作為甲方,對如下問題,有看法的能說說么?長春市發改委就長春市收取住宅小區供電配套設施工程費的標準等有關問題進行明確信息來源: 發布時間:2005-8-23 閱讀:38次________________________________________ 近日長春市發改委根據省發改委《關于長春市收取住宅小區供電配套設施工程費的函》(吉發改價格函字[2004]95號),并就此函中的建議,結合我市實際情況,經請示市政府同意,現就有關問題給予了明確: 一、供電配套設施工程收費統一執行省定標準。全電纜工程每平方米120元,其中直接工程費每平方米80元,電網改造費每平方米40元;架空線配電工程每平方米100元,其中直接工程費每平方米60元,電網改造費每平方米40元。 二、供電容量基本配置標準。供電配套設施工程費按每平方米建設面積收取,計費面積以項目批準的建筑面積為準(包括住宅小區內公建設施)。居民住宅每戶建筑面積在100平方米以下的,按4KW配置;100平方米及以上至150平方米的,按6KW配置;150平方米及以上的,按8?10KW配置。小區
按理說,消防穩壓泵在救災過程中是不投入運行的。但是名字中帶了“消防”兩字。現在我的問題是:屋頂沒有其他消防設施,就一個1.5kw的消防穩壓泵,我是不是該為這1.5kw單獨拉2個回路?還是從客梯的雙電源箱里引一個回路?謝謝
給位大蝦,誰能提供下當?shù)毓╇姴块T“關于變配電設施委托運行維護收費”的標準給我參考一下,最好能詳細點,小弟在這里先謝謝了!! 順祝各位在牛年里牛氣沖天,一牛到底,呵呵!!
黑龍江省物價局關于印發黑龍江省新建住宅供電設施工程收費管理辦法的通知文號: 黑價經字[2008]119號 發布單位: 黑龍江省物價局 生效日期: 2008-04-25各市(行署)物價局,省電力有限公司: 為了規范供電設施工程收費行為,保障新建住宅電力設施投入,科學合理利用城市空間和供配電資源,減少審批環節,簡化審批手續,提高工程建設質量,保證供配電設施的日常維護和更新改造,實現居民安全、優質、可靠用電,根據《國家計委、財政部關于全面整頓住房建設收費取消部分收費項目的通知》(計價格[2001]585號)精神,經省政府有關領導同意,決定對我省新建住宅供電設施工程實行統一收費建設。現將《黑龍江省新建住宅供電設施工程收費管理辦法》印發給你們,請認真執行。二○○八年四月二十五日黑龍江省新建住宅供電設施工程收費管理辦法 為了規范新建住宅供電設施工程(以下簡稱供電工程)收費行為,科學合理利用城市空間和供配電資源,減少審批環節,簡化審批手續,提高建設質量,保證供配電設施的日常維護和更新改造,實現安全、優質、可靠用電,根
請問大家,如果是1600kVA容量,15kv的變電所,高壓側的電纜截面該如何確定呢。如果容量是2500kVA,最遠距離3500m,截面又該選多大合適?用載流量和熱穩定條件計算出來所需截面都很小,應該是不對的。一般計算高壓側電纜截面是用什么方法,或者特定容量有沒有對應的慣例的截面大小呢,求指點~
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,這三個電源怎么分配呢?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上?求指教
DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
機電施工管理與實務 中的P26中 供電設備中有個 功率因數電容補償柜 ,這個如何算是供電設備呢P27中 建筑電氣工程經施工準備階段轉入的施工階段是形成工程實體的階段,說的是什么啊
景觀種植設施
關于煙規5.2.3條,有相關部門已經解釋了,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,根據煙規5.2.3條,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會超20m/s,這算不算違反4.4.7條(強條)2、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,該房間的排煙防火閥關閉,而風機不關,這是不是也有問題?以上請路過的大神幫我看看,謝謝。
做二級負荷總是模模糊糊,特來請教大家。 1、兩路高壓進線(同時使用),兩段下各接1臺變壓器。 2、兩路高壓進線(一主一備,切換),變壓器只有1臺。 第1種應該是規矩做法,不知道第二種做法是否可以啊。
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源
大家好,本人從事電氣設計工作3年多,在這3年里,主要從事高層民用建筑電氣設計,最近回顧一下自己的設計項目,發現在供電方案方面有一些疑惑,愿與大家一同討論!目前可以說。在高層建筑里,總的供電方案有3種:1,母線槽;2,預分支電纜 3,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,第2種弊處很大,本人很少用現在主要是用第3種,那么我發現,在高層住宅里面,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,一梯兩戶,一戶按8kw計算),在高層賓館,辦公樓里面,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,用一個層區配電箱(裝于井道內),b,與住宅類似設計,但是一根主干電纜頂多管5—6層,采用部分放射試!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎?希望大家在這里討論和交流,因為干線方案是相當相當重要的!
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
有個問題要請教各位高手,我現在做一個廠房,兩層,鋼結構,建筑面積17000,制衣車間。想問一下供電時要不要單獨設置變壓器,還是直接從廠區變壓室引220/380電源。要是設置變壓器的時候應該遵循什么原則?變壓器的容量怎么算。具體的供電方式是應該從變壓器室挖電纜溝,還是采用電纜橋架通至各個配電箱?請給與解答,謝謝!
我公司準備搬家,當然會借此機會擴建,要新上一開閉所,變壓器容量17MVA,用電設備全是220/380V,現在正在考慮是采用10KV進線還是采用35KV,我個人有兩種想法:1、采用10KV兩路進線;2、采用35KV進線,但我不知道兩者投資有多差距,請各位高手指教。
本公司現有一臺250KW的英格索蘭空壓機,現想臨時先使用(還沒有正式投產)。現有一臺500KVA的變壓器單獨給其使用,想請各位提供一套供電方案,包括使用電氣的選擇,保護裝置的選擇。各位有什么好的方案??
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔獯穑粋€病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!
請問比如設計高層是從樓層總配電箱到各個分配電箱又供電半徑要求嗎“低壓配電半徑200米左右指的是變電所(二次為380伏)的供電半徑,樓內豎井一般以800平方左右設一個,末端箱的配電半徑一般30~50米。”這里的供電半徑200米左右,是指從變電所到以上說的樓層總配電箱的距離;還是到各個分配電箱的距離