本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 編輯 地暖水泥發泡制作施工方法 目前,在地暖發泡水泥絕熱層的施工中,大部門采用所謂的“自流平”施工法,即利用發泡水泥的活動性天然找平。我們首先從“自流平”施工法的特點分析其對質量的影響。 作為地暖的絕熱層,發泡水泥的應用越來越受到人們的歡迎和關注了,它不僅可兼作樓地面找平層,而且具有導熱系數低、抗壓強度高、抗老化、不燃燒、施工簡便等長處。但是,因為設備優劣不一,施工前提不同,施工質量也相差甚遠。筆者在此提出地暖發泡水泥絕熱層的常見質量題目及相應的解決辦法,以供讀者參考。 一、為了實現“自流平”,就需要增加地暖發泡水泥的活動性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是發泡水泥輕易酥松離析,強度降低,保溫隔音機能下降。與此同時,因為水量大,發泡水泥收縮大,極易泛起空鼓裂痕現象。 二、為了保證地暖發泡水泥絕熱層具有一定的強度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不變的條件下,普遍采用增加水泥用量的方
大家應該都清楚規程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\蘇州\杭州等地區,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑問是:1.瓜子石是否可以作為地暖覆蓋層使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代產品.敬請大家關注
各位同仁大哥大姐 你們好: 請問下你們,地暖的回填可以用陶粒代替鵝卵石嗎? 我們現在做的都是先在地暖管中間鋪設鵝卵石,然后上面再是水泥砂漿。 因為現在的鵝卵石老是斷貨。所以想請問下各位 能否用陶粒代替鵝卵石。 急急急!!!!!!!! 還請知道的內行人士給我一個明確的答案!!!!
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
最近在談一個單子,,客戶有120平方要做地暖,但業主指明地面不要苯板,要用發泡水泥保溫,其它都談好了就在這個問題上卡住了,請問現場如何做發泡水泥呀?阿有誰做過,介紹一下!
1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保
做地暖一直沒搞清楚,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右?還有,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?
發泡水泥施工速度快,造價低,便于施工,經過幾年的實踐,采暖效果很好。我在山東剛做完的一個樓,18層地暖,施工面積18000平米,20天全部結束。13906404339 王
討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下?
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖(地暖),以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會出現這種情況,跟一些非
其實這個問題,也是昨天剛發現的!因為現在基本上都是節能建筑,通過計算所得的熱負荷比較小,我們這里熱指標計算值也就30左右,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,間距太大,所以施工圖中,盤管間距都是經驗值,應當說這個經驗值比較可靠,畢竟是多年的設計及使用成果的總結!!不過間距的計算值與實際值的不同,正是問題的根本!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算?1.盤管的散熱量如何計算,是按所布盤管的間距,計算其理論散熱量?2.按經驗熱指標,以面積大小估算?
我們這里用聚苯板+反射膜+滿鋪鋼筋網片+水泥做的地暖,該設置的伸縮縫也設置了,但裂縫還是很多。聽說技術成熟一點的施工過程中都用發泡水泥,請問誰做過這個阿,效果怎么樣?
安安: 我想請教你,用發泡水泥鋪設地暖的施工步驟是怎么樣的,想要一些圖片教材。還有用發泡水泥鋪地暖,需要用什么輔材。因為我接了一個小工程,從來沒有接觸過發泡水泥。急!!!謝謝
希望群里有好心人呀,審圖方要一個水力平衡計算書,我從未做過,所以希望大家能上傳個表格給我!幫幫忙呀 ,高手們。我做的是地熱!
粒徑為2.5-5mm的沙,1方的總表面積是1600平方.粒徑為0.05-0.14mm的沙.1方的總表面積是160000平方.前者比后者能節省多少水泥?????
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~