太陽能地板輻射采暖系統的研究
一個健康舒適的居住環境,離不開各種機電設備技術,正是這些創新的供暖技術為我們提供了溫度舒適、濕度合理、空氣健康的居住環境。
水源熱泵一種新的采暖方式----太陽能地板輻射采暖http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/rtjs/200609/7615.html
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高啊!大約每平方多少錢啊?
請教各位資深人士一個問題:有一個八層的辦公樓,甲方想要利用側墻(陽面是那種玻璃幕墻)上的太陽日照來加熱盤在墻上的暖氣盤管,在冬季給室內供熱,我在太陽能供熱方面是菜鳥,不知道這樣可行否?如果可行應該怎么計算呢?
各位論友,太陽能采暖已經發展這么多年了,以前安裝的太陽能采暖系統有的也已經運行3-5年了,究竟效能如何?是勞民傷財,還是為節能貢獻了自己的一份力量?眾說紛紜,同道中人也很多莫衷一是,特發此貼,大家發表一下自己的心得吧!好讓更多的朋友了解太陽能采暖事業,對未來的發展方向有個自己的判斷?
太陽能低溫地板輻射采暖系統簡介及經濟性分析.rar
引言 太陽能地板輻射采暖是一種以采集的太陽能作為熱源,通過敷設于地板中的盤管加熱地面進行供暖的系統。系統是以整個地面作為散熱面,其輻射換熱量約占總換熱量的60%以上,它是以輻射散熱為主。常規的散熱器是以對流式散熱為主,其采暖效果不夠理想,舒適性和衛生條件欠佳。因此,太陽能地板輻射采暖越來越受到人們的關注。 1工程概況 (1)試點工程的地點位于北京市,實驗室為單層建筑,隔壁為采暖房間。實驗室建筑面積為32m2,西面有1.8m×1.2m的單層玻璃鋼窗,1.8m×1.9m的木門以及門上單層玻璃鋼窗1.8m×0.6m,東面有兩面1.8m×0.9m的單層玻璃鋼窗,墻厚0.4m,墻高3m。 (2)建筑物的供暖面積熱指標取50W/m2,供暖設計熱負荷為1360W,熱水供應平均熱負荷為605W,室內設計溫度為16℃,室外設計溫度為-9℃,室外平均氣溫為-1.6℃。 (3)本設計選用桑普公司生產的聯集式熱管真空管集熱器,串聯安裝,集熱器面積為6m2。裝配功率為3.5Kw的
論文簡介:太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文 投稿網友:wltdpp 上傳時間: 2013-05-25
好東西分享!
低溫地板輻射采暖設計要點
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
一棟豬舍建筑,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
現在太陽能在工程中的應用越來越多。現在有一工程請大家解答一下。 有一個6立方的游泳池,甲方要求水的進水溫度35度,出水25度,在不停地循環狀態中。現在,工程中的一片太陽能出水情況是:每片每天出55度熱水350公斤(進水10度),問需要設計幾片太陽能? 我的做法是:[6000X(35-25)]/[350X(55-10)]=3.8取4片。我的問題是,這是考慮了6立方的水循環一次的情況下需要4片,如果循環2次就需要8片,現在水的循環次數應按照幾次考慮合理呢?
1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),而地暖最高60/50(攝氏度)。地暖利用了較低品味的熱水,需要的熱量較暖氣少,輸送過程中熱損失也小。在理論上,應該比暖氣采暖節能。和暖氣采暖相比,熱水地板輻射采暖的水溫較低。但由于溫差較小,需要輸送的熱水流量較大,需要更大的循環水泵。消耗的燃料少了,而耗電量卻增加了。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,相對暖氣采暖來說,有更多更新的熱水來源,比如說采用水源熱泵,太陽能等等。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,住宅的室內溫度過高,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,冬季室內達到了30攝氏度。最不利的用戶也有17、18度。要知道,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,地面的有害塵埃、細菌會變得活躍,不利于人民的身體健康。舉個例子:正如大家所注意到的,室內外溫差過大,很容易讓人感冒。出現這種現象的原因是多方面的。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,首當其沖的便是設計人員。其實,