型號:MHS350 2FST2 雙機頭,每臺都是單獨的電池驅動,現在有一臺機器報電池驅動故障,懷疑電池問題,就從另一臺相同型號拆一個號的電池裝上去,還是有故障,麻煩高手解答下,謝謝
深圳市宏金泰空調通風設備有限公司是深圳麥克維爾空調經銷商,是專業專注于麥克維爾空調銷售和售后的專業公司.我司多年以來已成功為各用戶(別墅.會所.咖啡廳.超市.辦公大樓等)成功安裝.調試設備.我司竭誠為用戶提供優質的產品和服務.地址:深圳市寶安區創業二路9區商住樓1棟104號電話:0755-29743367 13530870723陳生 傳真:0755-29743364[ 本帖最后由 csl82 于 2008-10-6 22:10 編輯 ]
各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大金簡介 上海大金空調有限公司是集空調機的制造、銷售和服務為一體的大型合資企業。作為日本大金工業株式會社在中國建立的綜合性空調生產和銷售基地,上海大金借助日本大金積累70年的專業空調技術力量和堪稱世界一流水平的管理經驗。不斷在中國市場推出超前性新型空調產品,以“永遠滿足顧客的需求”為目標,通過全體員工不懈的努力與中國人民共享科技進步之成果,與中國的現代化共同前進。隨著大金集團的全球化發展,上海大金又將在世界范圍內擔負起重任,力爭成為世界性的一流企業。聯系人:張倩 電話:15810817761 詳情查閱:www.zyktxsw.com
由于我單位的溴化鋰中央空調的溶液經分析失效了需要重新置換心得溶液。維修方提出在注入新的溶液前要將機體的鐵銹及雜質清理出來,方法是加入軟化水最好是蒸餾水當然了蒸餾水的費用較貴就選用了軟化水,A/B轉換閥設置在制冷的關狀態,主機模式則設置在制熱的狀態,同時屏蔽掉冷水及冷凍水的流量和壓差信號,開機運行制熱,高發的溫度控制在60度停機,溶液泵處在管理的狀態,溶液泵運行3小時歇3小時,中途高發的溫度如降到40度可在此加溫至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止過熱保護電機。運行3天后放掉機內的軟化水重新注入等量的軟化水,偶說明凡從機子放出的溶液需加等量的水。經過如此反反復復的工作能刷洗掉機體壁上的鐵屑,不至于對新溶液的污染。這種工作能有多大的成效。歡迎來質疑維保方的方法。歡迎提出你的方案
中央空調進入尋常百姓家,大家對家用中央空調維修保養的關注度也越來越高。商用工程用中央空調,您知道該怎么去維修嗎?你知道工程用中央空調維修的內容都包含哪些嗎? 工程用中央空調維修內容包括工程中央空調維修、工程中央空調設備維修、工程中央空調檢查檢修以及除中央空調系統外的一些工作。 工程中央空調維修部分包括風管、風口、鋼管、水管、設備部分的安裝、系統控制布線、通風系統及為其他系統添加功能等。 工程中央空調設備維修部分包括室外機、室內機、風機盤管、空調箱、通風機及為
夏天到了,意味著中央空調進入了嚴陣以待的時刻。由于炎熱夏季的到來,中央空調的
很多企業單位的中央空調主機都是約克牌的,所以,在中央空調故障發生的時候,就需要針對約克中央空調主機來進行。只有把維修與故障相對應,才能從根本上解決問題。如果不能在故障問題上對癥下藥,很容易在后期的維修中,反復出現同樣的故障問題。下面煜信空調就和大家分享約克中央空調的故障與維修辦法。
MDSⅡR410A系列數碼變容量多聯中央空調MDS.pdf
新人求助: 麥克維爾的中央空調打開末端風機時,空調水管道有異響 打開末端風機時,空調水管道水流聲比較大/那熱水回到膨脹水箱去了,我排了好久的汽還是一樣的。謝謝各位大佬
麥克維爾空調自進入中國市場以來,一直致力于優質服務的建設。十年來麥克維爾相繼在中國各省會城市建立了服務機構,服務網絡遍布全國。然而由于廣大麥克維爾空調用戶購買及安裝空調產品的渠道多樣,再加上各地麥克維爾授權服務機構相關人員的素質參差不齊,給全國服務統一管理造成較大難度。這也是眾多中央空調企業服務問題的通病。直接導致廣大客戶經常因買到翻新空調配件及過高的配件價格而投訴。 為了率先改變中央空調服務市場現狀,麥克維爾空調經過一年的積極籌備,在深圳建立了強大的零配件儲備中心并組建了網上直銷平臺:http://www.szmcquay.cn/,麥克維爾空調用戶可以通過該網上平臺以出廠價購買到原裝麥克維爾空調維修配件。杜絕維修配件地區差價及配件質量問題,讓廣大麥克維爾空調用戶更方便、更快捷的購買到原廠維修配件,從而也進一步規范了麥克維爾
有哪位高手知道麥克維爾水冷螺桿及離心機組維修密碼,謝謝
近期是空調維修的旺季,我有個同事在公司的駐外辦事處,到現場處理一臺漏制冷劑的水冷冷水式的60RT機組,漏處理完,開機時、沒有把電箱門關上,接觸器炸出把他的臉2/3面積灼傷。至今還躺在醫院。提醒同行們在操作時一定要注意安全。
一、麥克維爾空調故障解決方法空調器由制冷系統和電氣系統組成,它的運行狀態又與工作環境和條件有密切的關系,所以對空調器的故障分析需要綜合考慮。故障原因可分為兩類:一類為機外原因或人為故障(特別是電源是否正常),另一類則為機內故障。在分析處理故障時,首先應排除機外原因。排除機外因素后,又可將機內故障分為制冷系統故障和電氣系統故障兩類,一般應先排除電氣系統故障。至于電氣系統故障,又可從以下兩方面來查找:開關電源是否送電;電動機繞
麥克維爾WMD390.2機組,總出現壓縮機排氣溫度高報警,冷媒充注合適,冷卻電磁閥工作正常。開機過程中會出現蒸發器液位偏少,調節冷凝器液位設置也不好用。請教一下各位董的師傅,電子膨脹閥是怎么控制的,機組為什么總排氣溫度高報警(蒸發器液位正常時也報)。
不知會不會過期 大家有需要再下 多多支持
論壇上很少有關維修的資料,上傳一些給大家,分享一下。
風機、水泵是中央空調系統中使用最多的流體輸送機械,其數量多、分布廣、耗能大;冷卻塔長期在室外條件下運行,其作用是使水冷式冷凝器的冷卻水向空氣散熱降溫,讓冷卻水得以循環使用。因此,通過對風機、水泵及冷卻塔正確運行操作,加強其經濟運行和延長其使用壽命有重要意義。 風機的運行操作: 風機是通風機的簡稱,在中央空調系統各組成設備中用到的風機主要是離心風機和軸流風機。由于離心風機的中詎空調系統中的使用多于軸流風機。 風機啟動風機從啟動到達到正常工作轉速需要一段時間,而電機啟動時所需要的功率超過其正常運轉時的功率。由離心風機性能曲線可以看出,風理接近于零時功率較小,風量大時功率較大。為了保證電機安全啟動,應將離心風機進口閥門全關閉后啟動,待風機達到正常工作轉速后再將閥門逐漸打開,避免因啟動負荷花過大而危及電機的安全運轉。