某工程弱電施工組織設計
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:
將2008年7月開始實施的施工招標文件范本送網友。
請教各位:1.根據規范和各位經驗,弱電系統外圍管線,根據管的數量和直徑不同應該選取什么樣的標準來設置手井的長寬深?2.一般手井的位置選擇有沒有具體的規定?3.管線是用硬質pvc好還是用波紋管好?具體分別是?謝謝!
本施工組織設計使用與所有一個大型弱電系統
某大樓的弱電施工組織方案,本版見有人在論壇里需要,于是奉獻一個上來,希望大家可以參考!!
建設方對弱電的管理.pdf
圖紙簡介: 含火災報警系統、電視電話系統、樓宇對講系統全套圖紙(平面圖及施工圖) 投稿網友: donglish0916 上傳時間: 2013-07-16
本帖最后由 奧斯卡 于 2013-5-3 16:19 編輯 隱蔽工程-給排水工藝,希望能給要裝修的人提供點幫助。
本帖最后由 syg1986 于 2015-8-7 09:49 編輯 做工程檢驗批資料時有一個表格需要填寫施工依據,監理說填寫“圖紙”是不對的,應該寫國標之類的。我查了下: 等電位、避雷引下線可以用這個標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》( GB50169-2006)問題是電氣導管敷設該用哪個國標呢??在文庫里搜到一篇,但是也沒寫清楚導管敷設該依據哪個規范施工。
一、 確定點位 1、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。 若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、
哪位大神有弱電 的驗收規范,在線等
將08年7月開始實施的施工招標預審文件范本送網友使用。
某工程弱電系統施工組織設計
知識點:弱電控制
2005年城鎮開始禁止使用實心黏土磚以后,絕大多數建筑改為框架或其他承重砌塊,,我現在談一談我的設計情況,請大家批評指導:一:住宅面積大都在120平米--160平米,多為三室兩廳,一般采用家庭多媒體配線箱,每個臥室,客廳均設電視.電話.寬帶終端,,電視采用SYV-75-5-SC20 FC單獨一個插座面板(如帶背景音樂則再穿一根UTP5e,外加一多孔音頻插座和相配套的86型小型功放模塊);電話\寬帶采用2*UTP5e-SC20 FC,其中一根用于寬帶,一根用于電話,它們采用穿同一SC管,同一出線口及一個兩孔模塊信息插座,這樣每個房間均有電視,電話,和寬帶,后期還可擴展帶背景音樂,弱電箱內設語音模塊\集線器模塊\視音頻模塊\視頻模塊并予留電源模塊,和外置寬帶貓、電源插座的空間,如弱電箱的電源為外置86型,則在強電施工時在弱電箱的上方1.4米處予留一帶開關的電源插座,一是便于操作,二是在長時間外出時關閉弱電箱電源,以避免箱內穩壓電源長時間通電發熱造成火災隱患,弱電箱距地0.5米,所有弱電終端插座距地0.3米,線管施工沿地面做法向上返管施工,這樣做的好處是避免弱電管線在梁或現澆板內與
去年做了一個弱電工程的施工組織方案,給大家交流!
菜生覺得網上對于施工技術方面的東西很少,特別是弱電施工技術資料(主要包括電視、電話、監控、可視對講與網絡等),各位大蝦們,煩請多多指教。
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27