如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
圖紙簡介: 單母線分段連接的高低壓系統圖,低壓元器件為ABB,個人最新完整正確圖紙,MNS低壓配電柜,大家共同學習進步,發現問題可以留言溝通, 投稿網友: qq64029613 上傳時間: 2013-10-12
如圖,有幾個問題希望請教各位前輩:1、母聯斷路器柜是不是一定要搭配一個母線提升柜?度娘得知,母聯柜通過斷路器將I段母線引到了下方,與II段母線不能直接相連通,需要將母線再引導柜頂部,但由于電壓等級高,不能像低壓柜中那樣簡單上翻母線,高壓柜中上翻母線必須有單獨的【間隔】,于是就有了【母線提升柜】,就是柜體+垂直母線。由此引出上圖一個問題,計量柜的母線就可以直接在一個柜體內翻牌上去呢?
本帖最后由 建筑電氣 于 2014-12-30 16:42 編輯 問題:1,是不是每個柜子都需要帶電顯示?2,進線隔離和電源進線有什么區別?3.進線隔離下邊的互感器是什么意思
幫幫忙啊
圖紙簡介: 單母線分段連接的高低壓系統圖,高低壓保護很到位,低壓元器件為ABB,MNS低壓配電柜,兩臺500KVA變壓器,低壓母線互聯。 投稿網友: qq64029613 上傳時間: 2013-10-12 <
圖紙簡介: 大型綜合性商超,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:
高壓10kV系統圖有以下兩個方案,均為兩路電源進線,均能滿足全廠用電負荷,是“多個配出回路在同一段母線下”,不需要設單獨的計量柜,請問哪個方案更可靠或者說更優?各有什么優缺點?是否均能實現“雙電源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 編輯 ]
最近接了一個配電工程,甲方只提供了一份簡單的平面布置圖,要求我方做一份詳細的施工圖紙,現只做了幾份系數圖,請各位大師幫我看看可不可以,那些地方需要更正的。由于本人沒有受過電氣技術的教育,都是從這兩年施工經驗和自學學習而來的。請大家幫幫我?
圖紙簡介: 本工程為某供電局所做,高壓一次圖和二次圖的設計,圖紙內容包括:高壓一次系統圖2張,高壓進出線原理圖,電容補償柜二次原理2張,低壓計量二次原理2張。 投稿網友: crazyking88 上傳時間: 2014-06-19<
圖紙簡介: 35kV變電站35kV高壓系統圖,從進線到變壓器饋線段,圖紙內容比較簡單,適合初 投稿網友: guitengyue 上傳時間: 2013-02-28
這是一套高壓系統圖,大家看看有什么問題。
圖紙簡介: 本圖紙為民用住宅專用標準高壓、低壓系統圖,圖紙內容包括:GCK高壓及低壓系統圖、某地下室一層的電氣平面圖等等。 投稿網友: ligongjz5 上傳時間: 2014-04-25
圖紙簡介: 18臺KYN28高壓開關柜電氣1次、2次、開孔示意圖,采用微機保護裝置。含排布圖、布置圖、電氣一次系統圖、柜頂小母線排列圖、二次原理圖。方案齊全,有進線、出線、母聯、PT等方案。 投稿網友: lijun198688 上傳時間:
僅供參考,(含系統圖和審計初步評析)
如上圖,有幾個問題希望請教各位前輩1、母聯斷路器柜是不是一定要搭配一個母線提升柜?度娘得知,母聯柜通過斷路器將I段母線引到了下方,與II段母線不能直接相連通,需要將母線再引導柜頂部,但由于電壓等級高,不能像低壓柜中那樣簡單上翻母線,高壓柜中上翻母線必須有單獨的【間隔】,于是就有了【母線提升柜】,就是柜體+垂直母線。 由此引出上圖一個問題,計量柜的母線就可以直接在一個柜體內翻牌上去呢?2、為什么有些柜體的CT是2個,有些柜體的CT是3個呢? 還有就是為什么CT要畫成兩個成一組?3、PT柜是不是一定要配置的?圖中的PT柜貌似是在進線柜中,是集成好,還是單獨一個PT柜好?4、還有題外一個問題,如何選擇高壓電纜的截面?看書說要高壓
圖紙簡介: 雙電源互為備用隧道供電高壓系統圖,隧道供電方式為中壓進洞。地埋變壓器分段供電方式 投稿網友: tuzi009 上傳時間: 2013-05-24
圖紙簡介: 小區內的10KV高壓電纜分接箱,柜內采用六氟化硫高壓負荷開關。 投稿網友: zed8632 上傳時間: 2013-11-29
高壓配電柜系統圖里面有RK3120、ASG12、2*GE12、RXQ-10、XGN2A-12Z都代表什么意思?求懂的大俠幫幫忙
圖紙簡介: 10KV高壓配電一次系統圖和二次原理圖,圖紙包括10KV高壓配電系統圖,10KV電源進線柜、PT柜、出線柜、直流屏二次接線原理圖,共6張圖。 投稿網友: lwj58963041 上傳時間: 2014-06-25