我家在七樓(最高一層),以前水壓都挺大的。后來單位把樓頂的水箱廢除不用,水工把我這個單元2根上水管(以前分別進水箱的)直接對接?,F在的現象是,我家水壓變小,而且經常有空氣排出。請問2個上水管在屋頂對接,是不是不妥,如何改造才能使我家水壓正常。
一個四層樓消防改造,原來是廠房,層高13米左右,每層500平,二,三樓做養老院,根據新消規,需要做噴淋,請問高位水箱做18立夠嗎,使用性質定為為住宅類居住建筑對嗎?室內是否做消火栓?,室外用水量25L/S對嗎?,這個需要做消防水池嗎?
高手路過,請幫忙:消防水池和屋頂水箱改造問題請教???現有一個丙類高層(大約24.7米)電子廠房,2005年設計的。原有消火栓專用屋頂水箱15M3,地下消防水池180m3,現在報裝修審批需要增加噴淋設計。1、應該如何考慮消防水池和屋頂水箱問題???2、由于結構問題,屋頂水箱無法擴大。還有什么辦法解決?4、地下水池在不擴大情況下有什么方法能夠滿足要求?因為室外工程已經完成,道路、綠化帶已經施工。5、噴淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更換原有消火栓水泵解決)。
本人在福州工作,按福州水司的做法,若壓力滿足要求可以在屋頂設置分戶水箱(即一戶一個),下面樓層(基本上一~五層左右,根據不同位置的實際壓力確定直供樓層高度),其它樓層根據市政壓力情況,壓力比較低的位置一般采用疊壓系統增壓供水,而在壓力允許的地方可以在屋頂設置分戶水箱,即六層或七層每個用戶分別自行設置各家的水箱,由水箱向下供水(通過不同時段壓力調節進入水箱的水量)。但對于水箱的容積大小,本人根據《建筑給排水設計規范》,直供的屋頂水箱按人數和最高日用水定額確定,按每戶3.5人,每人300L/日,則屋頂水箱容積約為1m3,這樣確定是否合理?另外,設在屋頂的水箱高度似乎滿足不了頂層用戶的用水器具壓力要求,按規范要求用水器具至少5m壓力,而樓層高只有2.8m左右,根本無法滿足,這樣做又似乎不合理?大家意見呢?
遇到一個項目,原有消火栓系統(市政供水),目前該做賓館,需要增加噴淋系統。屋頂不能設水箱,只能做噴淋泵房,請問水箱的體積如何計算?由于是改造,要求占地越小越好,請問各位有沒有好方法,請不吝賜教??!謝謝!
2層養老院消防改造,要新增噴淋系統,屋頂沒有條件增加水箱,在新建的泵房里面做增壓穩壓設備,氣壓罐的容積選擇多大的?
住院大樓為多層公共建筑地上五層,須設置噴淋及消火栓系統,泵房新建但高度只有地上一層,而住院大樓為老建筑,建筑結構承重無法安裝屋頂水箱,請問大家,可以在泵房設置穩壓氣壓罐替代高位水箱嗎?依據是什么?
傳統的公寓式樓,要進行分戶,每層住家有13戶(每戶面積約為28平方米),在單元口設置DN80的立杠,在每層公共走廊頂部設置水平“橫杠”,每環“橫杠”供6-7戶。請問“橫杠”選用DN32型號的鋼管,是否合適。
改造工程高位消防水箱容積不滿足新規要求,原設計為多層商店面積大于3萬,高位消防水箱18m3,新規要求50m3,高位水箱增容至50m3的方案沒有實現的條件。考慮在地下消防泵房新增消火栓,噴淋合用穩壓泵一組,作為屋面高位水箱的補充,這樣做有沒有合理性?
該建筑總面積為8萬平米,分為南北兩塔,現改造南塔1~17層及B2,問題1:原水箱設于北塔樓頂,18m3,新的消防規范為36m3問題2:現有消防水池設于B3,有沒有人遇到過類似的問題,咋解決?
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
求教:在舊路改造過程中,由于新路高程比舊路高0~1.2米,舊路路面為瀝青砼路面,原設計舊路路面結構挖除施工單位在施工過程中對舊路沒有處理,直接做為路基了。請教下有沒有不妥啊。望各位高手解惑!
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
水路改造是家裝隱蔽工程中最重要的部分之一,一旦出現問題會造成非常大的損失。在水暖工人進行該項施工前一定要和設業主充分溝通,確定成熟的方案后再進行施工。接下來,小編給大家收集了水電改造過程中的注意事項,希望大家在裝修中能夠起到幫助。
Rt ?,F有一泵站,準備對高低壓配電系統進行改造,配電柜全換,只保留電機和變壓器。以前的配電柜,電機和變壓器都是德國純進口的,質量比國內好點,但是配電柜配件不足,所以這次相對配電柜進行全換。想請問下大家相關步驟???目前我想的是先清理保護和控制關系,后面應該怎么做呢?有哪些相關步驟呢??請各位大神賜教??!
戶型改造,化繁為簡,TOMBAI 戶型分析 改造建議