請問:插座必須帶漏電嗎/?這是強規嗎?如果所接的回路是重要負荷,要求供電的可靠性高,可以不帶漏電嗎?審圖的會不會提出來啊?謝謝
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!
我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護??照{插座不需要漏電保護嗎?為什么?
大家好,想請教大家一個問題,以前好象在哪看過冰箱插座不宜設置漏電保護.想問一下,有誰知道這具體出自哪本規范,第幾條.希望知道的幫個忙,謝謝了!
各位大神 請問我配置了一臺插座箱 220v 10A 插座2個 220v 16A 插座6個 380v 25A 1個 ,每回路不考慮單獨空開,插座箱總空開應選3極帶漏電保護還是4極帶漏電保護? 求原理解釋
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位
由5只二極管構成的漏電保護插座線路如圖1-1-1所示。該線路主要由5只二極管、1只直流12V繼電器KA、1只C1電容和1只24V燈泡HL構成。 當插座XS內插上用電器負載RL后,220V交流電壓由L、N端輸入,經繼電器KA2與KA3常閉觸點為插座內的負載正常供電。 <
第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接
在一配電箱內用一個漏電保護開關控制多個插座回路可以嗎?前輩說漏電比較貴,而我是需要的插座回路就裝。大家是怎么做的?謝謝!
三相分體空調,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,但施工單位的人說,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢?謝謝~~
我家有一個7500W的速熱熱水器,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,電線為6平方的多股軟芯導線,220V供電;現有一個問題:在使用過程中,開啟時無任何問題,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,斷路器就跳閘,這是為什么?
突然間這個疑問我查規范,也沒有強制性要求啊
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊?要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列啊? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262???
三相電源,選擇這類斷路器時,是選3P還是4P的,N線是必須進入漏電保護器的話,那是不是意味著必須選4P的呢?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,是不是和3P的沒有本質區別呢?
我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了
1.單相斷路器帶漏電保護器,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極、3相4極插座;2#箱有3相4極、單相3極插座;3#箱有3相5極、3相4極插座、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,作為本箱的保護。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,單相插座將不能正常。敬請各位討論。
商品說明詳情可登陸http://shop.shsap.comTJ-02C19英寸機柜插座(PDU)項目 基本描述 輸入部分 額定電壓 250V 最大負載電流 16A 電源輸入方式 電纜線 3× 1.5mm2 電源輸入連接器 10A/16A中國標準插頭;13A 英標插頭(BS1363式,帶熔斷器)、16A歐式(俗稱德標)插頭(CEE7式)、10A/16A IEC320 插頭、16A工業插頭(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 輸出部分 輸出單元制式 帶插孔連鎖保護的TOP專利多用插孔(適合IEC標準下的多種插頭,包括中國、日本、澳大利亞/新西蘭、英國、美國、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 輸出單元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
JGJ16-2008版的民規7.7.10 剩余電流動作保護的設置應符合下列規定: 1 下列設備的配電線路應設置剩余電流動作保護: 1)手持式及移動式用電設備; 2)室外工作場所的用電設備; 12V已經是安全電壓了,還要不要帶漏電保護?
我設計的一個辦公樓,每個插座都帶30mA的漏電保護開關(1P+N)的,總進線開關是400A帶漏電的,300mA,3P+N。前一陣裝修中,總漏電開關總跳,而且是微斷跳他也跳,有時候微斷沒跳他也跳。現在裝修基本結束了,情況好了點,但是偶爾還是跳。這個周六就要搬家了,甲方擔心漏電總動作影響做生意,怎么辦?大家幫我分析下是什么原因引起的,我去現場看了,至少干線的接線時沒有問題的,N與完全PE是分開的。他們用的是正泰的斷路器,微斷的1PN動作時間是0.01S,塑殼的動作時間是0.2S。將來這里會有大量的計算機使用,會不會總誤動作??!快來救急吧!
施工單位把原設計的插座回路2P開關改為1P+N帶漏電保護開關,說是現在西門子的新型開關,先不談造價的問題,請問在安全功能上是否有大的影響?