在做焦化廢水的畢業設計,老師給的設計流量只有45m3/h,但是根據設計手冊的要求沒辦法設計平流式隔油池,工作水深、格間寬度、格數這三個自相矛盾,請問各位大神要怎么辦T T
有個工業污水含有部分機油,含油量正在測。生化前要加隔油池,出水能達到30mg/L以下么?如果達不到是不是就必須加氣浮了?在隔油池前加破乳劑能不能達到效果?哪位高人有實際工程經驗的,說說參數謝謝。
有沒有大蝦做過這種池子, 傳點資料 CAD俯剖面圖 謝謝啦~~~
平流隔油池幾何尺寸確定方法 平流隔油池在火電、煉油、石化、油脂化工、屠宰等行業污水處理中被廣泛應用。平流隔油池的算分離面積、過水斷面面積和水深是保證其處理效果的關鍵因素。但是,在設計規范中給出的數據和計算方法比較模糊,例如HJ580-2010《含油污水處理工程技術規范》中并未給出水力停留時間范圍,GB50684-2011《化學工業污水處理與回用設計規范》中給出的停留時間是范圍值1.5~2.0 h,這僅是通過統計北京、江蘇、山東的三個水處理廠數據得出的經驗值,其并沒有與油粒的上浮速度、過水斷面私流速等這些更具
平流隔油池設計中常用的數據
平流隔油池的水深與池寬比(h/b),在《廢水污染技術控制手冊》p438中,講到工作水深與每格寬度之比不小于0.4 而在大學教材《排水工程》第四版下p459,隔油池每格格間的有效水深和油寬比(h/b),宜取為0.3-0.4.
預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?
我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.謝謝!
1.配水渠內流速多少,取小了產生沉淀,取大了配水不均勻。2.圖中H1、B和H2都怎么取值,是根據流速還是長度范圍值。請各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 編輯 ]
有個項目,關于隔油池,但是對于隔油池我一無所知啊,特別需要隔油池的圖集與規范,求土木友們幫忙哈。我的郵箱是 630697753@qq.com 謝謝了啊
我現在做一個項目,是個單層平地度假式的酒店,84套標準間,一個廚房兩個餐廳,現在設置了兩個化糞池,其中一個離廚房很近,公司為了方便和節省,就設計讓廚房的水直接排到化糞池,化糞池的水是采用人工抽到車里然后運走的方式,不是自然排的請問這穩妥嗎?請高手指點指點,小弟先謝過了
最近做個項目,上海外高橋的一個二類高層辦公樓,地下一層為汽車庫。問問上海地區地下車庫的排水是需要做隔油沉砂處理吧?具體做法怎么樣?看了圖集上的04S519,那是洗車用的隔油沉砂池,尺寸不合適。
L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是從L*h這個斷面進水,相當于沿水流方向的池長只有0.6m。
新人求助各位大神,想請問下各位,修建容量為30立方米的隔油池是不是不符合相關規范?因為現在遇到一個設計師給出的意見是 國家圖集中 沒有30立方米的做法,最大容積為4.5立方米。隔油池最大能修建多少容積啊?相關依據在哪?急求各位大神為魚唇的萌新解答疑惑~~~
隔油池圖集
我一直沒弄明白隔油池和隔油器到底哪個好,我知道圖集上都有設計參數,但是具體餐飲廚房排水設計的時候是采用哪個多一點?希望各位大神指點指點小弟
今天甲方打電話過來,說聽我們設計單位的意見。問是否可以用成品 的。貌似化糞池有成品圖集,隔油池還沒有吧。。我們應該怎么給意見。原設計圖紙是傳統的。
隔油池與污水提升設備的區別眾所周知,市面上到處流行著各種各樣的污水提升設備以及隔油池,那么這兩種設備都有著怎樣的區別和聯系呢?首先是它們之間共同點都是可以用來美化環境的,只是應用的范圍不同而已,兩種設備都是通過相同的工作原理進行油水、污水分離提升的。 隔油池前生是隔油器,是一種主要應用于一些大中型企事業單位或者地下商場而用來進行油污水分離處理的一套設備,其中所采用的原理是通過油和水的密度差異比進行提純出來,然后達到凈化空氣的效果。 而污水提升處理設備是什么呢?該設備主要是用來將河流中的航臟的水源進行清理和提純,通過一些專門的設置使得原本的污水徹底的凈化達到人們可以使用的干凈水源。其實不管是進行油水分離的隔油池還是污水凈化器的提升設備,原理還是一樣的,結構稍微的有點區別,以下圖片就是隔油池與污水提升設備圖片對比,大家僅供參考。