在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。 從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。 現在一般用兩臺,流量40t左右,進水0.38MPa,回水0.2MPa,冷卻塔11m高.
我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝
熱泵循環水系統作用:
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助。
在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?
圖紙簡介: 高爐密閉循環水工藝流程圖,包括高爐冷卻壁、蛇形管、爐底、風口等軟化水密閉循環冷卻 投稿網友: l38388890 上傳時間: 2013-07-15
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 編輯 某循環水補水雙膜處理pid
循環水量為1162.84 補充水量28.16 蒸發風吹損失19.16 排污量9 濃縮倍數是多少?望指教
現在有一個項目,想要將雨水處理回用于循環水系統和生產用水系統,工藝流程該怎么確定,占地規模和費用大概為多少,處理水量為1930m3/d。需不需要上消毒和膜處理。如果需要上膜處理,牽扯的費用就會比較高了,在總包項目中,我覺得就不夠經濟了。因為是涉外項目,合同里并沒有包含這部分內容,屬于錦上添花的工程,如果不夠經濟,我的想法是暫緩。 大家有什么想法嗎,可以談談看。 謝謝大家了!
一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。
中水回用在中國已有近30年歷史,早在1973年東方紅煉油廠就已經將二級處理過的部分污水回用于循環水系統,此后又有多家企業逐漸采用中水做系統補水,但由于受污水系統處理效果影響,中水水質不穩定,影響了中水回用的實際應用效果,在排水車間增加一套200t/h的污水回用處理裝置,主要工藝流程如圖1所示。
中水即“再生水”,從環保的角度看,污水再生利用有助于改善生態環境,實現水生態的良性循環。但變廢為寶的過程也有利和弊。 1、 中水回用對循環水系統產生的影響 中水作為補充水回用循環水系統時,需要控制各項指標合格,才能減小對循環水系統的水質影響,但在實際使用過程中,由于污水處理過程中不可控因素較多,中水回用時水質易頻繁波動,短期內對循環水系統影響較小,若持續時間較長,則會引起循環水控制指標異常,給循環水的運行管理造成困難。回用控制指標如下表所示。 1.1、氨氮的影響