這種剪刀梯外側墻經驗上沒有問題怎么解釋
抗震剪刀墻結構小跨高比連梁承載力計算分析
剪刀樓梯中間 梯井 要封閉么,那里需要封閉是用什么做的呢? 如果是200厚隔墻 是否要層層加梁?請問大家是怎么處理的,就是那個隔墻!(要單獨做基礎不?)
請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?
請教下大家,一棟8層高的辦公樓,層高3.6m,設落地玻璃,梁高800。請問上下層窗間墻高度必須要到1.2 M嗎?我記得1.2 M是高層住宅,公共建筑是否也有這樣的規定?梁高是否計算在內?
求助高手!怎么改動下,這個核心筒能用~~
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
《高規》7.2.13條注:墻肢軸壓比是指重力荷載代表值作用下墻肢承受的軸壓力設計值與墻肢的全截面面積和混凝土抗壓強度設計值乘積之比。根據《抗規》5.4.1條這個“軸壓力設計值”是重力荷載代表值再乘以1.2的分項系數得到。《抗規》6.3.6條注:軸壓比是指柱組合的軸壓力設計值與柱的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值;對本規范規定不進行地震作用計算的結構,可以取無地震作用組合的軸壓力設計計算。而這里用到的是組合的軸壓力設計值,包括了抗震和非抗震的情況。<
這梁下的墻可以砸嗎?可以這么改嗎我住在16樓樓下10樓的已經這么改了
Revit怎樣將墻附著到其他圖元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墻是一個很重要的部分,今天我們主要聊一聊墻連接,以及怎樣將墻附著到其他圖元。墻連接墻相交時,Revit默認情況下會創建平接連接,并通過刪除墻與其相應構件層之間的可見邊來清理平面視圖中的顯示。視圖的“墻連接顯示”實例屬性控制清理功能適用于所有的墻類型還是僅適用于同種類型的墻。▲精細詳細程度下的平接連接(含和不含清理功能)通過選擇其他連接選項(“斜接”或“方接”)或通過指定哪面墻與其他墻平接或方接,可以修改連接在平面視圖中顯示的方式。您還可以指定連接會清理、不清理,還是會按照視圖的默認設置來清理。更改墻連接的配置更改最多涉及4面墻的連接的配置,方法是修改連接類型或墻連接的順序。注:若要編輯超過4面墻的墻連接、跨多個樓板的墻連接,以及在多個工作集中的墻連接,請參見編輯復雜墻連接。1. 單擊“修改”選項卡
我查過很多資料,我國對防爆墻的規范極少,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻?其高厚度為多少?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,這墻應該怎么做?謝謝了。
像這種形式的結構改怎么設置呢 請高手指教
小弟遇到這樣一個情況建筑層高90多米,屬于一類建筑剪刀梯,和消防電梯有合用前室,另外剪刀梯還有一個前室這樣的情況下,我合用前室送風量設計為22000剪刀梯那面,兩把梯合用一個風井,送風量為(40000+40000)*0.75,因為是單扇門,所以乘了個系數請問大家,我這樣做,行嗎?剪刀梯那面是不是一定要分開兩個風井來送風啊?
如圖,建筑分類歸為二類高層,根據高規6.1.2.3條:“剪刀梯應分別設置前室,塔式住宅有困難時可設置一個,但兩部樓梯間應分別設置加壓系統”,我覺得不太可以設置成這樣吧,此建筑并非塔式住宅,而是商業建筑。
抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,但我有點疑惑,底層到底是指的什么?是底部一層還是也包括底部兩層的!!我現在做的個項目,6度,5層,底部兩層。我就在想,能否做砌體材料的抗震墻。
墻●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是"錨入板中"(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性"加強帶"。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。●墻問題(2):剪力墻鋼筋、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,圖集中為什么不畫出?端頭直鉤是從面筋上過,還是從下面過?直鉤所在板中的位置是否有要求?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑?■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,第三層為AL縱向(水平)鋼筋。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,所以從面筋上過。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的關系(
檁條設置在梁和柱子接口位置?。還是設置在可以在網外邊靠點?墻檁設置在柱頂還是往下留點間距?檁條挑出長度?怎么確定!謝謝大家!
90多米的公共建筑(商住樓),防煙樓梯間前室與合用前室如圖,按《高規》8.2.3 條:防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。以及《09技術措施》4。10。1第1條及4。9。1第2條及圖4。9。1-1。請教各位只對合用前室送風不對剪刀樓梯送風是否可行?
藝術水泥對于裝飾設計中的主要景觀:客廳,廚房,衛生間,電視背景墻,廊柱,吧臺,能產生極其高雅的效果.進口的價格偏高而國產的藝術水泥其適中的價位又完全符合各階層裝飾裝修的需求:賓館,酒店,會所,俱樂部、歌舞廳、夜總會、度假村以及高檔豪華別墅、公寓和住宅的內墻裝飾都可選用。現在,越來越多的消費者選擇用藝術水泥裝點墻面,關鍵原因就在于,人們對色彩斑斕的顏色和材料的可調軟硬度充分表現財富的浮躁心態已逐步轉換為崇尚自然、樸實的風格,著重裝飾的文化內涵和身體健康,希望進一步獲得深層次的情感關愛,居家裝飾要注重室內裝飾的風格要素。必須在符合時代特色的同時,體現出與眾不同的個性特點,更顯示出獨具風采的藝術風格和魅力。產品性能及特點:一、 地面材料:本產品具有快干、早凝、強度可根據客戶的需要調配。二、 墻面材料:本產品可塑性強,具有快干、早凝、顏色可根據客戶的需要調配。可作為工裝家裝墻面材料。
大家見過沒有