  • 人防地下室通風規范理解

    人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了。可是不知道怎么傳上來。:(

  • 《人防地下室。。規范》3.2.6第2點請教

    條文原文:2 上部建筑的層數為十層或多于十層(其中一部分上部建筑可不足十層或沒有上部建筑,但其建筑面積不得大于200m2)的防空地下室,可不劃分防護單元和抗爆單元(注:位于多層地下室底層的防空地下室,其上方的地下室層數可計入上部建筑的層數);因為沒有條文解釋,特來請教:雖然有此規定,但建筑專業一般仍然在此情況下劃分防護單元和抗爆單元,出于何種考慮?是否考慮設備專業系統劃分和平戰合用的方便?或者防火分區的限制?

  • 人防地下室設計規范94版

    人防地下室設計規范94版

  • 人防地下室的消火栓設置

    在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝

  • 人防地下室的建模與計算

    小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!

  • 人防地下室頂板、薄壁方箱

    人防地下室頂板、薄壁方箱

    a人防地下室頂板 。 薄壁方箱

  • 關于人防地下室的配電問題!

    比如一個小區,一般下面是人防地下室,而規范有規定,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,那請問如果變配電室在地下室,那如果引至各棟樓的電氣豎井,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,這樣不就無法從地下室引上來嗎?大家一般是怎么處理的啊?

  • 人防地下室的防倒塌棚架

    人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近沒有房屋的話,是不是就不用設置防倒塌棚架?

  • 人防地下室幾偄愀拍顔栴}

    人防規范表格4.8.2頂板區格最大短邊凈跨,指的是柱網的距離嗎?如果是跨度9米。拉的兩道井字梁,這個區格凈跨是3米還是9米?請做過人防的高手指教一下。還有表4.8.5的頂板短邊凈跨和這個是一回事嗎?

  • 人防地下室頂板板厚問題

    兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土。

  • 關于人防地下室柱子配筋

    改了別人一個人防地下室。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎???求做過的大神指導一下。。

  • 關于人防地下室的封堵問題

    根據規范要求:“人防圍護結構內側距離閥門的進端面不宜大于200mm”,那封堵閥門的設置是否一定要跟人防內側墻垂直呢?可否與墻水平設置?為什么?求解!

  • 求助:人防地下室的一點疑問!!

    規范規定直接承受動荷載的人防豎向構件最小配筋率為0.6%,墻體的話可以取0.4%。問題來了,內墻,特別是主樓下的內墻(地上為34層的主樓)要不要按此條要求?以往我們畫圖都是將內墻配筋畫在平時圖中,人防圖只詳細給出臨空墻、隔墻、外墻的配筋。但這次審圖竟然提出內墻也需要按0.4%的配筋率,同樣承受動荷載,是這樣嗎?畢竟內墻不直接承受動荷載,只承受樓板簡介傳來的動荷載。求助各位人防設計大俠,你們怎么看?

  • 人防地下室配建方案比選

    引 一批“千億集團

  • 人防地下室防爆產品的作用?

    請教各位大師,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個?在什么情況下才使用防爆鋼管?順便問問,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載?

  • 四層人防地下室設計軟件

    四層人防地下室設計軟件

    ADABS人防地下室結構設計軟件,國內唯一款通過國家人防辦鑒定的軟件,有知道的吧,有感興趣的吧!進來分享一下.下面是軟件的連接地址可以先用一下,如果有不明白的可以和我聯系QQ:52840399/ 電話:010-88383866-407 蘇金妹

  • 人防地下室設計問題探討

    現在手頭上有個工程,平時為地下停車庫,局部有一個人防工程,人防工程平時的消火栓系統和噴淋系統能和整個車庫的系統合在一起嗎?共用水泵房,還是要分開單獨設置水泵房?

  • 求助,人防地下室樓梯的問題

    剛剛做的一個工程,6級人防地下室,上層商鋪(群樓結構,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,請教各位大俠啦,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,先謝啦。