  • 水幕帶噴頭布置計算問題

    在新自噴中提到作為水幕分隔帶,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭。當用水幕噴頭時,噴頭的布置,例如間距、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距、排距?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,即計算噴水圓的面積。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,該如何根據開式灑水噴頭的K,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,排距?

  • ZSTMx和ZSTMs水幕噴頭有什么區別!急啊

    我現在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕噴頭有什么區別!但我不知道這倆個有什么區別,我是用在一個10多米高的直徑4000左右的罐上的噴淋水,有誰知道的提個型!先謝了@!

  • 防火分隔水幕噴頭間距如何確定?

    我最近在做一個防火分隔水幕,在確定噴頭間距時感覺難以決擇。我采用開式灑水噴頭,根據總水量和單個噴頭的噴水量來確定噴頭總個數。在設計噴頭間距時,04版給排水圖集中要求噴頭間距不小于2.4米,為達到此要求將水幕布置成4排才行,可此時噴頭間距已經為2.9米。不知這樣是否妥當,即噴頭過稀是否會造成達不到噴水強度?

  • 大家對于水幕噴頭分類了解多少?可以探討下

    水幕噴頭分為幾類? 水幕噴頭是開口的噴頭,這種噴頭將水噴灑成水簾狀,成組布置時可形成一道水幕。 按其構造和用途分成幕簾式、窗口式和檐口式水幕噴頭三類。其口徑有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。 口徑為6mm,8mm,10mm的水幕噴頭稱為小型水幕噴頭。 口徑為12.7mm,16mm,19mm的水幕噴頭稱為大型水幕噴頭。

  • 采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮?

    采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮?和噴淋穩壓一樣可以嗎?一旦雨淋閥打開,水量很大,一般概念的穩壓泵流量無法滿足。或者只考慮管網滲漏,滿足閥前壓力?

  • 防火分隔的水幕系統,噴頭間距宜為多少?

    請教 作為防火分隔的水幕系統,噴頭間距宜為多少?其兩排的間距又是多少? 論壇上的貼都說用噴頭間距通過計算得出(噴水強度2l/s.m),但是怎么算都沒有說,有的說規范有但是我怎么也找不到,還有說圖集的 ,我這沒有他們說的圖集。。。到底是怎么算出來 哪為高人前輩 指點一下好嗎 請說詳細點謝謝了

  • 高層防火幕冷卻水幕噴頭布置問題

    一個劇院,舞臺口17X10.2米,做了防火幕,觀眾人數是1365座,本工程為高層,做防火幕冷卻水幕。 問題一、自噴手冊上寫可做與單排,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,在工程設計中你們是布置成幾排水。問題二,主舞臺與后舞臺、側舞臺也有防火幕,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,還是主舞臺與后舞臺、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕。多謝!!

  • 舞臺口水幕系統噴頭距離設置問題

    舞臺口水幕系統噴頭距離設置問題

    某舞臺口設置了水幕系統,可噴頭之間距離不知道該按照多少布置?現舞臺口長12米,看規范寫防火分隔水幕噴水強度是2L/S.m,是不是總水量是24L/s?疑問:1.水幕噴頭距離布置到底多遠? 2.系統設計流量如何計算?著急尋求幫助!!!!!!!

  • 水幕設計是依照什么規范啊??

    俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 幫忙,關于噴泉和水幕的資料

    最近要做幾個噴泉和水幕,工程不大,不過沒做過,特別是我缺乏這方面的資料,連噴泉噴頭的資料也沒有啊,那位大哥有的要幫我一下旱地噴泉我見的不多,請GG MM 解釋一下,最好有圖。。關于水幕,GG MM,能否也給我一圖看看。。我要崩潰拉。 。。TO水婕JJ,這次你要幫我啊,QQ上我給你留言了,等搞好了,請你再去西藏啊。:)

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝