醫院學校等都安裝了這種應急燈。市場上眾多的消防應急燈具是由消防公安及安監部門監制的產品.品種繁多,但功能基本一致。 當市電停電時,消防應急燈自動點亮,來電時自動熄滅。消防應急燈作為一種備用照明設備,在燈具內裝有停電時提供電源的蓄電池G(或稱電瓶)。由于應

  • 汽車展廳及維修站(水電消防圖紙)

    圖紙簡介: 本圖紙為佛山市南海區的圖紙,內容包括給排水、電氣、防雷、消防、噴淋和自動報警施工圖 投稿網友: niuyaxiaozi 上傳時間: 2013-11-26

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 緊急求助大神解決關于消防噴淋維修泄水量的問題

    本人駕車不慎,撞彎噴淋頭連接水管,當時沒有噴水,保險公司賠付直接維修費用。但泄水費為間接費用不賠,只能自己掏腰包,現在對方要求賠償維修泄水費兩千多元。理由是泄水量達到300噸,雖然我不懂消防知識,但是總覺得哪里不對勁。維修一個噴淋就要卸掉整個系統里面的水?還是一個泄水單元就是這么多水量?急盼回復,謝謝各位!

  • 絕對第一現場——消防水泵維修

    絕對第一現場——消防水泵維修

    該小區為一國家機關住宅樓,地址為北京東三環附件,消防水泵于2004年安裝使用,采用自耦降壓的啟動方式,水泵流量:144m3/h,揚程:80米,電機功率:45KW;使用兩年后,機械密封出現漏水的現象,此次維修為:更換水泵機械密封。原因分析:消防泵長期放置,沒有使用。管理維護人員沒有對消防泵進行定期維護,當消防水泵啟動時,機械密封靜環與動環粘貼在起,水泵高速轉動后,損壞了機械密封。消防泵的啟動方式,最好配置成定期自動巡檢,可以定時定期的自動啟泵,當真正需要使用時,才不會損壞,起到關鍵作用。有的消防公司或者是業主單位,為了節省成本,不配置自動巡檢,其實很多時候是得不償失。受損害的,最后還是業主。[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 編輯 ]

  • 汽車展廳及維修站(含水電消防圖紙)

    圖紙簡介: 本圖紙為佛山市南海區的圖紙,內容包括給排水、電氣、防雷、消防、噴淋和自動報警施工圖。 投稿網友: niuyaxiaozi 上傳時間: 2013-11-26

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 室內消防干管可以取消嗎

    有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎?

    某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!

  • 室外消防的問題請教大家啊!

    最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!

  • 酸堿罐區的消防如何考慮?

    化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!