給排水施工規范上規定的:5.2.1:隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。如果施工過程中有精裝修需要進行,那么衛生間吊頂內的管道屬于隱蔽管道,要對這部分管道進行閉水,有幾點問題。1、現在的高層建筑排水管道都為雙立管,以前用的用充氣囊的辦法,會使閉水層管道注不滿水。2、檢查口是隔層設置,保證不了每層都能閉水。這是我施工過程中遇到的問題。因為我們項目的監理是個啥也不懂得半掉子,老拿這事卡我。請各位幫我出出主意,是我太笨,還是這條規范應該修正。補充一點。結構設計上是否應降板來解決這個問題[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 編輯 ]
相關規范要求:檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統是否暢通,應在雨后或持續淋水2h后進行。有可能作蓄水檢驗的屋面,其蓄水時間不應少于24h。據《屋面工程質量驗收規范》
本人萌新,由于廠里總氮超標,打算投加碳源,可是不會做小試,目前有乙酸、乙酸鈉2種碳源,請問各位大神:1、投加量BOD:想要去除的總氮量=5:1可以么?2、小試怎么做啊,取那里的泥?好養出水端么?3、需要先曝氣再攪拌么,曝氣多長時間?轉子攪拌能達到0.5mg/L以下的要求么?加入碳源后多久結束呢?不勝感激!
我看到很多專業公司做的P2實驗室的換氣次數都在25~30次/小時左右,但規范上明明寫的是8~10次/小時,有那位大人做過的,能不能告訴我為什么?還有系統的劃分是怎么樣來劃分,小弟正在做一個P2實驗室,不知道怎么做,請各位大人賜教!
請問:屋頂實驗用的消火栓箱里面是否設置直接啟動消火栓泵的按扭。在進行消防檢查的時候檢查人員直接按屋頂消火栓箱里面的按扭啟動消防泵進行消火栓試射實驗
分光光度計 高錳酸鉀法 ...........一些基本知識的定義......
一個市政工程,包括 道路,管道,電纜溝,人行道鋪裝,還有就是這個工程如果做資料,該怎么做?為誰做資料?怎么做呢?請教有相關經驗的高手來指點了,謝謝了!
最近接到一個企業的案子,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,需要包含1,分子生物學技術平臺;2,細胞、組織培養潔凈空間;3,基因檢測分析平臺;4,免疫表型及功能檢測分析平臺;5,重組蛋白、抗體大分子小試制備、純化分析平臺;6,病毒載體制備、純化分析平臺等。沒有做過類似的案子,無從下手,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡!也可以加WX:zlong322
公司最近接到一個項目,處理醫學院的實驗廢水,廢水的雜質含量如下,沒處理過這樣的廢水,請問問各位高手是否可以指點迷津!!用什么樣的工藝可以處理?濃度 項目 濃度CODCr 650 苯甲酸類 15BOD5 230 苯酚類 40pH 6~9 苯胺類 20SS 200 氨氮 25硝基苯類 20 磺酸基苯類 5苯及烷基苯類 20 糞大腸菌群 幾千萬個/L
因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
本帖最后由 周小瘋子 于 2014-9-21 22:20 編輯 我是今年剛畢業的學生,來到一家施工企業做實驗員資料員。有個師傅帶我,她教過我幾次怎么留試塊,但是我還是不是很透徹的理解。比方現在剛剛開了一個工程,在做基礎和負一二層,那個試塊留得我感覺很暈。我想請問一下這方面的老師,才能把實驗員資料員這個工作做好呢?尤其是這個試塊應該怎么留置?大部分的信息是從圖紙上獲取嗎?試塊留置有什么規范需要拿過來看?或者是網上有什么分享的比較好的資料?請懂的老師解答!我是在山東省!感謝!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-12 23:06 編輯 目前做的實驗檢測都什么價了,比如比重、土的自由膨脹率啥的。
我想在實驗室培養一些厭氧菌,在河底找了一些污泥,實驗室厭氧培養。裝置如下: 這已經是傾盡實驗室家當了。。。一千毫升的三口瓶,保證溫度,攪拌,保證厭氧。 每天投加厭氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸鈉、氯化銨、磷酸二氫鉀。 開始一個星期每天投加500COD,可以吃400。三個星期后情況越發的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,給我點指導吧。。。我已經為這些菌寶寶們操碎了心。。。:'(
整體設計以淡雅、清新色調為主,簡約、自然、時尚、高檔融為一體,不僅可以體現現代實驗室的功能要求,而且極大的滿足了人體工程學的規范。在實驗室功能隔斷時,盡可能減輕建筑樓板的承重,實驗室內隔斷選用輕質隔墻,根據實驗室不同采用不同材料的隔斷處理。 天花:一般實驗室的天花用不集塵、不易脫落的龍骨支架鋁扣板天花。有些儀器需要靜音,天花選用消音天花。燈光照明采用內嵌式防塵燈盤30Wx3,工作區照度>450Lux,走道照度>200Lux。 實驗室噪音:按照OSHA以及ADA規范,實驗室內噪音不得高于60分貝。考慮液質、氣質掃描電鏡的房間。 實驗室地面:對
實驗室設計依據SICOLAB GBJ133 民用建筑照明設計標準 GB 4962 氫氣使用安全技術規程 GB 6222 工業企業煤氣安全規程 GB 16297 大氣污染物綜合排放標準 GB18599 一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準 GB 50015 建筑給水排水設計規范 GB50016 建筑設計防火規范 GB 50019 采暖通風和空氣調節設計規范 GB 50028 城鎮燃氣設計規范
論文簡介:利用小 型平板膜測試設 備,進行納濾海水全回流實驗研究。考察 了操作壓力、流量對DL膜通量的影 響和膜對海水中主要離子的截留效果,進而研究在 投稿網友:mojens 上傳時間: 2013-07-24
居民和辦公樓房建筑給排水管道作管道滲漏檢測即(閉水閉氣實驗)時管道堵水氣囊,閉水閉氣實驗氣囊的使用方法何注意事項:1、準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,做工具漏氣檢查。將氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向氣囊充氣,氣壓不得超過0.02MAP,檢查氣囊是否漏氣。2
分析:鋼筋混凝土樓面的缺陷相當嚴重,完整的混凝土幾乎靠做防水完成。溫度偏低的情況下,混凝土強度更加明顯,裂縫、滲透、滲漏突出,使施工單位蒙冤。 原因:理論與技術失誤,選用密封模板更失誤。早些年,用木材作鋼筋混凝土樓面的模板,由于縫隙過多,振搗造成大量水泥漿流失,使強度和密度不夠,其次是高溫日曬導致裂縫滲漏,拆模后反面不平美觀不足。為完善混凝土的各項技術指標,后來用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使鋼筋混凝土樓面如雪上加霜,因為商混水灰此過大,收縮性太強,還用模板密封無滲漏,使混凝土初凝就被多水傷害,溫度偏低非常明顯,成為不合格工程。 實驗:對這個問題實驗與研究已多年,得出的結果與現代建筑專業技術理論相違背。實驗結
現在甲方做實驗的類型屬于有機溶劑,各位前輩,有人接觸過這類的嗎?有機溶劑,是說排風管路出風口要高于地面15米嗎嗎?還一個,什么是有機溶劑?甲方的實驗室有很多通風櫥,通風櫥需要冷卻水循環系統,就是把管路接到空調冷水上,一供一回。有人了解這塊嗎?有圖片嗎?想看看施工完后是什么樣子的,而且冷卻水循環系統是接到哪里的?不太清楚甲方的實驗流程。謝謝各位。
閉水實驗
閉水實驗專題,為您提供閉水實驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉水實驗 相關的專業交流討論,更多閉水實驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題