我們用直流打泄漏電流發現電流大,有人說不能打泄漏,那應該做什么試驗呢,另外跟單獨地氧化鋅避雷器相比有何不同呢。還有人說09年這組合式的就不讓用了,真的嗎,在哪有規定呀,求高手指點
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
組合式過電壓保護器的用途?!請問中壓柜中組合式過電壓保護器的用途?! 什么情況下需要加裝?(我看到有些時候有,而有的時候沒有放置) 另外它和氧化鋅避雷器有什么區別? 謝謝
組合式過電壓保護器簡稱為過電壓保護器,用于保護電力設備和線路免受過電壓的損害。過電壓保護器雖然是一種保護設備,但其自身也需要進行維護保養! 1、檢查外觀 查看過電壓保護器的外觀有無明顯的損壞和異常,例如破損、變形等,如有異常應及時報備處理。 2、清潔保養 過電壓保護器在使用后,表面和內部會積累灰塵和污垢,影響設備的散熱和絕緣性能。因此應定期對過電壓保護器進行清潔保養,清楚灰塵和污垢,保持設備的清潔和良好散熱。 3、定期試驗 過電壓保護器需要定期進行試驗,保證其功能都能正常運行。 4、更換損壞部件 過電壓保護器中的一些部件經過長時間的
1、三相組合式過電壓保護器采用氧化鋅非線性電阻和放電間隙相組合的結構,使二者互 為保護。放電間隙使氧化鋅電阻的荷電率為零,氧化鋅的非線性特性又使放電間隙動作 后立即熄弧,無續流,無截波,放電間隙不再承受滅弧任務,提高了產品的壽命。 2、電壓沖擊系數為1,在各種電壓波形下放電值均相等,不受各種操作過電壓波形的影 響,過電壓保護值準確,保護性能優良。 3、采用四星型接法,對相間和相對地的過電壓均能起到可靠的限制作用。可將相間過電 壓大大降低,與常規避雷器相比,相間過電壓降低了60%-70%,大大提高了保護的可靠性 。 4、三相組合式過電壓保護器采用硅橡膠外套和高壓電纜外引結構,具有易安裝、密封性 強、體積小、耐振動等優點。可直接安裝在開關柜的手車底盤上火互感器室內。 5、過
組合式過電壓保護器安裝接線: a.ABC 三相的線鼻子在安裝到系統相應的三相裝頭上時,線鼻子的金屬裸露分布不得超出樁頭外沿,以免縮小相間安全距離。 b. TBP過過電壓保護器的三相電纜之間不得交織,其相互之間zui小距離不得小于5cm,以免發生局部放電現象。 c. TBP過電壓保護器電纜長度若過長,應將電纜按S形綁扎,綁扎時,應充分考慮沿面爬電、相間局放等安全因素。 d.嚴謹手提電纜,同時注意避免高壓電纜被銳器割破。 組合式過電壓保護器維護注意事項: 1. 過電壓保護器的使用壽命:過電壓保護器的使用壽命與質量有關,需要定期更換,確保保護效果。 2. 檢查和維護:定期檢查過電壓保護器的狀態,需要清潔和擰緊接線螺母等。 3. 選型問題:選擇過電壓保護器時需要根據設備的額定電壓和額定電流來選擇相應的保護器,以達到最佳的保護效果。
組合式過電壓保護器的工作原理?: 組合式過電壓保護器主要基于電壓檢測和過電壓保護技術。當電力系統中的電壓超過設定值時,保護器會迅速動作,切斷電源,從而防止設備損壞和事故發生。這種保護器具有高度的靈敏性和準確性,能夠在毫秒級的時間內做出反應,有效保護電力系統的安全穩定運行?。 組合式過電壓保護器的作用: 組合式過電壓保護器的作用是保護電力設備免受過電壓的損害,同時具備防雷功能?。這種保護器主要用于發電、供電和用電企業的電力電網中,能夠保護變壓器、開關、母線、電動機等電氣設備,限制大氣過電壓及各種開關引起的操作過電壓,對相間和相對地的過電壓
很早以前,電力系統普遍采用的都是較少的油斷路器作為斷路裝置,由于起步較慢,系統過電壓主要是過電壓雷電過電壓為相,系統過電壓主要是過電壓為相,對于這種類型的過電壓保護措施,采用碳化硅避雷器和氧化鋅避雷器(接地尺寸),相對于字符來看,氧化鋅具有動作平穩,伏安特性好、殘留量小,性能穩定等特點,已為人們所接受。 組合式TBP過電壓保護器在一定程度上解決了電氣設備的絕緣保護問題,由于氧化鋅電阻的充電率的限制,氧化鋅電阻對絕緣水平低的電氣設備(如電動機)的保護作用相對有限。為此,人們開始產生串聯間隙的組合 保護器,引入間隙來降低保護器的運作值,同時也帶來了分散性較大,保護不穩定的特點,使TBP過電壓保護器不能起到保護作用。隨著真空開關的廣泛應用,操作過電壓的危害越來越受到人們的重視,而傳統的避雷器 是根據防止雷擊過電壓、基本沒有進行操作過電壓保護來設計的,以解決電力系統的問題,內部操作過電壓,人們開始廣泛使用模塊式過電壓保護器。
組合式過電壓保護器的核心原理是基于非線性電阻元件和放電間隙的協同作用。其內部通常包含氧化鋅電阻片(MOV)、放電間隙、均壓環等關鍵部件。當系統正常運行時,保護器呈現高
組合式過電壓保護器主要應用于35kV及以下電力系統中,用于保護發電機、變壓器、電動機、開關、電容器、電纜和母線等電氣設備,防止這些設備因過電壓而受損。具體應用場景包括: 1.雷電過電壓防護:組合式過電壓保護器能夠在納秒級時間內動作,將雷電流引入大地,避免設備絕緣擊穿。例如,在35kV系統中,保護器可以將雷電過電壓從數百kV限制到幾十kV以下。 2.操作過電壓抑制:斷路器分合閘、電容投切等操作可能引發振蕩過電壓。保護器通過快速吸收能量,抑制電壓陡波,防止設備因瞬時過壓損壞。典型場景如真空開關開斷感性負載時產生的截流過電壓。 3.相間電位均衡:在不對稱短路或諧振過電壓情況下,三相保護器通過動態均壓,避免相間絕緣薄弱點被擊穿。例如,中性點不接地系統中,單相接地故障可能引發其他兩相電壓升高至線電壓,保護器可強制鉗位三相電壓。 3.系統可靠性提高:與傳統避雷器相比,組合式保護器具有更寬的電壓保護范圍(如兼顧4kV~35kV系統)和更長的使用壽命,從而提升電力系統的整體可靠性。 此外,
規范規定:在TT或TN-S系統中,N線上不宜裝設電器將N線斷開,當需要斷開N線時,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器。當裝設漏電電流動作的保護電器時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開。在TN系統中,當能可靠地保持N線為地電位時,N線可不需斷開。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,都必須斷開N線,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,因為1P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎?希望此話題大家能積極討論,共同提高!!
審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢?
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
我站一個低壓進線裝有接地保護,接有幾路施工電源.昨天在接另一路出線時(此開關處檢修狀態),相線和N線都接好了.在接到地線時,總開關接地保護跳閘了.經問現場3路施工電源都沒有在施工,不存在漏電的可能.我在懷疑是不是與施工人員把N線與地線誤碰在一起,引起跳閘的呢?那天負荷很小,怕是三相不平衡,中性點電流大,誤碰后造成跳閘,各位高手指點一下
我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?
本人是做維修的,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,PE線入戶,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,入戶總閘也帶漏電保護,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,但是過一段時間又跳,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,就根本無法查出來了,因為用戶自己復位入戶開關。經常跳閘,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢?