磚混結構中梁的最大跨度可以去多大我有個工程,局部大開間,大進深,怎么布置梁及板
最近在做一個磚混結構的配電機房跨度8米、開間4.5米,一層,層高4.4米,長28米、寬8米這個跨度做磚混合適麼?(本來是做框架的,甲方嫌造價高)屋面荷載6.4KN、1.0KN我做了一個8米長的梁,截面300×700下面的柱子240×360,合適麼?
新手最近做一個單層磚混結構,層高6m,工業建筑。縱向長度26m,橫向10m,由于功能要求中間沒有其他橫墻,我做的梁跨度10m 尺寸為300X800,縱向中間一道梁300X600,計算下來撓度比較大(近30mm),現在想請教下構造柱(240X240)能否代替壁柱,還有如果構造柱后澆是不是就不用考慮構造柱對梁的彎矩約束作用,還有梁墊和構造柱哪個好點。設計院不能上網只能在網吧上論壇了 有木有 沒法上圖 希望大家指點迷津。
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?
大家好,請問在磚混結構中,按照101-2圖集中,選用FT型,折板樓梯計算的跨度,應該從哪里算起呢?樓梯斜段投影總長為3m,樓梯總跨度為5m。下面是圖集中相應樓梯的截圖。[ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:38 編輯 ]
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
本帖最后由 bybxbt 于 2014-2-21 20:27 編輯 今年回家接到 舅舅的任務一個,他家準備建新房,讓我幫他設計設計,醞釀許久終于出了個方案,但遇到一個難題懸而不決。具體情況如下:磚混結構,12*8的格局,在短邊處設大門,因兩側是鄰居房子,采光不好,故把臥室放在兩頭,但廳的上邊樓板跨度太大,中間加承重墻又會影響廳后采光。所以求助論壇熱心網友,能否不改變原布局設計解決跨度太長的問題,又或許你有更好的方案,還請不吝指教。
磚混結構五層宿舍,樓房長度40多米,東西房,兩外縱墻裂縫頂層特別嚴重,四層有,三層就基本沒有了,請大家分析裂縫原因
XX市XX大道西側,兩棟兩層底框結構傲然屹立,因行程急,沒來得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家賞鑒!
我現在pkpm里面建好模了。然后就是要畫圖。算配筋。聽同事說pkpm里導出來的梁的配筋是不準的。請教各位大師。。。。梁的配筋我要怎么做。
請教各位老師:4層磚混結構,本層為二層,現在內裝想移動兩處地方,1.下面中跨間的無根柱(基礎及1層沒設立,從這層種出)
我現在在做一個食堂,要求3層是活動中心,30*50m中間沒有柱,就外圍有柱子,水平方向是8.4的跨度,豎直方向是10m不管我怎么算都算不過啊,求高手解決 在線等
問下新手問題,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,梁再通過什么公式傳到墻上面,再怎么算到地基上面,告訴我查什么資料也可以,比如哪本書,剛加入設計,求前輩指導一下
本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 編輯 同事叫幫忙做下希望小學的結構,要求做成二層磚混。我有些擔心,學校的安全等級比較高,雖說是幫忙別到時候出什么亂子就麻煩了。求大神指教,要如何才能用磚混解決問題呢?
我家剛建不久的四層磚混結構,純磚混加圈梁那種,層高一層4m,二、三層3.6m,四層2.8m。180mm的墻厚,磚是標磚,質量一般。砂漿大概就M5.大廳5*6m的只做一根梁房間都沒設置梁,房子長9.5m寬9.2m,二層懸1.5砌上去那種。基礎土質黏土,還是好的土質,做條基,800*800的條基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感覺房子很脆弱,很擔心。大家分析下,不行我給大家傳施工圖,我按完成的繪制。
一個三層框架結構,中間跨度很大,設防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的時候能過,有沒有更好的辦法?
磚混結構有哪些建筑特點? 磚混結構是指建筑物中豎向承重結構的墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、樓板、屋面板等采用鋼筋混凝土結構。也就是說磚混結構是以小部分鋼筋混凝土及大部分磚墻承重的結構。磚混結構是混合結構的一種,是采用磚墻來承重,鋼筋混凝土梁柱板等構件構成的混合結構體系。適合開間進深較小,房間面積小,多層或低層的建筑,對于承重墻體不能改動,而框架結構則對墻體大部可以改動。適用于低層或者多層建筑物。高層建筑多采用鋼筋混凝土結構。因為穩定性差、浪費資源等原因,我國目前新建的多層、高層建筑已開始逐步淘汰磚混結構。 框架結構住宅的承重結構是梁、板、柱,而磚混結構的住宅承重結構是樓板和墻體。在牢固性上,理論上說框架結構能夠達到的牢固性要大于磚混結構,所以磚混結構在做建筑設計時,樓高不能超過6層,而框架結構可以做到幾十層。但在實際建設過程中,國家規定了建筑物要達到的抗震等級,無論是磚混還是框架,都要達到這個等級,而開發商即使用框架結構蓋房子,也不會為了提高建筑堅固程度而增加投資,只要滿足抗震等級就可以了。在隔音效果上來說,磚混