想到很久以前看到這樣一個故事: 一個年輕人去問蘇格拉底,成功的秘訣是什么。蘇格拉底要這個年輕人第二天早晨去河邊見他。 第二天,他們見面了。蘇格拉底讓這個年輕人陪他一起向河里走。當河水沒到他們的脖子時,蘇格拉底趁這個年輕人沒有注意,一下子把他推入水中。小伙子拼命掙扎,但蘇格拉底很強壯,一直把小伙子按在水里,直到他奄奄一息時,蘇格拉底才把他的頭拉出水面。“在水里的時候,你最需要什么?”小伙子回答:“空氣。”蘇格拉底說:“這就是成功的秘訣。當你渴望成功的欲望就像你剛才需要空氣的愿望那樣強烈的時候,你就會成功。” 有人問康德拉何時知道自己將會成功,他說:“當我還窮困潦倒必須睡在公園的長板凳時,我已經知道自己今后會成功。因為我知道,一旦一個人下定決心要功成名就時,就表示他已經向成功邁出了第一步。” 我總是一會抱怨天氣炎熱,一會抱怨工作繁忙,注冊復習斷斷續續!想到這個故事不禁讓我沉細:我做到了像渴望空氣那樣渴望通過嗎?我有充分利用所有的時間準備考試嗎?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),需要壓縮氣驅動,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎?有哪些廠家生產這種設備呀?進口的國產的都可以!! 謝謝!!!
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
GB50015-2003(2009版)第3.2.5B條,化工劑罐區、化工車間、實驗樓(醫藥、病理、生化)等除按本條第1款設置外,還應在其引入管上設置空氣間隙。各位,這個空氣間隙到底是什么東西!在網上也沒找到相應廠家啊!
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
規范上說到:空氣間隙指的是在給水系統中,管道出水口的最低點與用水設備溢流設備水位間的垂直空間距離;在排水系統中,間接排水的設備或容器的排出管口最低點與受水器溢流水位間的垂直空間距離請問,在建筑給水排水中保持一定的空氣間隙有什么作用,這個距離該如何把握,給水系統與排水系統中有什么不同
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
隨著經濟的發展的同時環境污染也在日益加劇,人們的環保意識逐漸加強,空氣質量成為全世界關注的重要領域。空氣過濾器不僅只局限于工業領域保護機械設備,更已經深入生活保護著人類的身體健康。 空氣過濾器已經廣泛應用于住宅,商業工業場所,潔凈室,室內空氣凈化器,麻醉氣體過濾設備;激光外科手術應用,供暖、通風和空調系統,電信新風系統,工作室空氣過濾系統等。 現在更多的消費者對室內空氣質量越來越重視,尤其是有過敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人們90%的時間在室內度過,而室內空氣污染水平可能是室外的2—5倍。室內幾乎所有空間都含有花粉、霉菌、孢子、毛發、煙霧、細菌、病毒、石棉