瑞士皓歐通風空調產品誰做過啊。就是吊在高大廠房里的。求照片。他們的設備網站是www.syhoval.com。有類似產品的工程照片也可以,在介紹一下工程經驗唄,我第一次施工。謝謝QQ16283425
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
《通風與空調施工驗收規范》GB50243-2002有一些條文很難以理解或者可能有問題,歡迎大家提出來!我們一起討論!
希望對大家有用
先來看一下機組----室內機
學習內容制冷差竣工后,負荷高峰時發生制冷效果差的原因
最近一位同行問到:在施工隊進場施工前甲方需要做的工作及需要施工隊配合的工作!!!希望各位大蝦能提出一二!!小弟在網上找到了一編相關內容!!!
目前給排水、消防、空調水管道施工已經基本完成,消防管道已經試壓,空調風管道、風閥等已經完成,管道保溫正在施工,項目使用直燃機已經就位,正在安裝管道,現在面臨冬季有可能無法供暖,在這個階段應該注意哪些方面的問題》?
覺得還可以,好東西拿出來大家分享,大家一起學習!
我是暖通專業的,剛開始做施工,空調設備基本上沒見過,現在這個項目有中央空調,是個辦公樓,誰能告訴我怎么才能盡快的掌握空調施工,我都需要做什么,看什么書,空調有專業的施工分包,不過我想學習好我的這個專業,希望有人能幫幫我。
供熱通風與空調施工技術教程
正在施工的中央空調系統,歡迎大家多提寶貴意見。石家莊。
各位同行,大家好,愚生初來咋到,不妥之處敬請更正,謝謝!
1.蓄冰槽容量不宜過大,會使蓄冰槽因自重變形,必須增加槽的壁厚以及進行加固,還會給制作安裝和運輸帶來困難,同時也增加了費用。在蓄冰槽的擴散管的排布上,會因擴散管的排布過密而浪費大量的空間,還會影響凍冰及融冰的效果。2.冷凍站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停車庫、站房、辦公集中的部位;使用面積非常緊張、造價昂貴;在蓄冰槽的設置及排布上應盡量使用可利用的空間位置。