  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 聯網煙霧報警器是如何報警的?

    聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,可以與與火災報警控制器聯網、通訊組成一個報警系統,當發生報警時,現場無聲音,主機有聲光提示,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,其中: 1、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,離子室所用放射元素--镅241(Am241),強度約0.8微居里左右,正常狀態下處于電場的平衡狀態,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警。 2、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,安裝有紅外對管,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,當煙塵進入光學迷宮時,通過折射、反射,接收管接收到紅外光,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報。 聯網煙霧報警器,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就

  • 關于報警總線有接地的問題

    大家都知道兩總線如果有接地的話很容易燒壞回路板,但是現有的設備如短路隔離器只能應對短路而引起的故障。如果有接地的話它是不會動作的,也就會把回路板燒壞,回路板一壞整個系統差不多也就癱瘓了。所謂的安全系統真的安全么???:我就遇到過這種情況,有一個工地用的是海灣的設備,再送電之前我都查過沒有接地的,再送上電以后過了兩天設備注冊不上了,也沒有報回路故障,我把線子摘下來一量有接地的,等我處理好以后在接上回路直接沒有輸出電壓了。廠家來人一看是回路板燒了??!我就很郁悶了,他為什么不報故障呢?。。?現在是調試時壞了那還好說,如果以后壞了那算誰的責任呢?大家都知道坐在監控室的 又有幾個懂行的呢???如果真發生火災了那這套系統還能起到作用么???如果有在有接地 的情況下就動作的模塊也就不回出現上述的情況了!!

  • 報警主機專用接地如何連接

    報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?

  • 關于simplex火災報警器的問題

    大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。

  • 火災自動報警系統的接地問題

    《火災自動報警系統設計規范》5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。對于這兩條規范,有個疑問,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,并與樁基焊接。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋?不知道對這規范理解有沒有錯,請高手指點。

  • 廚房煤氣報警器老是誤報怎么辦?

    我們公司一個項目的廚房煤氣報警器是接入消防系統聯網了的,但是現在不知道是靈敏度太高還是其他什么別的原因,老是報警,整得物管人員非常頭痛。問了設計院,設計人員說是煤氣報警器的靈敏度太高了,調低點。還有人提出將廚房煤氣報警器接入對講系統,但是據我了解照樣誤報率很高。不知道各位大蝦是否也碰到過這種事情,該如何處理呢?

  • 關于防火漏電報警器的問題

    請教各位大蝦一個這樣的問題:一個大商場各層用400A的防火漏電報警器,各相與PE的絕緣電阻為5M歐,漏電電流設為500mA,當負荷送到超過一半時,報警動作。請問這是哪方面原因。

  • 求購防攀爬的防盜報警器

    如今各大中城市的住宅小區的安全防范比較薄弱,經常發生小偷利用樓宇外的管道等物,攀爬入室進行偷盜的案件.據說現如今已經有一種防攀爬的防盜報警器,可以對此類事件進行防范.現在我公司有工程需要此類產品.有意者請與我聯系 010-68252031 邢先生

  • 洗浴中心設置火災報警器

    弱弱的問一下,洗浴中心內淋浴的地方是否設置火災報警器,要是設置普通的煙感報警器,多遠一個(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽

  • 可燃氣體報警器接線問題

    可燃氣體報警器接線問題

    這個通過對講戶內機接家庭弱電箱,送到對講主機,這個報警信號線到底傳送到哪里去報警?謝謝 還要和對講機連接嗎?

  • 火災報警器的電流太高該怎么辦?

    jb-3102G型火災報警器(松江),特點:8個回路合成一個回路故障:回路中的全部工作電流大于設計值、 如光電煙感 300微安以上 消報 320微安以上 1825模塊 550微安以上(拆除24v 外加電源,工作電流下降50%)2:回路的總工作電流高于設計值 如: 126 點 回路 工作電流 45 毫安以上 130點回路 工作電流 55 毫安以上求教:怎么辦

  • 求教:漏電報警器工作原理

    求教:漏電報警器工作原理

    小弟初學電氣,請教各位大蝦,這漏電報警工作原理

  • 新火規火災聲報警器問題

    新火規中條文7.5.1,2中要求公共部位的火災聲報警器具有語音功能,那么我有個疑問 在高層有消防聯動的情況下 已經有了應急廣播 那么我是否 可以只把這公共部位的火災聲報警器 設計為警鈴。還是必須具有語音功能。因為條文7.5.1,2也提到,應該有即時的火災警報或語音信號通知。 它說的是或不是和。也就是可以不帶語音。當然設計有語音肯定沒錯 我只是想問下 可不可以不設

  • 新火規的“聲光”報警器怎么設置?你怎么看

    新火規的“聲光”報警器怎么設置?你怎么看

    火規6.5.1條“火災光報警器應設置在每個樓層的樓梯口、消防電梯前室、建筑內部拐角等處明顯部位……”新規6.5.2條“每個報警區域內應均勻設置火災報警器……”按此要求,“光”報警器的數量是不是可能會比“聲”報警器多?是否意味將來設計要將“聲”報警器與“光”報警器分開設置?“光”報警器數量較多,“聲”報警器數量少一些?

  • 高壓施工靠近防接觸報警器

    一 。概述 隨著經濟的發展,基礎建設加快,老舊城鎮的改造、新樓盤的開發隨處可見,建筑工地附近的高壓線路就處于外破隱患之下,當吊車等較高的施工車輛在線下作業時,很容易發生誤觸事故,嚴重導致線路斷裂、倒塔,危及到司機生命安全。并且迫于人口數量龐大的壓力,建筑現在大都追求高層化,用到較高施工車輛的頻率越來越高,針對這一問題,特力康公司研發了高壓施工靠近防接觸報警器。

  • 吊車近電防誤碰報警器裝置介紹

    吊車近電防誤碰報警器 一 。概述 為了緩解目前城市人口密度過大、土地資源緊張的現狀,基本各地的樓房建設時都追求較高建筑,以求空間利用率較大。這些施工現場往往需要較高施工車輛來協助工作。如果施工場地附近存在輸電線路,恰好這些車輛駕駛員存在視野盲區時,很容易出現吊臂搭

  • 創業者的天空,深安報警器

    創業者的天空,深安報警器

    信息主題: 聯系人: 王芳 電話: 0755-26795940 網站:http://www.chinesessg.com/?8124 關鍵詞:電話看家,手機看家,手機鎖汽車,防盜報警器,報警器,監控,汽車防盜,樓宇對講,安防,報警器,防盜報警器,防盜,防盜器,防盜報警,防盜系統,防盜產品,家用防盜報警器,遙控器,護窗雷達,家庭防盜系統,汽車報警器,汽車防盜器,汽車防盜報警器,自動升窗器,電動車防盜器,摩托車防盜器,倒車雷達,電子狗,單向防盜器,GSM防盜器,家用防盜器,防盜報警器,攝像機,監控,樓宇對講,樓宇系統,監控設備深安防盜報警器讓《天下無賊》成為現實!!雖說該影片具有一定的教育意義,但它美好的寫意片名《天下無賊》卻無法改變現實社會天下不但有賊,而且無處不賊的嚴峻現實。特別是每年的年關,不但是人人防賊防盜的神經警惕高峰期,同時也是從政府到媒體做必不可少的“課外作業”——宣傳防范教育的時候! “深安”是種社會理想,啟開理想之門的鑰匙在電影里表現的是受到真誠感召所萌動“良心”,但由于能讓人萌動這份心情的機緣并不多見,所以“深安”只是演員和觀眾在虛構的故事