  • 建筑防排煙系統設計規范

    一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式

  • 潔凈廠房防排煙設計規范依據答疑

    十萬級化妝品生產車間防排煙設計中,針對六七十平方米的無可開外窗房間,應該遵循建筑防火通用設計規范還是醫藥潔凈廠房設計規范啊,通用規范提到對于這種小的地上無可開窗戶需要做排煙設計,醫藥潔凈廠房專項設計規范解釋無需做排煙處理:現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016-2014第8.5.4條提出了“地下或半地下建筑(室)、地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200㎡或一個房間建筑面積大于50㎡,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施”的規定。由于醫藥潔凈室的特點

  • 建筑防排煙現在根據什么規范設計

    建筑防排煙現在根據什么規范設計,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,沒有具體設置的方法,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范?請高手指點迷津。

  • 通風防排煙和空調水路設計

    小弟新進暖通空調設計行業,有些問題向大家請教一下。1,通風防排煙風管設計時,回風、排風、排煙、新風、干管支管以及風口的風速要求是多少?2,空調水路干管和支管的水流速是多少?通常設計管路時通過負荷計算出管徑后,再進行水力計算 通過控制各管路的水流速或者風流速,軟件自動生成最有利的管徑,是這樣嗎?新手,感謝大家指導!

  • 地下室通風和排煙合用系統引起的設計規范問題

    《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!

  • 關于住宅設計規范中的自然通風

    請大神解釋下住宅設計規范中對自然通風的定義,開發商在臥室和客廳靠南邊(有陽臺)各有一扇出陽臺的門,本該開窗卻用落地固定窗代替。開發商一再強調符合規范,如果門可以算自然通風的開口面積的話,所有住宅房子都符合規范,一個20平的客廳,只要一個外門就符合了’沒有可開啟窗戶,晚上睡覺和白天上班去不是要開門通風了嗎?請幫我出出主意,怎么跟他們去理論謝謝丨

  • 某雙層地下車庫通風及防排煙設計

    某雙層地下車庫通風及防排煙設計

  • 工廠防排煙與通風空調系統的兼用設計

    工廠防排煙與通風空調系統的兼用設計

    來源:德州金佑通風空調,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 隨著建筑防火安全的日益嚴格規范,大型廠房已要求建立自動噴淋系統、防排煙系統等。這樣一來,不僅增加了建設費用,而且增加了設備占用的空間。 再者,防排

  • 地下室通風及防排煙系統設計

    各功能區通風及防排煙設計  1.汽車庫  根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。  對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選取)

  • 公路隧道通風照明設計規范

    《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。

  • 請教影劇院通風和防排煙設計!

    本工程不考慮空調,只考慮防排煙和通風系統,請教高人指點一下!

  • 化工采暖通風設計規范2009

    上傳一下最新的化工采暖通風設計規范2009,希望能幫助大家

  • 雙層地下車庫通風及防排煙設計

    雙層地下車庫通風及防排煙設計

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不趕不上畢業答辯了!!!5555555555555555555

點擊加載更多

通風防排煙設計規范

通風防排煙設計規范專題,為您提供通風防排煙設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風防排煙設計規范 相關的專業交流討論,更多通風防排煙設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

機械排煙設計

通風排煙圖例