昨天打的現澆頂,施工方說不用覆蓋塑料膜。可是過了4個小時左右,現澆頂出現了好多不規則的裂縫,而且我在上面養護的時候,下面還漏水呢,請問這種裂縫對房屋的質量有沒有影響?
是一個別墅:要在里面的中空花園里加上一層。四面直接與圈梁連接。中間為鋼筋混凝土現澆。現澆板面積:4*4.5米,厚度12公分或10公分。請問:與周圍圈梁連接,注意哪些事項?現澆板上用鋼筋,怎樣配置?多粗的鋼筋?單層還是雙層?
本人剛剛交房,在裝修過程中客廳頂層鏟掉膩子后,出現兩條相交的裂縫,每條長度在三四米左右。極度郁悶,與施工方和開發商協商無果,他們一致認定屬于正常情況,且通過了竣工驗收,只許諾給予維修。但不知道這種裂縫對主體結構危害多大?是否影響后期居住?本人外行,請各位老師給予指點,感激不盡![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201
如題,現澆板厚90mm板頂鋼筋能否采用三級鋼Φ6呢?Φ6會不會太細,而導致施工時板頂鋼筋被踩到板底??板筋Φ8,Φ10用的多不?為節省鋼筋量,現在很多開發商要求用3級鋼,包括板鋼筋。之前100厚的板用三級鋼,都是板頂Φ8-200,板底Φ6-140板頂富余一些,板底剛好滿足最小配筋率。板頂用Φ8,施工時比較不容易被踩下去現在在做一個工程,板厚為90mm,感覺用Φ8-200配有點費如果考慮用Φ6,怕太軟了,現場鋼筋都被踩到板底去了,以前用一級鋼時經常出現這種情況。 不知道各位同行有沒有用過Φ6三級鋼做板頂鋼筋呢??
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
一個一層的丙類廠房,廠房內設了11個消火栓,廠房層高11m,我讓所有的消火栓都從室外的消防環網上接出來了,那么室內的消火栓立管還需要在頂部成環嗎?審圖人員提出需要成環
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,且下雨滲漏。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,由于陽臺頂排水口較小,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬、雨水浸泡會老化開裂,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會沿有隱患部位流到下部空間。 寶
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
如圖一個躍層空間有A,B,C,D四個圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重疊部分是15公分。請教高人這個要做現澆混凝土隔層該怎么做才好?
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎?
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
請教一下對于鉆孔灌注樁,樁頂標高高差有沒有規范規定?在下最近做了個項目,地面上這層有兩個標高,也就是呈階梯型(無地下室)。簡單來說,一棟建筑的樁基礎,部分樁頂標高在-0.500,部分樁頂標高3.100,這樣是否可行?有無規范或者行業標準?
填充墻砌體設計圖紙指使用西南15G701,但是我看了圖集后有個問題,圖集開頭說明中指出較大洞口頂部設置現澆帶。又寫了較大洞口的定義,為不小于1.2的為較大洞口。但是圖集26頁又寫的洞口大于1.2的頂部設現澆帶。現有洞口剛好1.2如果按說明就應該有現澆帶,不小于嘛。但是按26頁節點說明,大于1.2設現澆帶就沒不用設置了。請問是到底設不設現澆帶呢
問題補充:現澆板/筏板基礎的頂標高是一樣的,但是在某一個范圍,板厚和周圍的板厚不一樣,在軟件中應該如何繪制這種現澆板/筏板基礎?
結構夾層好還是現澆夾層好?夾層、隔層的做法有很多種,依據運用和修建構造不同,有很多種做法,如今就跟大家分享一下究竟是鋼結構夾層好還是現澆夾層好。