請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法。2、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開。
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
比如1.1KW的排風機,就在配電箱里設一個16A/3P微斷來啟停電機,每天開一次關一次,不設交流接觸器和熱繼電器,這樣可以嗎
請教各位,見過這樣施工的,三相電進入配電箱后,其中一相通過斷路器控制,另兩相不經過斷路器,直接與下級相連,這樣算不算野蠻施工?會造成什么后果?
直接設置插座的話,在配電箱里必須裝漏保了,如果在每個空調位置處分置斷路器箱,則在配電箱里不必要設置漏保了^^^^^^?
大家都知道微斷最多63A,但是塑殼的也有殼架電流63A的,單相的我一般都會選擇微斷,但是三相的在不到63A這個值的時候是選微斷還是塑殼好呢?大家說說理由吧
現有四臺1KW的單相負載,兩個三相斷路器備用回路,額定電流40A,不想再買新的,如何解決?我是這樣處理的:每個斷路器給兩臺單相負載供電,分別取其中兩相,接兩個負載的火線,零線接至配電箱母排N線上這樣每個斷路器就空出一相來,這樣行嗎?當然保護作用肯定起不了了。。。
220kV線路側斷路器一般選擇分相操作的斷路器,是否說明220線路發生故障時,只切斷故障相,而健全相正常運行?同理110kV線路側斷路器一般選擇機械聯動的斷路器,是否說明110線路發生故障時,整條線路都切斷?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 14:18 編輯 ]
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
辦公室是三相進線的,負載主要有一個中央空調5P,熒光燈9盞,電腦8臺,熒光燈和電腦接在哪項上不知道,哪位大俠幫我看看我這樣選 有沒有問題?Pe=5*735+(9*40+300*8)*3=11955WIjs=pe/380/1.732=18.16取系數為1.5, 所以三相進線總開關的電流應為 1.5*18.16=27.24A,所以開關選30A 的。室內設計選型時是不是不用考慮功率因數和需要系數的?或者都按1來計算了?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
我作的系統圖中:一個三相斷路器下帶一個三相的接觸器,然后再帶三個單相斷路器,三個單相斷器分別接單相的負載.審圖的說"規范中不允許一個三相斷路器同時接三個單相的負載",我問他"我下面接四個或是五個 六個三相斷器呢,"他說那這就合理了,我想大家談談對此的理解.我的理解:規范中說的一個三相斷路器不接三個單相的,是指三相開關下直接接的就是三個單相負載,各單相回路沒作另外的保護.這樣規定是防止當其中一相出現接地等情況時,三相會斷開,從而造成另二相也斷開,而我這種情況是在每個單相上加了保護的,那一相出現問題時,不會造成另二相的斷開.
三相斷路器
三相斷路器專題,為您提供三相斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相斷路器 相關的專業交流討論,更多三相斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題