圖紙簡介: 本圖紙為某小區的地下室人防工程電氣圖紙,本工程人防地下室設置于地下一層,人防面積4311.39平方米,掩蔽人數共2929人。戰時分四個防護單元,均為六級二等人員掩蔽所。內容包括:人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖,36#樓人防報警室電照及弱電平面圖,地下一層戰時電力平面圖,人防地下室一層入口照明平面圖,地下一層火災報警平面圖等,可供參考。 投稿網友:<
1 前言 為確保人防工程建設質量,我國實行了嚴格的人防工程施工圖設計文件審查制度,城市規劃區內新建、改建、擴建和加固改造人防工程,其施工圖設計文件必須按照國家規定進行審查。近年來,我們在人防工程施笵設計審查工作中發現,由于部分設計人員責任心不強及對人防工程設計規范理解偏差等因素,造成部分設計圖中出現諸多問題,有些還是經常出現的共性問題。為此,筆者對設計及審查工作中發現的常見問題及處理方法進行了梳理總結,供人防電氣設計專業的同行們參考。 2 設計說明及設計深度問題 2.1 設計說明
人防地下室電氣鋪管暗敷設的情況下除了消防工程 其他的可以用PVC么(為什么一定都要用鍍鋅鋼管) 比如照明、動力管線鋪設用什么管(我指的不是穿越防火分區的密閉套管) 是暗敷設在臨空墻,防護密閉墻,和人防工程頂板預埋 我看了相關規范 和人民防空設計標準的圖集 都沒有提起過 哪本規范上有明確要求請告訴我下 今天人防來檢查說必須全部用鍍鋅鋼管,我找不到相關的依據又不敢頂撞謝謝同行的師兄弟幫我解答下~[ 本帖最后由 jfd5277 于 2011-5-20 13:30 編輯 ]
我想問:通風方式信號控制箱、通風方式信號燈箱(就是那種紅黃綠的三色燈箱)、防爆按鈕這套東西,它們是否必須采購和安裝呢?看到有的項目就沒有安裝,會不會像消防部門驗收消防工程一樣,有個專門的部門(除了開發商外,因為我是開發商方面的)對該項施工內容進行驗收呢?另外這套系統里的設備需要到哪采購呢?普通的做配電盤、柜箱的廠家是否銷售這種東西呢?還是說有專門賣人防設備這些東西的廠家。獎勵不多,請笑納,希望大神給個權威答案
來源:老王和你聊電氣 (
地下人防工程中,暗埋設在頂板、柱子、墻體內的照明、消防報警線管的壁厚有要求么,有說壁厚不小于2.5mm,有說壁厚沒有要求只要滿足規范要求;是否可以采用KBG或緊定式鋼管,壁厚有沒要求。
隨著社會經濟的發展,城市化進程不斷加快,人們對于安全的意識逐漸提高,在城市的建設中人防工程逐漸出現,提高了對城市地下空間的利用率,這就使得人防工程的設計越來越嚴格。而在人防工程的設計過程中,電氣設計作為一個重要的環節,在實際的設計中仍舊存在著一定的問題,影響著人防工程的功能性,因此,城市人防的建設過程當中,需要加強對人防電氣設計要點的重視,提高電氣設計的質量,為人防工程功能性的實現奠定基礎。 1、人防工程電氣設計問題
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室、洗消室、防毒通道、濾毒室、密閉通道、擴散室、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,可是防毒通道不是密閉的嗎,它這么換氣啊。)小弟是做電的,剛接了一個人防小工程,請各位賜教,最好能指點一下應該看什么書。謝謝。
DJF-1型腳踏電動兩用風機,F(xiàn)BD,F(xiàn)BFDCr型防爆地漏,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,SR型過濾吸收器,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,F(xiàn)CS-250排氣超壓活門,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥
現在,電氣工程的發展很快,在預敷設過程中,依據規范,沿最近距離,盡量減少彎悄原則敷設,造成定位伸縮兩大,在二次裝修及其他工種施工中,容易造成損壞,這類問題很多,給電氣施工本身質量造成很大的影響。 大家在施工中有哪些比較成功的經驗,請獻出來大家共享。
2007年《注冊電氣工程師執業資格考試》—供配電專業考前輔導培訓班的通知 由建設部、人事部共同組織的2007年《注冊電氣工程師執業資格考試》將于2007年9月22日、23日進行。前兩年的考試指導書,已由考試專業委員會組織專家重新編寫,為了幫助廣大從事工業與民用建筑的電氣專業設計人員順利通過考試,中國建筑科學研究院科技干部培訓中心在總結前兩年考前培訓經驗的基礎上,應廣大學員的要求,擬于2007年6月-7月舉辦兩到三期《注冊電氣工程師執業資格考試》—供配電專業考前輔導培訓班。并8月底將舉辦考前沖刺班,我們將為學員聘請到資深專家講課,考前輔導根據“全國勘察設計注冊工程師電氣專業委員會復習資料編寫組”重新編寫的復習指導教材進行,學員可通過現場答疑形式,及時解決考試前遇到的各種問題。歡迎準備參加供配電專業考試的同志根據自己的工作情況安排參加考前培訓。現將有關培訓的事宜通知如下: 一、 培訓班內容: 1、電氣安全;2、環保與節能;3、負荷分級及計算;4、110KV及以下供配電系統;5、110KV及以下變配電所所
我現在做質檢調試今后想往設計發展,看到很多人討論考電氣設計師,是不是非得考這樣的專業考試,還得通過拿到證書呢?(我在很多招聘上面都看到應聘者要有電氣注冊師證書)我不曉得要是打算考試,得學習哪些資料,具備怎么樣的能力。(我在大學里學應用電子的,后來做強電這塊,在這個成套電氣廠做了兩年,一直在努力學習中)請各位一路走過的大哥大姐指點。
大家好:一個大學畢業的電氣工程及其自動化專業的學生,在畢業四年之內的個人能力提升計劃是什么啊,主要是用于人力資源的人才培養計劃標準,這個需要怎么寫呢,請大家給點意見啊
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,請問大家這個符合要求嗎?對我有什么影響嗎?買的時候開發商沒跟我說這個呀,我是北京的。
簡要說明:本書以變配電工程、照明與動力工程、建筑防雷與接地工程、空調自動控制系統、火災自動報警際消防聯動控制系統、通信網絡與綜合布線、智能住宅小區等工程實例為主要內容,詳細的介紹了建筑電氣工程圖的識讀方法和步驟。為了便于讀者學習,每章均附有復習題和答案。 文件格式:PDF 文件大小:15.6 M(壓縮后分2 卷)
圖紙簡介: 這是我們做過的比較大型的住宅小區。包括人防配電箱連接圖、人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖、防爆波電纜井剖面圖等等 投稿網友: wang82128 上傳時間: 2014-01-14
1:密閉肋就是正方形的鋼板,干嘛要取名叫密閉肋嗎?何意?搞得這么噱頭讓新人不知道是什么東西?2:“口部電纜暗管” “連通口照明暗管” 是什么意思3:此三張圖是平面圖嗎?配管有疑問第一張圖是預埋管穿過梁第二張圖怎么預埋管在梁內部布管的,