亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 諧波抑制和無功功率補償

    諧波抑制和無功功率補償

  • YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀

    YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀 基本精度:讀數的 0.01% 基本功率精度:讀數的 0.02% 2A電流輸入元件 良好的可讀性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示燈 LED 2 臺同時測量(8 個電源輸入元件) 存儲功能:50ms數據存儲間隔 接口:GP-IB、以太網、RS-232和USB 高級運算功能:波形運算、FFT分析、波形采樣數據保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:諧波測量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:電壓波動/閃爍測量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持閃變儀標準) 在開發橫河電機 WT30

  • 【請教】功率補償因數不夠,是不是與諧波有關呢?

    這次去了一個工廠,工廠內部很多的大功率電器,后面才知道人家用到的很多的都是直流電機的。問題是:工廠因為功率補償不夠,被供電局每個月扣了幾萬元(供電局高壓測計量),去了工廠看了看,所顯示的功率補償都只有0.7,0.8多,不到0.9,看了其電容補償柜(補償柜中還安裝了電抗器,說是用來補償諧波),用了12路補償,具體補償了多了,這個不知道(因為施工很久了沒有圖紙查看到),那天工廠停了那些大功率的電器,功率因數都有顯示0.9*或者1,呵呵,那這樣的效果很明顯,應該是電器工作所致,但是是不是因為諧波所致,這個就不清楚咯,所以請教下大家,有什么想法!謝了!

  • 日本YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀

    日本YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀 基本精度:讀數的 0.01% 基本功率精度:讀數的 0.02% 2A電流輸入元件 良好的可讀性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示燈 LED 2 臺同時測量(8 個電源輸入元件) 存儲功能:50ms數據存儲間隔 接口:GP-IB、以太網、RS-232和USB 高級運算功能:波形運算、FFT分析、波形采樣數據保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:諧波測量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:電壓波動/閃爍測量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持閃變儀標準)

  • 跪求《諧波抑制和無功功率補償》

    哪位大蝦有《諧波抑制和無功功率補償》啊?我急需,給傳一本上來吧!!謝謝!!我的E-mail:boy-91@163.com

  • 變頻器的諧波治理與無功功率補償

    變頻器的諧波治理與無功功率補償,有需要的可以參照一下

  • 動態無功功率補償及諧波濾波技術

    公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置

  • 請教如何治理諧波,提高功率因數

    我們公司是生產鋼筋焊網的,采用的是電阻焊網成型機。由于是瞬間焊接的原因,導致功率因數很低,采用常規的補償方法根本就補償不上,哪位大師有好的方法請賜教?聯系郵箱:hbs000111@tom.com

  • 礦區電網無功功率補償及諧波治理研究.pdf

    希望大家喜歡,我會盡力的

  • 大功率直流和交流變頻設備的諧波治理

    我公司有大量大功率直流電機2X1250KW共2組,額定電壓6KV,有整流變壓器4000KVA/0.6KV的2臺和2000KVA/0.6KV的1臺。另外兩臺2235KW交流異步電機由變頻器驅動。現在準備諧波治理,其中5、7、11、3、23次嚴重,各次諧波相當于基波電流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于設備負荷變化范圍大,速度快(10幾秒從14%變到100%)。現有電容補償設備為接觸器自動控制投切,電容由于諧波問題損壞嚴重,一年換一次,設備滿載時變壓器發熱嚴重。現看有關資料有二極管投等半導全切換的電容補償設備,可以對大量大功率整流設備的開通和判斷瞬時短路的較好效果,不知有哪位用過。

  • 向高手請教電容補償柜、無功功率與諧波的問題

    請教各位高手:用戶供電系統中采用本地低壓電容補償柜對無功功率進行補償,提高功率因數。但是無功補償是否應包含對基波無功功補償和對諧波無功功率的補償?本地的低壓電容補償柜能否對諧波無功功率進行補償?

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • [求助] F39/F41B 功率及諧波分析儀

    謝謝, F39/F41B 功率及諧波分析儀因為只有全英文產品使用手冊,想找找中文手冊,網上只能找到F43B的,哪位朋友有請告訴連接或發給我忘記說一下了是美國Fluke公司的產品

  • 煤礦井下電力系統諧波與無功功率綜合補償的研究

    煤礦井下電力系統諧波與無功功率綜合補償的研究

    為了節約電能,主井的絞車、副井絞車、主扇風機、皮帶機等,均采用了變頻調速,晶閘管產生的諧波。對煤礦礦井電網帶來了極大危害。不論從保護電力系統安全經濟運行出發,還是從保證設備安全運行來看,推動諧波治理意義重大。由于無功功率與諧波有密切的關系,諧波的存在,會影響負載和電網的無功功率。各種電力電子裝置,目前已經成為電力系統最主要的諧波源,由于其功率因數也很低,需要消耗大量的無功。因此,對電網諧波采取有效抑制,并對無功功率進行動態補償,已成為重要的研究方向。 1 諧波的危害

  • ABB 電能質量產品功率因數校正和諧波濾波

    j介紹ABB 電能質量產品功率因數校正和諧波濾波

  • 關于無功功率的一些常識

    前段時間,接到用戶反饋回來的信息,內容大致如下:用戶設備不接UPS時,用電流鉗形表測量,其輸入電流為90A。裝上UPS后,鉗表測量UPS的輸入電流為120A,因此推出UPS多消耗30A,合計每月多消耗電費:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小時×30天=11359.72元。以上計算對嗎?可能此問題困擾很多用戶和技術人員,在回答以上問題時,先來做一個日光燈試驗,如圖1所示。請問,圖中電流表測量出來的值是多少?有人認為這還不簡單40W÷220V=0.18A實際測量值卻是0.36A,為什么呢?那么日光燈是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是錯誤的,若在輸入端裝上電度表,可以發現日光燈實際消耗的就是40W,那么上述的0.18A電流到底是什么?要回答以上問題,就需要引入無功的概念,對于無功功率的理解很多人不清楚。不妨拿圖2中高速公路來形象說明:高速公路每小時允許的通行量是固定的,這個可以理解為視在功率,用S表示,也就是總功率。真

  • 求教--各種燈源的功率因素

    為什么找不到各種燈源的功率因數,這應該是很重要的數據,選型樣本上也基本上沒有這個數據。是不是因為這個是基本知識,只是我沒學到?

  • 還是二次諧波制動的影響

    在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)

點擊加載更多

諧波功率

諧波功率專題,為您提供諧波功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波功率 相關的專業交流討論,更多諧波功率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消除三次諧波

有源諧波治理