亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于鐵路綜合接地的書籍

    近期看到有同志問及綜合接地的情況,為了讓大家真正明白綜合接地的作用以及一些規范參數。上傳兩本書。[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-6-26 11:27 編輯 ]

  • 綜合接地施工流程演示,清晰明了!

    中建五局地鐵項目 動畫演示綜合接地的施工流程

  • (轉貼)綜合布線系統接地的結構及設計院要求

    這是個比較全面的綜合布線系統接地的結構方面的論文,希望能對大家有幫助吧啊!!!!!

  • 低壓柜綜合保護器報接地故障跳閘原因

    660V系統零線經1400歐姆電阻箱接地,2500KVA雙變壓器供電,一用一備。1號變壓器供電正常,用2號時,低電流時正常工作,高電流時低壓柜綜合保護器報接地故障跳閘,主要原因誰什么呢?

  • 綜合分析接地電阻柜的電阻值如何選取!

    中性點接地電阻柜應根據下列條件進行分析,進行合理的選用。 1、按限制弧光接地過電壓的要求選擇 當IR=Ic時,在半個周期內可將電網對地電容的電荷泄放到只有0.043Q0,這時可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2.5倍以內。當IR= 4Ic時,可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2倍以內,一般選取IR=(1~4)Ic即可滿足限制間歇性弧光過電壓的要求。IR指流過電阻電流,Ic指系統電容電流。 2、按保證繼電保護靈敏度的要求選擇 中性點經電阻接地系統是通過各條線路的零序保護,來判斷故障線路的,當某條線路發生單相接地故障時,該線路的零序保護動作,跳開本線路的斷路器,使故障點與電源隔離。線路的零序保護是按躲過本線路的對地電容電流進行整定的,單相接地時,故障電流遠遠大于整定值,保護靈敏度是可以保證的。 3、按降低對通信線路的干擾影響考慮 為了降低中性點

  • 易燃易爆裝置綜合接地系統施工工法

    易燃易爆裝置綜合接地系統施工工法

  • 10~35kV線路綜合性接地的處理分析

    10kV配電線路或35kV輸電線路,由于某種原因造成一相金屬性接地,變電所交流絕緣檢查裝置動作,發出予告警鈴信號,接地光字牌亮,三相交流電壓表指示不正常,非故障相電壓升高為對地電壓的倍,即由6kV升到10kV線電壓,接地故障相電壓指示為零。靠拉路或其他儀器即可找出故障線路而非金屬性綜合接地往往出現不同程度的母線三相電壓不平衡現象,甚至也能發出預告警鈴信號、接地光字牌亮,使線路不能運行。這種綜合性接地靠拉路或其他儀器是很難找出故障線路和故障點的。 我們認為可從以下幾個方面找到原因和處理辦法。

  • 太原地鐵2號線綜合接地系統設計_康曉月

    太原地鐵2號線綜合接地系統設計_康曉月

  • 通用【2009】9301號 鐵路綜合接地系統

    通用【2009】9301號 鐵路綜合接地系統

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 有關綜合管溝的一些資料

    有關綜合管溝的一些資料,挺不錯的,和大家分享下

  • 共網不共地綜合接地系統在工程設計實施中體驗

    論文簡介: 內容提要:本人通過多年的工程實踐,在工程接地系統中深刻認識到,接地系統共網不共地概念的重要性。本文詳述了,多接地子系統共網的方式。且強調了 投稿網友:hbwhwsy 上傳時間: 2013-02-24 <

  • 光伏電站的綜合防雷策略及光伏板上怎么做接地線

    在推廣可再生能源的浪潮中,光伏電站作為重要的組成部分,其安全性與可靠性尤為關鍵。雷電作為自然界中的巨大能量釋放,對光伏電站構成嚴重威脅。因此,全面而有效的防雷措施是光伏電站設計與運維中不可或缺的一環。本文將深入探討光伏電站的防雷策略,特別是光伏板上的接地線布置方法。 一、光伏電站的綜合防雷策略 光伏電站的防雷工作涉及多個層面,主要包括直擊雷防護、雷電感應防護、地電位反擊防護等,確保電站安全穩定運行。 <

  • 新防雷規范中為什么沒有綜合接地電阻小于1歐姆的規范條文了?

    新防雷規范中為什么沒有綜合接地電阻小于1歐姆的規范條文了? 最近沒找到,不知道是何考慮刪除了此條,請同行們幫忙解答,謝謝。

  • 客運專線綜合接地技術實施辦法 鐵集成[2006]220號

    客運專線綜合接地技術實施辦法 鐵集成[2006]220號

  • 請教一個問題:綜合布線系統中接地前的浪涌保護器如何選擇?

    設計中遇到一個問題,審圖中心要求綜合布線系統圖中,接地前端要求增加浪涌保護器!!但是本人從來沒有遇到過這樣的問題,請教各位大俠了,拜托