亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 潔凈室暖通空調設計總結

    來源:網絡,侵刪!

  • 潔凈室空調施工組織設計

    無菌室中央凈化系統工程施工組織設計

  • 請教潔凈室空調系統設計

    我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)

  • 某潔凈室凈化空調工程設計

    某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯。共享一下。

  • 看舊帖,學習潔凈室空調設計

    畢業后到了施工單位,一年多沒做空調設計,生疏了,于是重新學習了一下設計。以下是俺根據原帖樓主和跟帖兄弟的思路重溫了一下,<<< ……>>>中是俺的思考和引用原作的話,俺一定有不足之處,還望同行能夠多多指出不足!!原帖:http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489 <<<室內設計參數:設計參數(22℃+/2℃; 55%+/5%>>>設計計算過程一、 確定系統風量:1、 潔凈室面積為:車間面積為:580M2;更衣室和更鞋區面積為:87M2;車間潔凈等級為1K級,更衣區設計潔凈等級為:10K級,根據潔凈等級1K級,換氣次數為50次;10K級換氣次數為25次,計算潔凈室需求風量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。計算等出室內總的需求風量為:87300CMH2、 確定AHU系統風量:LX=87300/(1

  • 想做兼職,潔凈室空調通風設計。

    想在業余時間做點兼職,本人情況如下:范 x x (男 28歲) 戶 口 廣東省 移 動 電 話 13824906552 電 子 郵 件 herts@126.com 工 作 經 驗 2005/6 - 至今 深圳某凈化工程公司 --3年 職位名稱 暖通空調設計預算工程師 職責描述 負責潔凈廠房的結構、空調系統、凈化流程的設計預算。并負責前期設計和業主的溝通,以及工程進度的跟蹤。 曾經設計并現已完工的凈化空調項目: 1、惠州三洋,百級 萬級共1000平方,采用FFU 干盤管 新風處理系統 2、廣州寶葉精密電子,百級 千級共2300平方,采用FFU 吊掛風柜 新風處理系統 3、南玻集團,百級 千級共2500平方,采用FFU 干盤管 新風處理 4、珠海偉創力動態萬級1200平方,吊掛循環風柜 一體化可棄式送風口 新風處理機 5、其它的各種方式的凈化車間20項左右。 其中還包括凈化車間內的排風系統:熱排風、有機排風、酸霧處理等。生產

  • 潔凈室空調機組設計(夏季工況):

    潔凈室空調機組設計(夏季工況):1.根據潔凈室凈化級別,排風量確定潔凈空調機組的總送風量2.根據潔凈室內部人員、設備、照明系統等計算潔凈室的冷負荷和濕負荷,冷負荷主要是潛熱3.通過焓濕圖確定室內點、室外點、混合點的氣體狀態參數4.計算上述氣體狀態參數計算表冷器的制冷量(計算公式:送風量*1.2*焓差(混合點和室內點的焓差)/3600) 我剛剛學習空氣調節設計手冊,理解的 請問對嗎

  • 潔凈室設計及空調布置典型方案平面圖

    圖紙簡介: 潔凈室設計圖,圖紙包括:上層平面圖,建筑平面圖,剖立面圖,F(xiàn)FU及燈具平面圖,風道大樣圖。 投稿網友: mengqiang871030 上傳時間: 2014-07-28

  • 萬級潔凈室設計問題請教

    初次接觸凈化空調,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,外加8平方米的前室。總送風量2400m3/h,新風量300m3/h。問一:前室是否也需萬級?問二:室內無排風,新風量只考慮正壓和漏風量,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,新風不預處理,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎?

  • 潔凈室及其受控環境設計--許鐘麟

    好東西哦,有需要的快來下載吧。

  • 潔凈室/無塵室的設計與計算

    潔凈室/無塵室的設計與計算

    潔凈室的設計計算

  • 潔凈室設計中的幾點分析

    提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法。作者觀點僅供參考。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp

  • 一韓資企業潔凈室空調系統

    希望大家多提些建議 韓國人設計的