重慶有一空調項目面積5500平米,業主單位欲采用VAV系統,請有設計和施工能力的公司在2005年5月15日前與我聯系.E-mail:lifan0530181@163.com.
Trying to decide which air zone HVAC system is right for you? There are two types to consider: VAV (variable air volume) and VVT (variable volume and temperature) HVAC systems. Overall, both systems help you cut back on utility costs compared to CAV (constant air volume) systems of years past. However, there are a few key differences that could sway your decision. To help you get a better idea, we’ve compared VAV
變風量(Variable Air Volume)空調系統是一種通過改變送風量來調節室內溫濕度的空調系統。 變風量空調系統60年代起源于美國,自80年始在歐美、日本等國得到迅速發展,最重要的原因是變風量空調系統巨大的節能優勢。經過十幾年的普及和發展,目前變風量空調系統己占據了歐、美、日集中空調系統約30% 的市場份額,并在世界上越來越多的國家得到應用。進入90年代以來,采用VAV技術的多層建筑與高層建筑已達到95%。 變風量空調系統由空氣處理機組、新風/排風/送風/回風管道、變風量空調箱、房間溫控器等組成,其中變風量空調箱是該系統的最重要部
這兩天收集了一些關于《VAV變風量空調系統》的論文,上傳供大家下載!
百度查VIV空調系統說是戶式的集中空調,那VAV系統也可以是戶式的吧,VRV也可以是的吧,我們老板讓我去做個VIV和VAV的比較,然后選擇,我們現在設計的是風機盤管方式,我覺得現在這樣子設計 的就好了,如果用VAV造價提高不說,還得要有機房和影響我的樓層標高的吧,有沒有懂空調點的給我分析一下,我學電的,對空調不怎么懂
1送風量不足: 主要原因:1.主風道風閥沒打開,2.VAV末端一次風閥失靈,3.管道制造安裝不合要求,4.漏風量大,5.系統的定靜壓值設定偏低,6.風柜風機反轉
摘要:通過工程實例介紹了VAV變風量空調系統中水泵和風機的變頻控制原理,以及現場直接數字控制DDC系統的控制過程,分析了VAV變風量集中空調系統的節能效果。 關鍵詞:變風量 變頻控制 DDC控制器 節能 隨著國民經濟的快速發展,人民的生活品質正在逐步提高,對室內空氣環境的要求也越來越高。為了滿足人們的需要,建筑物空調系統正在快速的普及和發展。與此 同時,建筑物的能耗也越來越大。據統計空調系統的能耗占建筑物總能耗的50~70%。因此,在滿足人們需要的同時,必須利用現代先進的自動控制系統大力開 發節能型空調系統。 集中空調是將所有空氣處理設備都集中設置在一個空調房間里,空氣處理所需的冷、熱源由集中設置的冷凍站或鍋爐房集中供給。VAV變風量集中空調系統,是相 對于傳統的定風量集中空調系統較先進的一種空調方式。它的基本原理是通過改變送入被控房間的風量(送風溫度不變)來消除室內的冷、熱負荷,保證房間的溫度 達到設定值并保持恒定。例如,夏季當室內溫度高于設定值時就提高送風量,反之減小送風量;冬季當室內溫度高于設定值時就減小送風量,反之提高送風量。這種 空調
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
有哪位對變風量空調系統-誘導型VAV箱的設計有過經驗?向大家請教一下,目前大廈的一次送風為18度,二次吊頂回風為27度,VAV出風口的溫度為23。5度。整個房間的溫度已經快28度了,我個人認為是由于大廈的送風溫度過高,但大廈提出是由于這個區域,精裝設計為敞開天花,影響VAV的混風效果。哪位有經驗的大蝦能夠賜教啊,急啊
我看資料上說,VAV變風量系統比定風量系統節能,主要在兩個方面,一個是風機。。一個是空調機組。。風機上的節能很好理解,可是,對空調機組,小弟有點迷惑,希望各位大俠幫忙一下。我的理解是,對于變風量系統,末端有感應裝置,感應室內負荷變化,然后反饋到變頻率風機上,同時風量的減少,導致冷凍水供回水溫差減小,回水溫度降低,空調機組自動調節,減少機組制冷量。可是,對與定風量系統。。風量是定的,變的只是一次風和回風的混合比,那么風機上總處于滿負荷運轉,不節能,這很好理解,可是,問題在于,當房間負荷減小,新風比就也減少,那么會同樣導致供回水溫差減少,回水溫度降低,空調機組同樣能自動調節,減少機組制冷量。。那么,為什么還說不能節能呢。。
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
小拍幾張
工程概況:北京的一座新建成辦公樓,24層,本圖是其中第6層的兩個房間,設計目的是滿足裝修.我以前沒做過這樣的系統,從照片上看它好像是水系統的,因為我看到照片上它有三根進出水管,還有過濾器,但是它明顯與一般的風機盤管系統不同,而且它出風口是四個直徑300的圓口,邊上的匣子有一對d300的好像是回風口。這東西感覺有點像VAV,但好像又不是,我見到的VAV不完全是這樣。,另外,請賜教羅。我的問題是:這到底是個什么系統末端?配條形風口,我現在這樣簡單畫了一下,,誰能告訴我這圖有哪些問題?我的房間分隔超過4個,出風口少了怎嗎辦?回復的意見超過30條,我就再發幾張VAV系統的照片作為感謝大家羅。
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
這是我的心血總結 ,希望會對大家有所幫助 ,如果覺得不錯,請大家懸幣支持 ,多謝各位!
漫談VAV空調系統在國內的發展與應用VAV是Variable Air Volume(變風量系統)的簡稱,在空氣調節系統,為了應對末端負荷的變化,通過改變風量來調整需要冷/熱量的輸送以滿足變化的需求。 VAV(變風量空調系統)是一種通過改變送風量來調節室內溫濕度的空調系統。變風量系統起源于美國,由于在節能,空氣品質和智能化方面具有巨大優勢,而在世界迅速發展。VAV系統在我國從上世紀90年代開始有了規模應用,現在被越來越多的中高端樓宇采用,并成為現代化智能化大樓的一部分。相對于常見的FCU空調系統,VAV系統具有下列優勢:一、節能:由于空調系統在全年大部分時間里是在部分負荷下運行,而變風量空調系統是通過改變關風量來調節室溫的,因此可以大幅度減少送風風機的動力耗能。當全年空調負荷率為60%時,它可節約風機動力耗能78%。 二、新風作冷源:因為變風量空調系統是全空氣系統,在過渡季可大量彩新風作為天然冷源,相對于風機盤管系統,能大幅度減少制冷機的能耗,而且可改善室內空氣質量。 三、不會產生冷凝水:因為它是全空氣系統,可
變風量系統由于有著改變風量的特性,較傳統定風量系統維持風量一定的情形,可以節省相當的空調系統風機耗電。本文即針對辦公大樓、旅館建筑及百貨公司采用變風量系統的節能效果作一分析。緒論變風量系統的設計,在國內外已是相當成熟的技術,運用
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!