亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 【求助】洗浴中心淋浴噴頭多少個作為一路接地啊

    如題,洗浴中心,接地,沒有找到相關的圖集等電位圖集02D501-2上面只是說接淋浴噴頭,也沒有說,幾個作為一路謝謝各位好心朋友

  • 重要消防設備消控中心直接起動

    自動火災報警控制器,主機上有聯動接口,比如說上海松江產品的多線模塊(不帶地址碼),主要用來起停重要消防設備:消防泵,正壓風機,排煙機,防火卷簾等,問題是這些個聯動接口能否代替高規和建規上說的,消控中心應有重要設備的直接起動裝置,畢竟主機是微電腦的,可能會死機,那時候聯動多線模塊可能就不起作用了,消防隊也說法不一,我暈呢以前我是在消控中心另做一套強電直起按扭,不管主機工作狀態怎樣,我在那兒都能開泵

  • 噴頭誤噴的情況在消防控制中心能查到在哪個區域嗎?

    若某個區域一個噴頭被人為破壞,這時噴頭噴水,報警閥會動作并報警,壓力開關直接啟動噴淋泵,在消防控制中心能查到在哪個區域噴水的嗎?因為這時沒有火災,煙感溫感也沒有動作,消防控制中心會顯示什么?另外我想問一下 發生火災噴淋泵的啟動是由壓力開關直接啟動還是由消防控制中心那邊啟動?另外用消火栓滅火時 ,只有按下消火栓箱邊上的啟泵按鈕才能啟動消防泵嗎?有其他方法嗎?謝謝

  • 平順縣康馨供熱中心直流屏 變壓器招標

    平順縣康馨供熱中心直流屏 變壓器招標一、項目概況平順縣康馨供熱中心位于長治市平順縣,設備采購所需資金為企業自籌,已經落實。二、招標內容:箱型固定高壓柜 HXGN15A-12(F.R) 2面高壓開關柜 KYN28-12 9面低壓開關柜 GGD2 9面直流屏 65AH 1面變壓器 S10-800KVA/10KV/0.4KV 、S10-100KVA/10KV/0.4KV 11臺具體技術要求詳見招標文件。三、投標人資格要求:1、投標人在中華人民共和國境內注冊,具有有效的營 業執照的法人企業或其他組織,具有從事招標貨物的生產、制造、供貨的企業,且具有良好的社會信譽和履行合同的能力,能夠提供先進可靠的產品和良好的售后服、務。2、投標人提供的貨物質量必須滿足國家和行業標準。3、同一法人代表(負責人)或存在控股、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標。四、招標文件售價:售

  • 廣東省考試中心網一直上不去,是不是被人黑了??

    廣東省考試中心網一直上不去,是不是被人黑了?? 大家看一看。。。http://www.gdkszx.com.cn/

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 看看注冊中心這些人在干什么

    看看注冊中心這些人在干什么

    看看注冊中心這些人在干什么

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于引出中心線的IT系統

    原話是“IEC標準強烈建議三相IT系統只配出三根相線而不配出中性線,這是因為配出中性線后,如果中性線絕緣損壞接地,絕緣監測器對此故障不能作出反應。”此處“做出反應”,也就是說當中性線接地時,絕緣監測儀發現不了,為什么?還是我理解錯了。[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 編輯 ]

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

點擊加載更多

中心直上噴頭

中心直上噴頭專題,為您提供中心直上噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中心直上噴頭 相關的專業交流討論,更多中心直上噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

普通型噴頭

帶噴頭墨盒