圖紙簡介: 辦公樓空調全套水系統施工圖,軸測圖等,無風系統,歡迎大家下載指導。 投稿網友: kongchenglin0926 上傳時間: 2013-04-01
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。
在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
一、什么叫水系統?
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
現在的建筑一般都要畫空調水系統和雨水系統圖,雨水系統系統圖還見過,但空調系統圖卻沒見過,那為高手能指點一下,或給發個圖看看。who7731@163.com
項目位于阿聯酋首都阿布扎比,請大家點評。
在水暖系統中,管道的選擇是根據流速及經濟比摩阻確定的。在空調系統中,根據推薦流速確定管徑外,是否也存在著經濟比摩阻?如果在滿足流速的條件下,比摩阻過大,除了增大管路系統的阻力,增大泵的揚程外,會有什么其他的不良影響嗎?
空調水系統中閥門種類繁多,比如:閘閥,截止閥,蝶閥等等。它們之間有什么區別嗎?都用在些什么場合?不好意思,小弟剛畢業,對這些東東還不是太懂,請各位高人指點一二。
某酒家空調水系統竣工圖
我的空調水系統最高點與最低點高差113.5米,采用閉式膨脹罐定壓,安全閥開啟壓力1.4MPa,系統為二次泵型式,一次水泵揚程18米,在冷機的出口,定壓點在冷水機組的入口,二次泵的揚程30米;關于系統工作壓力:我認為一次泵克服冷機等一次環路阻力,最不利點在二次泵出口,二次泵入口壓力為1.4MPa,出口處壓力1.7MPa,系統工作壓力即為1.7MPa,我們領導還有院總工都認為這是對的,給我審圖的老工程師有不同觀點:他認為系統工作壓力就是我的安全閥開啟壓力1.4MPa。各位有什么高見?上傳系統圖,歡迎大家批評指正[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 22:31 編輯 ]
請教空調的冷凍水,冷卻水,冷凝水系統分別采用什么管材?都采用PPR可以嗎?但PPR的管徑好像最大的才100,大于100的又采用什么管材?冷凍機房在建筑外部獨立的機房,從機房到本建筑有幾10米的距離,這之間又用什么管材呢?一般的項目都怎么選的?請幫忙!
我這有個23層的高層,6-23層是酒店,1-5層是商場和KTV,6-23層采用冰機供冷,新風機組+風機盤管。我的設計是:每層有20 套房間,總立管 冰水送從6層,回水從23層總立管分20個立管供各客房系統比較大我發個圖大家看看,在后面