為什么樓房四周都傾斜了???
我家蓋的樓房是樓板是現澆的 ! 在1樓放的電線管子是放在一樓的地面下的 , 怎么樣 以后房子下沉的 電線會斷嗎? 還有各位師傅 你們放1樓底樓的電線是放在 地平下的嗎
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 編輯 來論壇,想問問各位大大,關于樓房的承重問題。 我的一個清水房,110平米的,樓層是3樓,想用來擺放一些魚缸。魚缸底長1.2米,寬0.5米,支架4個腿的著力點,裝上水大約重700公斤。想請教各位專業大大,我這房子擺放多少魚缸,不會發生危險? 因為是和朋友合作觀賞魚養殖,我考慮的是,在保證安全的前提下,能放置盡量多的魚缸。 我在網上查了一些資料,說每平米承重200公斤以上。我可否簡單理解為:分散放置的話,110平米乘以200公斤,也就是不超過22噸的總重量,不會發生問題?求解~另,如果這么理解可以的話,那么是否有一個安全范圍呢?不超過百分之幾,不會導致房屋出現問題呢?
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
面積11X10M
如圖一個躍層空間有A,B,C,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?
來論壇,想問問各位大大,關于樓房的承重問題。 我的一個清水房,110平米的,想用來擺放一些魚缸。魚缸底長1.2米,寬0.5米,支架4個腿的著力點,裝上水大約重1噸。想請教各位專業大大,我這房子擺放多少魚缸,不會發生危險?
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?
來論壇,想問問各位大大,關于樓房的承重問題。 我的一個清水房,110平米的,想用來擺放一些魚缸。魚缸底長1.2米,寬0.5米,支架4個腿的著力點,裝上水大約重700公斤。想請教各位專業大大,我這房子擺放多少魚缸,不會發生危險? 我在網上查了一些資料,說每平米承重200公斤以上。我可否簡單理解為:分散放置的話,110平米乘以200公斤,也就是不超過22噸的總重量,不會發生問題?求解~另,如果這么理解可以的話,那么是否有一個安全范圍呢?不超過百分之幾,不會導致房屋出現問題呢?
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
填充墻砌體設計圖紙指使用西南15G701,但是我看了圖集后有個問題,圖集開頭說明中指出較大洞口頂部設置現澆帶。又寫了較大洞口的定義,為不小于1.2的為較大洞口。但是圖集26頁又寫的洞口大于1.2的頂部設現澆帶。現有洞口剛好1.2如果按說明就應該有現澆帶,不小于嘛。但是按26頁節點說明,大于1.2設現澆帶就沒不用設置了。請問是到底設不設現澆帶呢
問題補充:現澆板/筏板基礎的頂標高是一樣的,但是在某一個范圍,板厚和周圍的板厚不一樣,在軟件中應該如何繪制這種現澆板/筏板基礎?
結構夾層好還是現澆夾層好?夾層、隔層的做法有很多種,依據運用和修建構造不同,有很多種做法,如今就跟大家分享一下究竟是鋼結構夾層好還是現澆夾層好。
8.1.1 現澆結構質量驗收應符合下列規定: 1 現澆結構質量驗收應在拆模后、混凝土表面未作修整和裝飾前進行,并應作出記錄; 2 已經隱蔽的不可直接觀察和量測的內容,可檢查隱蔽工程驗收記錄; 3 修整或返工的結構構件或部位應有實施前后的文字及圖像記錄。8.1.2 現澆結構的外觀質量缺陷應由監理單位、施工單位等各方根據其對結構性能和使用功能影響的嚴重程度按表8.1.2確定。
現澆板裂縫處理方案已通過