高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
景觀種植設施
隨著現代工業、建筑業和交通運輸業的迅速發展,各種機械設備、交通工具在急劇增加,噪音污染日益嚴重,它影響和破壞人們的正常工作和生活,危害人體健康,在《中華人民共和國環境噪音污染防治法》中,環境噪音是指在工業生產、建筑施工、交通運輸和社會生活中所產生的影響周圍生活環境的聲音。隨著噪音的增加各種各樣的隔音材料和物品也是層出不窮,比如隔音氈
關于煙規5.2.3條,有相關部門已經解釋了,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,根據煙規5.2.3條,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會超20m/s,這算不算違反4.4.7條(強條)2、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,該房間的排煙防火閥關閉,而風機不關,這是不是也有問題?以上請路過的大神幫我看看,謝謝。
最近接手了一個80多畝的項目,分兩塊,一個容積率2.96,一個3.46做的時候牽扯到配套的問題,忽然想問各位老師一點問題,這個配套主要是的是什么?還有就是關于幼兒園和小學的一些問題,多大的小區需要設置幼兒園,和設置小學啊~還有那個幾班幼兒園,這個幾班是怎么算的呢?
噪音已經成為生活的一大殺手,噪音的危害很大。噪音的強度可用聲級表示,單位為分貝(dB)。噪音級在3O~40分貝是比較安靜正常的環境;超過50分貝就會影響睡眠和休息;70分貝以上干擾談話,造成心煩意亂,精神不集中;長期工作或生活在90分貝以上的噪音環境,會嚴重影響聽力和導致心臟血管等其他疾病的發生。同時,噪音還會產生心理效應,在高頻率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激動的情形。長期生活在高噪音的環境中,容易使人感到煩躁、萎靡不振,影響工作效率。一般而言,隔音門窗可以消除噪音的影響。如何選購噪音門窗呢?什么樣的門窗適合家庭裝修使用啊?我們知道現在使用最多的是塑鋼門窗,那么塑鋼門窗有哪些效果呢?塑鋼門窗橫拉窗子的隔音性能取決于兩片窗之間以及窗與窗框之間的密合度,而推開窗則是取決于其關閉后窗與框的密合度,塑鋼門窗一般采用膠條密封,與普通鋁合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果較明顯。 斷橋鋁門窗一般人認為鋁門窗的隔音效果不好
門縫大小有標準對于單先生反映的樣品門都是嚴絲合縫的說法,記者也曾走訪過木門市場,在賣場里展示的木門樣品,確實都是嚴絲合縫的,或者說幾乎不會留意到這些木門有較大的縫隙。半掛車 但單先生家的門縫“似乎有些大”,這是合乎要求的嗎?英邁木門廠長陳會民介紹,關于留縫多少,木門的行業標準中是有相關要求的。一般來說,門與地面的縫隙須在5-8毫米之間,門的左右與門框的縫隙加起來不應大于6毫米,門的上邊縫不能超過2毫米。縫隙留得太大,高檔商務禮品
家庭裝修中,多數業主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面積并不太大,隔音效果尤為關鍵。但隔音指標是一個很專業的數字,僅靠商家說,作用并不太大,因此學習一點檢查隔音的辦法是很實用的。這里有三個小技巧供參考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接關系,因此密度大的隔音相對較好,模壓相對較輕,這是模壓門隔音不好的根源所在。 2、看木門面層板的厚度,面層板越厚隔音效果越好面層板厚同時平整度也越好,但成本會增高。
現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點。 3、抗菌、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉劑,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4、可以生產耐腐蝕性,耐鹽性的產品; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
《關于貫徹落實城市節約用水相關法律法規規范的通知》規定:“規劃用地面積大于二萬平方米以上的新建建筑物應配套建設雨水搜集利用系統”,文件中規定了多種雨水收集利用途徑,推廣低沖擊開發模式。這個具體怎么做啊,希望高人能幫忙
本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 編輯 噪聲在工作中的存在會使人感覺不舒適、煩躁,進而影響身體健康和工作效率,而且會相互影響,以及容易泄露隱私。特別是戈爾這類國際化企業辦公室,更需要一個達標的隔音環境;按照科學實驗的結論,辦公室的噪聲標準應在60分貝以下為宜,如需達標,或需要更高標準,工程造價也會相應提高。 我們將按高、低二個標準,設定相關的隔音方案。 方案1:使用隔音裝飾材料 1 、隔斷
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。
2014年《消規》執行以后,要求消火栓系統也采用壓力開關啟泵,請問,不同的消防系統(消火栓、噴淋等)可否還共用增壓穩壓設施?
醫療建筑固定設施07J902-2
現在交通便利,經濟條件都有所提高,車子的數量也越來越多,很多房開都會選擇將房子建在公路邊,雖帶來了很多便利,但同時如果畢節裝修隔音效果處理的不好,也會帶來較多的困擾,所以在畢節裝修房子一定要注意隔音的處理,大班裝飾在隔音處理這塊做的比較好,一起來看看這些隔音處理小妙招吧! 1、門 門的密封性比較難變動,如果門距地面的空隙太大,聲音容易傳進來,說明門與門框不匹配,應該考慮換一扇門。大門口使用一道防盜門加普通門,可以防止樓道噪音傳進家里。 2、地板 木地板比瓷磚地面的隔音效果要好。在地面鋪上地毯,可以減輕走動、摩擦產生的響聲,也能減輕對樓下的影響。 3、
?如今城市里的娛樂場所越來越多,商業場所產生的噪聲已被列入國家社會生活噪聲治理計劃,商業區如果噪聲超過了國家規范的2類標準,尤其是在進出口位置不能常閉的情況下,最好的辦法就是加裝隔音門簾。 隔音門簾的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的減振、振動非常密集、振動非常密集,不易產生共振。當隔音隔音器附著在門上時,噪聲就會喪失傳聲條件,從而達到隔音的目的。它還具有隔音效果,它還具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音過程中還具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的傳播過程中吸收部分隔音能量,導致噪聲的衰減,隔音效果非常理想。 內部隔音材料: 西班牙進口Tecsound3
央環保督察組近日突擊檢查北方某縣垃圾處理場看到,污染防治設施正在運轉,運行記錄工整齊全,但在控制設備間發現,雖然機器不停運轉,但流量計始終顯示為0,既沒有出水也沒有進水。被檢查企業負責人最終承認,機器早已損壞,為應對檢查而空轉污染防治設施、造假運行記錄臺賬。對此您怎么看?
各種機械防排煙系統由排煙風機、排煙系統防火閥、排煙系統流道或排煙風管各種設施、排煙口等科學指導委員會。建筑設計防火規范gb50016-2014特別規定供大家參考:8.5防煙和油煙排放8.5.1建筑物的下列場所或其它部位應全部設置防煙相關設施:1防煙樓梯間及其前室;2消防支隊電梯間前室或兩藥前室;3避禍走道的前室、避難間(間)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、廠房、倉庫中和建筑密度不大于1300m的商業建筑,當其消防電梯前室的前室或合用前室合理下列條件之一時,樓梯間可不位置設置防煙系統實現:1前室或合用前室采用三洞開的小陽臺、凹廊;2前室或合用前室并具不同房子朝向的可開啟外窗,且可打開外窗的總面積完全滿足的排煙系統的面積3規定要求。8.5.2廠房或工廠倉庫的下列其他場所或其它部位應設置方式排煙管道:1人員或可燃物時間較長的丙類其生產重要場所,值班水手廠房內總建筑面積小于1300m&
怎樣通過微機在線管理市政排水設施呢?我想知道如何進行矢量圖形與數據庫的關聯,例如點擊數據庫相關信息即可打開相關圖形,而且可以進行相關統計?哪位高手指點一下,用何種開發工具?