亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 急!消防控制柜打開傻眼了!

    急!消防控制柜打開傻眼了!

    現不敢啟動消防泵。面對這情況要怎么處理好。

  • 消防控制柜故障處理方法

    消防控制柜故障處理方法

    消防控制柜是控制消防泵運行的功能柜,當然它不只是能控制消防泵的運行,其它水泵也是可以控制的,只不過通常應用在消防領域,所以稱它為消防控制柜,也可稱之為消防泵控制柜。

  • 如何才能實現消防控制柜的機械強起要求

    14年消防驗收新規里面要求:消防控制柜需要增加消防強起裝置。但市場上并沒有相關的產品規范要求,同時也沒有檢測報告。如何才能順利通過消防驗收,請大神指教

  • 關于照明回路的消防控制

    關于照明回路的消防控制

    請教大家幾個問題:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。

  • 消防控制柜是否需要安裝消防模塊?

    給客戶報了一臺消防控制柜,一用一備軟啟動,完了之后客戶問弱電消防模塊有沒有算進去,然后很迷茫。不知他的意思是否出現火災后,能自動啟動水泵,客戶那邊是消防水泵。

  • 了解消防控制柜上所有指示燈的含義

    消防控制柜,用于接收、顯示、處理火災報警信號,控制相關消防設施的

  • [求助]這個信號是如何到消防控制室的?

    [求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?

  • 消防控制室的面積要求!!

    今天建筑專業問要我們電定一下"消防控制室"的大小.我倒是沒有看到過關于消防控制室的面積定位要求,請各位高手指教!!謝謝!!

  • 關于消防控制室設置問題

    什么時候需設,什么時候不用設置,二類高層必設的條件,及面積?多層需設置的條件?區域報警?高手前來解答,現在房間也是貴的哦!

  • 如何確定消防控制室尺寸

    最近做有4個地上11層的住宅樓共200戶,其中2個塔式住宅,2個單元式住宅(均為2個單元),11層的住宅樓的地下為停車場約4000平方米。地下一層設有生活泵房、送排風機房、消防泵房等。建筑專業問給消防控制人口留多大面積,請問:如何確定消防控制室尺寸?

  • 關于消防控制室的配電問題

    一、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明、插座和空調用電是否可取自該雙切箱?各位實際設計當中是如何做的? 二、如何消控室和監控室合并,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明、插座和空調用電取自那個配電箱? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤。根據該條要求,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱?比如應急照明雙切箱、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱。 歡迎各位積極發言,發表你的高見。 謝謝!

  • 關于消防控制室配電有關問題

    像住宅小區,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控、背景音樂以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎?我看大多數設計院都是這樣的

  • 消防控制室的面積如何選擇

    消防控制室內設備的布置應滿足《火災自動報報系統設計規范》(GB50116-98)的要求,獨立設置的消防控制室面積應滿足以下要求: 1、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米; 2、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米; 3、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。 當消防控制室與保安監控室合用時,消防控制室的面積除上述規定外,還應加上保安監控設備安裝、人員值班等所需要的面積之和。請教上面說法正確嗎?我在火災自動報警規范里面沒有找到相應的數據啊

  • 04x501火災報警及消防控制

    給大家分享一下

  • 請教有關消防控制室的問題

    請教,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,謝謝。如果屬于強條,那違反規定,是否找設計院進行變更?

  • 消防控制柜電纜從上方穿入破壞IP55的解決措施

    消防控制柜電纜從上方穿入破壞IP55的解決措施

  • 消防控制模塊的功率大小

    請教下各位,消防控制模塊的功率是多大的,找了好多資料都無法獲得,上次有單工程,因斷路器分勵脫扣功率過大,造成消防中心無法正常脫扣,因此損壞了不少的斷路器分勵線圈,有些資料顯示是2A,不知具體是多少,請教各位大哥.

  • 火災報警與消防控制問題征集

    由于工作需要,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,可以是你已找到答案的,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理、引用規范手冊等),也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖。謝謝!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,當然最好能到我的個人博客上跟帖,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/

  • 請教:消防控制室的距離要求

    正在做一個小區,消防控制中心距最遠的樓大約400米,因為工程一期就在小區的邊上,所以消防控制中心就在整個小區的邊上了請教各位大俠,對于這么遠的距離是否允許,規范上也沒有查到。請各位指點小弟,謝謝

點擊加載更多

消防控制柜

消防控制柜專題,為您提供消防控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防控制柜 相關的專業交流討論,更多消防控制柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

機房消防系統

圖書館設計論文