電梯的本地監控和遠程監控
一臺冷卻塔和一臺冷卻泵組成的系統,采用BA控制,要求冷卻塔/冷卻泵自動/手動控制,送回水溫度測量,請選擇AI、AO、DI、DO點數,下面哪一個正確?
我們老師拍的,很經典喲
我今年剛畢業,現在工作的單位是做橋梁監控的,本人并不是很懂,希望各位前輩們指教,怎樣才能做好這一行?公司網站,大家也可以來討論一些監控方面的技術問題:http://qljk.tongji.edu.cn/
對這類設備大家有什么見解,來聊聊吧. 電力監控器:
請教: 變電站控制保護系統中,已經將開關量、模擬量引入后臺監控系統中,為什么還要引到故障錄波器。后臺監控系統也能上傳數據呀?謝謝!!
外國的街道景觀和國內還是有很大的不同。
關于監控和共纜監控的問題有一工廠的監控項目,位于河北省。約42個點,圍墻的長*寬為216*85(米),需設置一個監控中心,一個分控,在門衛處需有模擬沙盤,夜間照明不足,要求夜間系統能清楚攝像,圖像存儲時間不少于一星期。 圍墻除設有攝像機監控外,還要安裝紅外對射(19對),計劃用硬盤錄像機來實現,不知道硬盤錄像機能否實現聯動點燈、報警錄像、報警時電動云臺攝像機自動對準、報警驅動燈光、在模擬沙盤上輸出模擬顯示等功能,如何實現?聽說共纜方式挺好,但沒采用過,不知道在此項目上具體能提供什么方便,成本上有什么優勢。請做過的朋友或感興趣的廠家給予幫助,希望有現場技術服務能力的廠家提供相應的方案,合適的話一定采用。郵箱:qhdklda@126.com
公司的生產工藝水,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的啊??要可以存儲事件記錄的。
最近碰到一個棘手的問題:某小區外圍做2.2米高圍墻,沿墻安裝紅外防翻越系統。問題出現了:如何在保證不觸發警報裝置的前提下,沿墻栽植喬木呢?包括考慮惡劣天氣下大風吹晃樹木的情況。請有經驗的人解答。
摘要:Acrel-2000E/B配電室綜合監控系統是以智能控制為核心,通過物聯網技術的集成應用,來實現配電室內環境的整天狀態監視和智能控制。針對經開某街道南一所項目的要求,系統實現了環境數據監測和設備控制,起到了預防運行環境異常導致配電設備運行故障的作用,保證了維護人員的安全,延長了設備使用壽命,實現了配電室環境的分布式遠程管理。
請賜教:在監控安裝調試過程中為什么在有的工地干擾幾乎可以忽略不計,而在有的工地干擾特別厲害,遇 到這情況該如何解決???謝謝
公路、街道景觀與灌溉指南英文pdf
各位從事弱電行業的大俠們,我做的一個項目中監控系統出現干擾現象,主要是預埋時和高壓線纜有一個垂直交叉,差不多有10個點,有沒有可以消除這種干擾的設備(最好是一臺設備可以搞定)。
剛出來混,就碰到一個工程,要把電視監控和消防聯動起來.即消防系統的探測器發現火情后通過控制模塊把信號傳給電視監控系統的報警單元. 可是消防的控制電壓都是24V;電視報警單元常用于接受門禁系統的信號,一般是5V.現在雜整??????
一八層信用社,監控室設置要求,請教各位,一般要求多大面積,放一層或者二層都可以嗎,還有能不能跟消控室放在一起,謝謝大家了!!?。。。。?/p>
人們都說數字攝像監控的畫面很卡,不知道是不是和主機有關?是不是主機帶的攝象機路數太多,還是其他問題.沒有親見!請知情人指教些些!!!!THANKS!!!!
近日安裝了兩臺工控監控主機,線路布好后(大約300米),接上攝像頭,連接到主機,主機馬上就死機了,經查是BNC的插頭帶電(大約30伏左右),請教各位前輩,這種問題如何解決?什么原因造成? 還有,從攝像頭到監控錄象主機的線,不能超過多長?
各位老師:1、在錄像監控施工中(或是規范中)有沒有規定,從錄像機端的視頻線到攝像機那頭的視頻線最遠不超過多長?2、在布線時,需要注意哪些事項?如何抗干擾?3、應該遵守哪些規范?謝謝老師們了?。。?/p>
在現行的建筑施工中,混凝土結構已經被作為了建筑的主結構。這樣混凝土施工在整個的建筑過程中就占有了很大的重要性,但是在很多的施工過程中,施工單位忽視了混凝土施工過程,對整個過程并未加強管理。這樣就出現了混凝土跑模、漏漿、露筋等現象。作為項目管理者,我們現在應該如何監控這些問題呢??對工程中有可能出現的問題,我們又應該如何來處理和解決呢???在這里請大家暢所欲言,發表你個人的想法及見解。