從論壇里搜了些帖子,好像國外做的多,國內做的少,如果個人只是簡單的將夏天自來水通入地暖管來起個輔助制冷。對地暖管有什么影響嗎?會不會減少地暖管的壽命?還有說需要加輔助通風設施,使室內冷空氣均勻,這個應該怎么加?
本報訊 (董少華 記者朱彤)讓地暖在冬天涌出股股暖流,夏天“吹”出陣陣涼風。新疆綠色使者空氣環境技術有限公司發明的一項技術,讓地暖夏天“吹”出陣陣涼風變成了現實。 地暖作為一種北方冬季常見的樓房地板輻射供熱系統,一般到了夏天就無法使用了。新疆綠色使者空氣環境技術有限公司讓這種地板輻射系統在夏季也有了用武之地——制冷降溫。這樣,房間在炎炎烈日的照射下,不用開空調也可以涼爽一“夏”。 日前,記者在該公司采訪時,公司副總經理陳亞男在電腦上邊演示邊說:“夏天用冷水通過地板輻射系統降溫,散冷均勻,室外再熱,室內也會涼爽,可以達到使用空調的效果。一套地板輻射系統冬夏兩季共用,不僅可以有效降低系統投資,更主要的是我們所用的冷水是由干空氣能制冷產生的,更加節能環保。” 作為生產新型節能環保空調的專業高新技術企業,該公司就是利用干燥的空氣作為“制冷動力”生產空調。這項制冷技術利用干燥空氣通過蒸發制冷為空調系統提供冷源,可節約大量能源。公司完成的“適用于西部干燥地區的間接蒸發冷水機”項目,獲得了2009年度國家技術發明獎二等獎,這是自治區自
一共3層樓每一層450平,風機盤管吊裝是高于水平主管的。我想問這個3層加上地暖這個主管道怎么設計合理 ,機組是放在1樓 用的保溫水箱沒做承壓。
現在遇到一個難題 就是這個利用地暖管預埋在樓板里進行吊頂輻射制冷要怎么設計? 各位前輩大俠有沒有做過的啊?給指點指點 如果可以給說的盡量詳細一些 還有有什么資料可以看得也推薦一下 小的現在是一頭霧水
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
這是一個冷水機組加風機盤管系統!風機盤管的總冷量為500KW,冷凍水總流量為86.66立方米/小時;冷水機組的額定冷量為415KW,冷凍水量為71.4立方米/小時,冷卻水量為86.5立方米/小時;冷卻塔的水量為97.5立方米/小時。我個人認為系統的配置沒有什么問題,可是運行時,房間就是涼不下來!請各位大蝦幫忙分析分析,謝謝!
隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
離心制冷主機不太適合用于熱泵與冰蓄冷,這是為什么?如果說因為離心機的壓縮比較低,使蒸發溫度不能太低而不適合制冰的話,為什么離心機的壓縮比會比較低?
空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱“雪種”不夠 環境溫度35攝氏度左右時1、低壓0.45MP2、高壓2.5MP以上3、靜止壓力1.1-1.2MP 這屬于正常的情況,一般是出現在使用了三到四年的老空調。空調沒有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。這是因為,老式空調都是使用氟利昂作為制冷劑,長時間的使用會揮發掉。因此用戶只要到正規的空調維修點添加一點就行了。此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷原因之二:供電電壓不夠 空調正常啟動電壓是220V+-10%。在我國相電壓220V,線電壓在380V的供電系統中,200V以上幾乎所有的壓縮機都能啟動。在180V以上時,有70-80%可以啟動,在160V以上時,只有個別的能啟動。我本人親自做過實驗。低于160V幾乎沒有可能啟動。根據經驗,在190V以上時,壓縮機啟動電壓比較靠譜。 空調不制冷原因之三:空調功率不夠 一般的選擇原則為:制冷時150-250W/平方米,制熱時250-350W/平方
我裝修想裝電地暖~~我想問幾個問題~1.電地暖整個鋪下來總的面層有多厚~2.下面鋪了電地暖后~水電的優化改造的管線怎么走~走地還是走頂~3.衛生間可以鋪電地暖嗎~有滲水問題怎么解決的你們~4.床底下有必要鋪電地暖嗎~5.問下現在電地暖的多少錢一米~及多少錢一平米~分別給個價~謝謝~
1.外觀:內外壁光滑,管壁均勻,無氣泡,折彎現象; 2.交聯度一致,塑料原料與交聯劑在擠出機生產過程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:內外壁的模具未經仔細調整,不同心 4. 管材內外壁不光滑的原因: (請查看亞特偉達) 5. 氣泡:因為現在機器密封較好,且有檢測指示,不易有空氣混入 ,產生氣泡的可能較小; 6. 包裝前進行注水壓力試驗, 管材內有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年壽命試驗北京亞特偉達公司整理。
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通常可以安裝暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生、保健:地面輻射供暖是最舒適的供暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈;改善血液循環,促進新陳代謝。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,便于裝修和家居布置,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失小;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶、分室控制,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱水資源或利用電價政策,降低運行費用。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,穩定性好、不腐蝕,無人為破壞,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁