  • 圈梁鑿開部分,設現澆樓板如何加固

    附件中圖紙是平面尺寸,及圈梁與樓板的節點詳圖。請各位幫忙想辦法。

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!

  • 現澆樓板,這個材料合理嗎?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 請教大家,現澆板開裂怎么辦?

    請教大家,現澆板開裂怎么辦?

    本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。

  • 圈梁的抗震作用及其設置

    圈梁的抗震作用及其設置

  • 關于圈梁設置的一點疑問

    以前做磚混結構時,每道墻體(七度)都設圈梁,今天閑來無事,看到抗震規范上有一條------”現澆或裝配整體式鋼筋混凝土樓、屋蓋與墻體有可靠連接的房屋,應允許不另設圈梁,但樓板沿墻體周邊應加強配筋并應與相應的構造柱鋼筋可靠連接“。這句話的意思應該是說現澆樓板可以不設置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???

  • 急急~~~~~關于圈梁的問題,謝謝

    我是重慶的人新,請問大家我們這個地方設置圈梁的原則是什么?是好高才設置圈梁??我們是6度設防,謝謝,我們是200的紅磚當隔墻,謝謝!

  • 現澆是植筋好還是開槽好?

    各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!

  • (求助)有關于樓梯圈梁的疑問!

    (求助)有關于樓梯圈梁的疑問!

    看到一套圖紙中的一三跑樓梯,在樓梯詳圖中有注明設置了樓梯圈梁,但卻沒有注明相應的樓梯柱是一個非抗震的框架結構的多層住宅。做的是板式樓梯!!所以請問樓梯圈梁下可以不設置樓梯柱嗎?(讓墻體承重?不是框架嘛?)還是施工時會有規范可查,在圈梁下布置構造的樓梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 編輯 ]

  • 混凝土圈梁凍傷如何補救?

    請教各位同學,兩層小別墅圈梁施工時因未添加防凍劑零下七度凍傷約5公分,快觸及鋼筋,應該怎么辦??一定要拆除重做嗎??建房場地是從石頭和風化砂上放炮開出來的,非常堅固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 編輯 ]

  • 混凝土圈梁凍傷怎么補救?

    請教各位同學,兩層小別墅圈梁施工時因未添加防凍劑零下七度凍傷約5公分,快觸及鋼筋,應該怎么辦??一定要拆除重做嗎??建房場地是從石頭和風化砂上放炮開出來的,非常堅固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 編輯 ]

  • 混凝土圈梁凍傷怎么補救??

    請教各位同學,小別墅圈梁施工時因未添加防凍劑零下七度凍傷約5公分,快觸及鋼筋,應該怎么辦??一定要拆除重做嗎??建房場地是從石頭和風化砂上放炮開出來的,非常堅固。

  • 這個現澆隔層怎么做才安全

    這個現澆隔層怎么做才安全

    如圖一個躍層空間有A,B,C,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?

  • 關于地圈梁搭接,錨固問題。

    1、地圈梁主筋搭接時,箍筋需要加密嗎?監理說不行,但是我找了好多資料都沒有詳細說明。2、地圈梁每隔30m設有1道伸縮縫,縫兩側設有構造柱。問:地圈梁綁扎至伸縮縫構造柱時,主筋斷開后需要錨固至柱內嗎?求大神指點。急!

  • 關于現澆板支座負筋的問題

    本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?

  • 現澆空心樓蓋用pkpm建模

    pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝

  • 砌體結構圈梁的構造的要求

    1.圈梁宜連續地設在同一水平面上,并形成封閉狀;當圈梁被門窗洞口截斷時,應在洞口上部增設相同截面的附加圈梁。附加圈梁與圈梁的搭接長度不應小于其中到中垂直間距的二倍,且不得小于1m; 2.縱橫墻交接處的圈梁應有可靠的連接。剛彈性和彈性方案房屋,圈梁應與屋架、大梁等構件可靠連接; 3.鋼筋混凝土圈梁的寬度宜與墻厚相同,當墻厚h≥240mm時,其寬度不宜小于2h/3.圈梁高度不應小于120mm.縱向鋼筋不應少于4φ10,綁扎接頭的搭接長度按受拉鋼筋考慮,箍筋間距不應大于300mm; 4.圈梁兼作過梁時,過梁部分的鋼筋應按計算用量另行增配。

  • 論現澆混凝土斜屋面滲漏

    摘要:簡要分析現澆混凝土斜屋面滲漏原因及其防目措施,并提出相應的處理方案。 關鍵詞:現澆混凝土;斜屋面;滲漏 分析原因: (1)斜屋面變坡交接處、老虎窗與屋面連接處的受力鋼筋不足,不能滿足應力變形要求。 (2)構造設計不當。為追求建筑型式,將泛水高度過分地降低,使屋面與屋面連接處、屋面與墻身交接處的防水高度,低于下暴雨瞬時積水高度,是形成屋面滲漏的原因。 (3)波形瓦屋面適用于屋面防水等級為Ⅳ級的工業與民用建筑,不適于高級住宅和別墅,應用不匹配。 (4)波形瓦鋪貼不實。上下接縫搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水滲入基層。混凝土板出現裂縫,極易導致滲漏。 (5)現澆鋼筋混凝土板施工坍落度選擇不當。如水灰比過大,混凝土將產生較多微細水通道,抗滲性能下降;同時容易產生裂縫。水灰比過低,容易產生蜂窩等缺陷。以上情況均直接影響屋面結構防水性能。 (6)施工方法不當。斜屋面的坡度在30°以上時,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工質量事故,如局部