  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 路燈基礎接地規格什么要求

    路燈基礎單獨的接地怎么做?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • DCS盤柜為什么只要求一端接地?

    一般DCS柜儀表和電氣接地是分開的,是為了避免干擾,為什么有的說要一端接地?有的又要兩端接地?麻煩各位朋友講解下!謝謝:hug:

  • 對防雷接地的接地要求是什么?

    防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地。建筑多屬于一級負荷,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,引下線利用柱頭中鋼筋,圈梁鋼筋,樓層鋼筋與防雷系統連接,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,柱頭鋼筋與接地體連接,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,而且還能防止外來的電磁干擾。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,一般應根據落雷時的反擊條件來確定。防雷裝置如與電

  • 塔吊軌道接地應符合的要求

    塔吊接地,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,連接處應保證電氣連接; 5)塔吊軌道應作保護接零,即應與保護零線 PE作電氣連接。

  • 電氣設備接地的作用和要求

    收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝

  • 保護接地對導線線徑有何要求?

    各種類型保護接地對導線線徑有何要求?一次設備/二次設備保護接地的要求,例如:10kV斷路器和隔離開關的器身接地導線如何選擇?

  • 接地極的安裝要求及技巧

    接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的

  • 急需變配電中各種接地的要求

    接地一般可分為保護接地、防雷接地、系統(功能)接地、防靜電接地等等,國家標準中對防雷接地和系統接地有了比較規范的要求,但對于各種類型的保護接地,在國標中沒能找著比較明確的要求,請各位幫幫忙,提供一些資料

  • 關于接地單面焊還是雙面焊的要求?

    各位老大,也是偶然才發現的一個極小的問題,就是接地中提到的,雙面焊可不可以用單面焊全部代替,n個人包括施工單位和監理公司都說可以,即單面焊圓鋼搭接到12倍d時,就可以不雙面焊直接用單面焊代替。我領導說n個人都說沒問題,但是當他請n+1個人拿出證據出來時,n+2個人都那不出來哈~~我查了規范,怎么也找不到啊,現在大伙給找找,先找GB,再找DB,或者行規什么的,注:我是天津的哈!謝謝!??!

  • 系統接地的型式及安全技術要求

    GB 14050-2008 系統接地的型式及安全技術要求

  • 電氣裝置接地電阻的要求

    電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻

  • 塔吊軌道接地應符合的要求有哪些

    塔吊接地,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,連接處應保證電氣連接; 5)塔吊軌道應作保護接零,即應與保護零線 PE作電氣連接。

  • 防爆電氣設備接地的技術要求

    所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。