最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,工作一年多來,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m)。若面積較大,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,并滿足供電半徑。3、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4、確定是否有卷簾門、 吊車、生產工藝設備等。
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度、大進深;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光、通風。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度、大面積的,也可建小跨度、小面積的。但是占地大,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,以簡化構件和構造處理,改善采光、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼、網架、懸索(見懸掛結構建筑
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,吊頂的安裝出了差錯可能會對以后造成無限的困擾,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮。 3、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,應結合室內設計 進行統籌考慮,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體。 4、 要便于維修隱藏在
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,都有哪些流程,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢?多謝幫忙,跪謝!藥用復合膜。第一次接觸這個,求指點啊
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
在深圳這邊,很多企業會選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。
1。水電站廠房是一個系統工程設計,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業)、機電(一次、二次、水機、金結、通訊等)、施工等專業的配合工作,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確;2。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組)、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,但河床電站的擋水部分與壩相同。4。階段設計方案:電口(預可研、可研、招標、技施),水口(可研、初設、招標、技施)。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等)。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),其相應的
對于店面裝修設計,對門面的裝飾至關重要,商業性門店量大面廣,經營服務的項目和種類繁多,店面裝潢并且由于在城市中所處的環境各異,其規模和設施的標準也各有不同,因此,對店面裝修設計的內容和具體要求也就不可能規定出統一的標準。店面裝潢正如辦公室裝修設計有辦公室裝修設計的基本要求,店面裝潢臥室裝修設計有臥室裝修設計的要求,所以店面裝修也不例外. (1)店面的立面造型與周圍建筑的形式和風格應基本統一;墻面劃分與建筑物的體量、比例及立面尺度的關系較為適宜;店面裝飾的各種形式美因素的組合,應做到重點突出,主從明確,對比變化富有節奏和韻律感店面裝潢。 (2)人口與櫥窗是店面的重點部位,其位置、尺寸及布置方式要根據商店的平面形式、地段環境、店面寬度等具體條件確定。商店人口和櫥窗與匾牌、廣告、標志及店徽等的位置尺度店面裝潢相宜并有明顯的識別性與導向性。 (3) 充分利用并組織好店面的邊緣空間,如商店前沿騎樓、柱廊、懸挑雨篷下的臨街活動空間等。這些邊緣空間,即是商店室內空間的向外擴展,又是室外商業街道的向內延伸,是商場內部與外部環境的中介空間,也是
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
我不是搞設計的但是有個親戚非要我幫他設計一個鋼結構的廠房,他的要求如下:廠房為一矩形單層廠房,尺寸:56M*50M,廠房內部不能有柱子,廠房主要用做倉庫,他說他去別的廠的時候看到人家的就每隔6M左右有一個三角形的鋼架,很簡單的。請問那個三角型的是什么結構啊?用什么軟件計算?
耐火等級二級,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎?為什么?
我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不小?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家幫個忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!