俺家的地暖,博世歐洲精英,在供暖達到設定溫度,鍋爐熄火后,鍋爐內仍舊有嘩嘩的水聲,地暖公司說是循環泵在工作。問題是,這循環泵怎么老在工作?我鍋爐設定的供暖溫度也不高啊,當然室溫設定溫度也不高。這里專家甚多,特來求教。謝了:call:
采用燃氣帶壓鍋爐,總熱負荷540萬大卡,溫差10度,熱水計算循環量為540立方/小時,采用補水泵補水定壓,請問,補充水泵的流量該為多少?同時,軟化水箱多少立方?軟水器軟化水量多大?
博世采暖鍋爐博世采暖鍋爐的卓越品質,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,所有產品直接從德國進口,已在北京,西安,沈陽,上海,南京等通過授權經銷商進行項目銷售。 博世燃氣壁掛爐是分戶采暖的最佳選擇,可為消費者提供舒適的家庭采暖及生活熱水。壁掛爐以天然氣、液化石油氣及城市煤氣為能源,最大采暖面積在300平米以內。其特點是使用安全,安裝方便,操作簡單,環保經濟,自由舒適。 采暖爐,隨著人民生活水平提高,獨立的采暖系統被越來越多家庭接受,他熱量穩定,溫暖如春,舒適性好,沒有空調取暖那種人體干燥不舒適感,沒有噪音,采暖面積大,可整套居室同時取暖,節省能源。這些都是空調所不能具備的。 壁掛爐的特點 1、故障自我檢測,迅速查找故障 2、23KW:紫銅燃燒
我在站內看到一般工程上在做地暖使用的管徑大多是20mm的,許多獨立地暖系統也是這樣,是不是說用20的比用16的要好?壁掛爐系統用16的好,還是20的好。請教!
現有一個項目是醫院的,正做方案對比,900張病床,建面75000平方,就知道這么多想用螺桿+燃氣鍋爐鍋爐=采暖+生活熱水請問生活熱水量怎么估算,鍋爐又該選多大的?請高手幫忙
博世采暖鍋爐的卓越品質,優良性能及環保性已受到人們越來越多的信賴,在壁掛采暖爐全球市場博世占領了15%的份額,落地式模塊爐過去10年中銷量超過50萬臺,其中Supramax系列模塊爐在西歐的德國,奧地利和瑞士等國家年銷量達2000臺。博世采暖鍋爐的壁掛爐和落地爐兩個系列已于2001年正式進入中國市場,所有產品直接從德國進口,已在武漢,北京,西安,沈陽,上海,南京等通過授權經銷商進行項目銷售。 壁掛爐的特點 1、故障自我檢測,迅速查找故障 2、23KW:紫銅燃燒室預加熱裝置,充分吸收熱量,業界突出
酒店樓高 24米 ,客房數:135個,地下室木桶泡澡:18個,桑拿淋浴噴頭:20個,游泳池(160立方米)加熱 ,空調獨立為中央空調,鍋爐不參與供暖,問下選用熱水鍋爐還是蒸汽鍋爐好,用多大的鍋爐,二次泵用多大揚程和流量的,如選用變頻泵,酒店頂端是否需要設置保溫水箱,謝謝
廠區設計鍋爐房,設計熱負荷在0.3MW,是選擇0.23MW2臺還是0.35MW1臺,請大家指教。(運行能耗上有沒有差別)計劃設計為燃氣常壓熱水鍋爐,安陽方快鍋爐,不知道質量如何?
家用鍋爐、暖氣片、地暖相冊
一、鍋爐的質量 安全性 :1、故障時,是否能及時關斷燃氣閥。目前最好的 是具有兩道安全保護的燃氣閥,兩道安全閥之間可相互監測對方的狀態。2、是否會延時點火。如果點火延時,輕者會產生爆燃,重者可能會爆炸(當然這種情況極少發生)。因此在選鍋爐時一定要選用大公司、科技含量高的公司所生產的鍋爐。 穩定性、可靠性:1、點火成功率高 2、溫度傳感器及控制件靈敏度高,這樣才能保證出水溫度的恒定。 完善的保護功能:如防凍保護、漏電保護、過載保護、水壓過低或無水保護等等。 強大的故障自檢功能:這對于維修非常有利。 熱效率的高低:目前鍋爐之間相差不大。 方便性:有沒有定時定溫的功能,操作是否方便等。 二、鍋爐的品牌是不是世界知名品牌,在中國是否有總部,有沒有完善的售后服務系統和配件,因為一臺鍋爐使用期少則十幾年多則二十幾年,所以售后服務是非常重要的,相信每一個客戶不愿意買一臺今后沒人管沒有配件的鍋爐。 三、選擇一家技術好、做工好
地暖溫控器的種類、選型及應用 1 引言 地暖從供熱源形式分為“電采暖”與“水采暖”兩種。前者主要的組成:發熱電纜(或電熱膜及其他鋪設于地面的電熱負載)+溫控器,系統組成較于簡單;后者主要的組成:熱水源設備+分集水器(及末端配件)+地暖管材+電動閥門與執行器(或電熱閥門)+溫控器,選材、施工工藝及運行維護較前者考究。兩者的共性都需配備溫控器,本文定義為“地暖溫控器”,可見地暖溫控器在地暖系統中的至關重要。我們從事地暖溫控器的研發與引進自主創新、推廣與技術服務多年,從中吸取了歐美國家地暖溫控器控制理念與本土產品的特點,結合中國市場因素與多數用戶在實際應用中提出的問題。有必要就地暖溫控器與各位讀者、業內專家交流一下個人見解。 2 地暖溫控器種類及相關分析 2.1機械式: 采用敏感氣體膜盒或熱敏雙金屬片為感溫元件,構成機械觸點的溫控開關。這類溫控器在歐美市場較多,國內只有很少部分廠家推廣此類產品。機械式地暖溫控器通常觸點電流不大于8A,適合水采暖系統中控制閥門的開與關。其優點在于成本低、安裝與使用簡單、長期可靠性好;缺點為控
電站鍋爐風機選型及使用導則
剛來滴菜鳥俺是,看了十幾頁貼子,發現地暖供熱不是集中供暖就是燃氣鍋爐,沒有提及家用燃煤鍋爐是否能應用于地暖供熱.....嘿嘿....俺在農村沒有天然氣.....房子的幾個數據,請各位老大提下建議,謝謝了先...房子為平頂民房,室內凈高為3.6米,實用面積120平方,如能用家用燃煤鍋爐的話,應該用多大的鍋爐合適,再次謝謝哈...
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊?問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
地暖系統全稱低溫地面輻射采暖,是解決室內環境熱舒適度的方案之一,設計不僅與室內舒適度密切相關,還直接決定了地暖系統的使用壽命、使用費用、以及后期的家居環境的健康都有關系。市場上地暖設計也是紛繁復雜,比如負荷計算,有的說以80W/平方米為準,有的是100W,也有120W,甚至180W的,到底是以哪個為準,很少有商家說的清;其次是系統配置方面,大多數商家以壁掛爐某某進口品牌為說辭,向消費者推銷,對選型、水力平衡、管路布局卻很少關注……等等這些為系統后期的使用效果和壽命埋下了隱患。 地暖設計是解決室內環境中熱環境的,滿足人們居住舒適度的需要。也就是說首先滿足人的需求。即,要關注居住者的感受。而對于居住環境來說,影響建筑本身的熱工性能主要原因可分為外擾和內擾。
生物質鍋爐供暖氣化站設計要點 約翰節能生物質供暖用鍋爐供暖氣化站中有燃料預處理設備、氣化機組、燃氣輸送機、儲氣柜等主要設備,燃料儲存與處理間、氣化機房等建筑物,以及連接管路、
新年伊始,給大家一些資料希望有用,呵呵。祝噪聲治理行業,蒸蒸日上。
我是個外行對暖不是太了解.有一小區整個小區全是地暖,樓層7層,他們用鍋爐直接供.出水是60,地暖要求供水不能過高,這樣會不會造成煤燃燒不充分,浪費煤資源啊? 假如把鍋爐燒到90在用板換換成60,這樣前期要多加一套換熱設備,長期運行費運下來省不省啊?如果鍋爐是燃氣的存在不存在那些問題啊?
]鍋爐的燃燒方式分類。1、鼓風式2、大氣式鍋爐的材質分類:鋼制、鑄鐵、銅管鍋爐的產地分類:國產、進口有請給位大俠,各抒己見。
地源熱泵的生活熱水的水箱,能否成為鍋爐的水箱做循環呢?春夏秋三個季節,如果使用鍋爐的生活熱水,是否比地源熱泵生活熱水的使用成本低呢?有沒有相關采暖爐與地源熱泵的并聯案例啊