  • 有關分裂繞組變壓器的問題

    請問那位知道低壓分裂繞組變壓器型號為DSFP-100000/220的參數的?我作畢業設計用擴大單元接線需用分裂繞組變壓器,但是資料太少,上屆同學用的此型號,但是我卻找不到相關信息.謝謝幫忙!

  • 雙繞組變壓器的第三繞組作用的問題

    你們好!我有一個問題,我廠的啟備變型號為SFZ9-25000,接線組別是YN,yn0+d,有一個第三繞組,請問這個第三繞組的作用,請指教!

  • 三繞組電力變壓器的困惑

    請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?

  • 請教:有關變壓器星-三角繞組的

    動態測量法測量變壓器的直流電阻時遇到的問題,二次側開路一次側是一個指數規律,測星-三角繞組的前面星側相直流電阻,肯定受后面的影響,能不能把后面的電感和電阻等效到前面嗎?能嗎?還是不能?請教大家,謝謝!!

  • 三繞組變壓器的保護問題

    為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上?

  • 請教關于變壓器平衡繞組的問題

    請教高人,一臺分裂繞組起動/備用變壓器:220kV電壓等級,50000/31500-31500。如果變壓器內不設置平衡繞組的話,除波形畸變,高次諧波無通路,發熱等問題外,二次零序保護等問題該如何解決?如討論是否需要設置平衡繞組,需要系統專業做哪些工作?多謝

  • 新型電纜繞組變壓器綜述

    新型電纜繞組變壓器綜述

  • 變壓器的平衡繞組(消諧)的接地

    有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。

  • 變壓器繞組電抗如何計算

    題目:有一臺Se=100KVA,10/0.4KV變壓器,短路電壓Uck%=4.3% ,變壓器繞組電抗為多少?答案:43歐

  • 三繞組變壓器的容量問題

    做課程設計突然發現有個基本的問題讓我困惑了:一個110/35/10kv的變壓器,它的額定容量是三個繞組容量的和嗎?我要根據各繞組的容量來選擇變壓器,假設變壓器是從110kv側進線,那么110kv側進線的容量就是額定容量嗎?110kv側出線的容量是不是不經過變壓器?那么就不算在額定容量內?求教。。。希望有耐心的前輩給以解答。。。

  • 三繞組變壓器功率是如何分配的?

    三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,線圈匝數和電壓成正比,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是這樣顯然不成立,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,三繞組變壓器的功率是如何分配的?

  • 請教關于三繞組變壓器的問題!

    我有個工程高壓是10KV進線,廠區高壓用電設備是8臺6KV高壓電機(全部為舊有設備),其余全部為380/220V低壓用電設備,請問一下我該如何確定供電方案呢?是選一臺三繞組變壓器(10KV進線,6KV及0.4KV兩路出線)呢還是重新買8臺10KV高壓電機合適呢?請高手指教,謝謝!!!

  • 如何判別變壓器繞組是銅線還是鋁線?

    在采購變壓器時,各廠家報價差距很大,問價格高廠家怎么回事?回答說,有些廠變壓器繞組是用鋁線制作.由于經濟上考慮,采用價格便宜的廠家,采購回來,發現名牌上重量與其他廠家技術手冊上重量有比較大差別。請問:在不破壞變壓器的前提下如何能夠知道變壓器的繞組是否為銅線,還是鋁線或是銅鋁合金。

  • 變壓器繞組的主絕緣擊穿怎么辦?

    知識點:變壓器繞組的全絕緣

  • 油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器招標

    油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器招標負責人:陳濤 移動電話 : 15110260485開標時間:2012-11-01所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:青海 日期:2012年10月12日招標編號:0747-1260SITCD092 受青海鹽湖海納化工有限公司(招標人)委托,對聚氯乙烯一體化項目35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器采購進行國內競爭性招標。1.資金來源:企業自籌。2.招標內容及主要技術要求:35kV油浸式雙繞組無勵磁調壓電力變壓器2臺。*變壓器一般技術要求:額定電壓(kV)35±2×2.5%/10.5 kV額定容量 31.5MVA噪聲(dB)≯ 85阻抗電壓% 8% *相數:三相*聯接組別:D,yn11*調壓方式:35kV側無載調壓3.招標方式:國內競爭性招標4.投標人的資格要求:(1)投標人須向招標機構購買了招標文

  • 求助:如何確定三繞組變壓器的容量

    我在做一份課程設計-110kv變電所設計,知道35kv側的最大功率是24MW,10kv側的最大功率是36MW.請問選擇多大容量的三繞組變壓器。

  • 變壓器繞組對地電容測量

    各位老大,最近要做變壓器(70MVA)交流耐壓實驗,由于歷史久遠,廠家給出了一個繞組對地電容的參考值:0.04微法各位老大幫忙看看,可靠不?另外通過介質損耗測試儀測試出來的電容值能夠作為試驗變壓器容量選擇的參考標準嗎?希望老大們說的詳細一點。感激!!

  • 變壓器繞組溫度跳變的原因

    在變壓器停電的時候,有時控制室的繞組溫度顯示器的溫度值會突然發生跳變(已排除顯示器損壞原因),但現場的溫度測控制裝置溫度指示無變化,保護也未動作。請教一下大家,出現類似情況的原因可能有哪些?

  • 怎樣鑒別變壓器繞組絕緣劣化的程度?

    運行年限較長的變壓器,其繞組的絕緣可能老化。通常,觀察繞組的顏色,測試其彈性、密度和機械強度,以及根據有無損傷等情況來判斷繞組能否繼續使用。一般根據經驗把繞組的老化程度分為以下四級: 一級(絕緣良好)富有彈性,手按壓下后絕緣暫時變形,手松開后恢復原狀,絕緣不會被手指按裂,而且表面顏色較淡。 二級(絕緣合格)質地較硬,手按時不出現裂紋,顏色稍深。 三級(絕緣不可靠)絕緣有相當程度的老化,較堅硬,已變脆,用手指按壓后出現較小的裂縫,而且顏色較深。此時若受條件所限,不能更新,則應進行浸漆處理,同時在運行中加強監視。 四級(絕緣劣化)老化嚴重的絕緣材料非常脆弱,用手按壓后即龜裂,呈炭片狀脫落,將其稍彎曲即裂斷,而且顏色發黑。遇到這種情況,必須換上新的繞組,變壓器才可繼續運行。

點擊加載更多

雙繞組變壓器

雙繞組變壓器專題,為您提供雙繞組變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙繞組變壓器 相關的專業交流討論,更多雙繞組變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

收購變壓器

中周變壓器