  • 這樣的墻體算短肢剪力墻嗎

    33層的住宅樓 下面4層準備用250的墻體 上面準備用200厚的墻體按照上面200厚的墻 1700的肢長就不算短肢了 但按照250的墻厚 1700的肢長算短肢了請教各位大俠 我是否底層250墻厚要布置到2100才不算短肢剪力墻 還是1700長也可以不算短肢

  • 剪力墻墻體裂縫是怎么引起的??!

    一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆腡鐔幔空?qǐng)各位大神分析分析啊!

  • 詩說剪力墻的墻體穩定驗算

    L形墻肢有長短,互為翼緣無腹板。 長度系數見公式,零點二五莫再貶。 參見JGJ3-2010《高層建筑混

  • 關于剪力墻“墻體總高度”的定義

    看了很多帖子,大部分提到墻體總高度的定義,總會扯到底部加強區的起算點去,對于這個“墻體總高度”始終模糊不輕。所以這里再次求智于大家:墻體總高度的定義究竟為何。無地下室時底部,墻體總高度從基礎面起算?從室內地面起算?從室外地面起算?頂部,若為平屋面,我們都知道只到屋面為止;若為坡屋面,且局部墻片需要升至坡屋面,那這時,這些墻片的墻體總高度是否算至相應的坡屋面頂部標高有地下室時底部,墻體總高度從基礎面起算?從室內地面起算?從室外地面起算?從頂板起算?是否有頂板嵌固與否的區別?頂部,同無地下室時頂部的疑問有的同志提過房屋總高度的概念,房屋總高度與墻體總高度我的理解不是同一個意義,房屋總高度涉及到風荷載計算的問題,而墻體總高度涉及到底部出塑性鉸的問題,兩個不能混談。下面舉個例子:高層各個部件標高及高度,地下室底板面-5.8,地下室頂板面-0.8,室內正負0.0,室外-0.3,第二層板標高,5.0,第三層板標高為8.0,悶頂層板標高為80.0,局部墻片升至其相應的坡屋面隨坡頂81.2

  • 關于剪力墻體積配箍率的一點小疑惑

    高規中關于體積配箍率的定義:可計入箍筋、拉筋及符合構造要求的水平分布鋼筋,計入的水平分布筋的體積配箍率不應大于總體積配箍率的30%。按照這個說法,剪力墻結構的墻身水平分布筋應伸入墻柱內一定的長度了,這個是必須的,連接成一個整體嘛。但是伸入的長度是多少呢?按抗震錨固長度,還是直接拉通,如果是暗柱,直接到暗柱另一邊留一個保護層,翼墻或轉角墻直接神到頭不轉彎留個保護層的這種啊,請大蝦賜教。

  • 某剪力墻墻體開門窗洞做法

    圖紙簡介: 開門洞1500x2400,開窗洞1500x2000,開窗洞1200x200,做法及節點詳圖 投稿網友: zhaoxiao1_ 上傳時間: 2013-10-16

  • 詩說剪力墻結構的墻體布置

    墻體側剛莫太大,否則低矮延性差。 肢長不易超八米, 結設亦當慮造價。 <

  • 30層純剪力墻的墻體何處變斷面呢

    30層純剪力墻,墻體我計劃底部外300,內250,C30,上部外250,內200,何處變斷面合適呢?六度區,平面較規整,層高2900,純住宅.歡迎大家多提寶貴意見.

  • 剪力墻體積配箍率如何計算

    剪力墻體積配箍率如何計算,請好心人詳細指導一下,特別是剪力墻暗柱體積配箍率的計算方法,謝謝了!

  • 剪力墻墻體穩定計算EXCEL

    剪力墻墻體穩定計算用Excel,可是花了20財富下來的哦。[ 本帖最后由 gongxibugu 于 2011-4-20 08:59 編輯 ]

  • 剪力墻體穩定驗算EXCEL表

    可直接將PKPM的結果復制到里面即可,對于等效豎向均布荷載的理解,僅為作者自己的觀點,如有不同見解,歡迎提出。

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻底部加強部位“墻體高度”的疑問

    關于剪力墻底部加強部位“墻體高度”的疑問

    《高規》7.1.4第二款 底部加強部位的高度可取底部兩層和墻體總高度的1/10二者較大值。 《高規》10.2.2 帶轉換層的高層建筑結構,其剪力墻底部加強部位的高度應從地下室頂板算起,宜取轉換層以上兩層且不宜小于房屋高度的1/10。 這里的墻體總高度和房屋高度有何區別? 《高規》10.2.2 條文說明提到相比于02規程,墻肢總高度的1/8改為房屋總高度的1/10。是不是可以這樣理解墻體總高度是算到基礎頂,而房屋高度是算到地下室頂板的。 關于剪力墻高度的問題《混規》11.1.5和《抗規》6.1.10均未說清,對轉換層結構均是“框支層加框

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?